什么叫固体绝缘环网柜优缺点

空气绝缘环网柜一般都称半绝緣环网柜;气体绝缘环网柜,一般都称全绝缘环网柜

1、充气绝缘后相间距离只有空气绝缘柜的1/3,开关柜尺寸大大减小

2、全绝缘环网柜绝缘介质:采用sf6、n2等气体或其复合气体作为绝缘介质,绝缘性能强。

3、电气间隙:绝缘气体绝缘性能远强于空气,全绝缘柜电气间隙远远小于半绝缘柜

4、设备尺寸:因电气间隙小,全绝缘柜尺寸远小于同等电压等级的半绝缘柜,占地面积小

5、海拔影响:全绝缘环网柜主回路元器件内置于充气隔室,压力恒定,不受海拔影响,特别适用于高海拔地区。半绝缘环网柜的绝缘性能直接受海拔影响,标准产品用于1000m以下,更高海拔需特殊设计

6、.污秽影响:污秽无法影响全绝缘环网柜的充气隔室,适用于污秽地区半绝缘环网柜直接受污秽影响,特别恶劣条件需特殊设计。

你对这个回答的评價是

固体绝缘环网柜优缺点为什么会被广泛运用

固体绝缘环网柜优缺点完全按照全绝缘,全密闭的外面没有任何裸露的准则去执行的,所以它的安全性能是值得肯定的防护等级非常强,日常维护也达到了免维护的程度

固体绝缘环网柜优缺点的环保特性,刚好顺应了当下环保的大环境使其在推广力度較其他的环网柜产品大很多全绝缘全密封的超强性能,让它可以在更为严苛的环境下也可以不受影响的正常运行,基本免维护大大降低了设备的运行风险。

固体绝缘环网柜优缺点是由各个不同的功能板块拼装而成的这就为智能化的提升带来了操作上的可行性和简洁性。比如一旦对环网柜进行三相内部检测时,发现三相开关不一致环网柜内的声光报警器就会报警,性号就会被远程传送到监控者手里大大提高了柜体使用的安全性。

拼装的、全绝缘的、全密封的单元模块化固体绝缘环网柜优缺点使其在设备的改造和维护上变的更加靈活和可行,大大节约了设备运行的成本

XGN-12是本公司的新代固体绝缘环网柜優缺点适合智能电网应用。该系统具有高水平的运行安全性厂泛应用于12kV二次配电系统。XGN-12环网柜基于本公司成熟的真空灭弧室进行设计无需维护,10000次操作寿命获得认证

在XGN-12固体柜内,一次部件及机构部位于全封闭式的箱体里保护整个系统免受环境的影响。真空灭弧室忣固体绝缘的使用确保XGN-12的完全绿色环保这些技术的采用使XGN-12成为SF6环网柜的完美替代解决方案。柜内所有高压带电部件均采用单相绝缘所鼡材料经过特别打造,提供极佳的绝缘性能及优异的散热特性此外,经过特殊设计的绝缘结构有效的优化了周围电场分布,因此最大限度地降低了内部燃弧的任何风险同时,由于不需要对气体压力进行常规测试或其他例行维护设备周期后也无需额外的回收成本,因此也极大降低了产品的全周期使用成本

XGN-12固体柜系统设计紧凑,可从前部电缆仓实现电缆的下进下出连接因此该系统十分节省宝贵的占哋空间,便于在严苛的环境下使用所有部件都完全封闭在经过20kA/1s防内部燃弧权威验证安全的金属外壳里。在操作人员的安全万面XGN-12固体柜嘚设计也万无一失。此外除了面板集成的模拟分合闸位置显示外,通过柜体前万的可视观察窗可直观的观察到内部刀闸的合/分及接地触頭状态

XGN-12固体环网柜设备; 全范国方案有断路器线路保护、变压器保护、负荷控制、熔断器组合电器、 PT电源、母联提升、所用变、等多种方案, 为电网的升级改造及配电用户提供完美的系列解决方案, 配置智能终端基站组合满足智能电网的需求 。 该产品可作为电力系统环网配电设備, 也可作为工矿企业城市建设的配电设备, 具有多功能通用性的特点

固体绝缘全封闭开关设备; 是采用固体绝缘材料为主绝缘介质, 将真空灭弧室及导电连接、隔离开关、接地开关、主母线、分支母线等主导回路单一或组合后用固体绝缘介质包覆封装为一个或几个具有一定功能、再次组合或扩展的备全绝缘、性能的模块, 人可以及的块表涂覆有导电或屏蔽层并直按靠接的环网柜 。

◆朂精简的零部件设计;

◆完全采用环保性材料设计;

◆不使用SF6气体作为灭弧及绝缘;

◆一次回路采用最少的接点设计确保运行期间低能耗;

◆只使用可重复使用和/或可回收使用的材料。

1、绝缘件表面涂覆金属街底层保证绝缘层有效接地,增加绝缘件的可靠性;

2、隔离开關设有通断、隔离接地直接可视观察窗裸眼可直接观察隔离状态,避免误操作;东京触刀断口绝缘件间设有金属屏蔽接地网解决了假斷口问题。

3、解决新型换养树脂材料的工艺配方问题

4、相间距150mm,各相导电件间电气间隙大于125mm

5、采用模块化、标准化设计、结构简单紧湊、柜宽375mm。

6、可实现全密封检测整体局部不大于10pC。

固体绝缘技术——无SF6气体绝缘无温室气体排放,绝对环保

模块化设计——断路器忣带有接地装置的三工位隔离开关模块,体积小结构紧凑,运行维护方便

全面完美的系列方案——组合方案多,有上下隔离两种结构解决各种用户方案。

扩展改造——可针对改造现场出现的各种变化组合扩展375宽度设计可对原有的SF6产品至今进行替换。

 布置及安装尺寸

主接线方案图标号、用途和单线系统图;额定电压;额定电流;额定短路开断电流;配电室平面布置图及开关设备的排列配置图等

标明進/出线电缆的规格

开关设备控制、测量及保护功能的要求以及其它闭锁和自动装置的要求

开关设备主要电气元件的型号、规格及数量

如开關设备之间或进线柜需要母线桥连接,应提供母线桥的额定载流量母线桥的跨度,距地高度等具体要求数据详见母线桥订货须知。

开關设备使用在特殊环境条件时应在订货时详细说名。