2250千瓦用多大电缆的电机出口线用多少平的软橡胶单芯电缆

请问220KW的电机离控制室200米需要多大的铠装铜芯电缆_百度知道
请问220KW的电机离控制室200米需要多大的铠装铜芯电缆
绕线式电机
提问者采纳
220KW三相电机,电流440A左右至少需要120平方毫米以上的铠装铜芯电缆离控制室200米,电压降约24V,损耗约18KW未端电压只有356V,珐迹粹克诔久达勋惮魔线损率8.2%电压低了点,损耗过高。(如果每天用10小时,一年将损耗电约6.5万度,得4-5万钱吧)这么粗的电缆已经很贵了(200米大概要3-4万块钱),再加粗已经不经济了。不如自己买个315KVA变电压器,用10KV供电,只要很细的电缆就够了(铝电缆大于10平方就够了),损耗最多每年5000度。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
220KW的三相电机,电流是430A左右,至少需要125平方毫米以上的.计算办法你可以参考一下瑞士军刀朋友的
至少需要120平方毫米以上的铠装铜芯电缆
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电动机线缆选型_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电动机线缆选型
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
你可能喜欢您现在的位置:&
2.5平方电线直径是多少,2.5平方电线能带多少瓦
2.5平方电线直径是多少,2.5平方电线能带多少瓦
2.5平方电线直径是1.76mm是公制标称线径,是从英制16#折算得来的,都是近似值,折算为截面积近似2.5平方mm,所以公制按2.5平方mm标称。线径是1.76mm,截面积就是S=(1/4)πD^2=2.433(mm)^2。
2.5平方电线一般用于什么电器
电器有空调、电热水器、电饭锅、冰箱、电磁炉、红外取暖器等,生活中都要用到,2.5平方毫米的铜导线能带动多少电器呢?如果按2.5平方毫米的铜导线计算,可以通过的安全电流是2.5*8=20A。如1.5匹空调的启动最大电流10A,普通电热水器工作电流在5A左右,电饭锅工作电流在5A以下,电磁炉的工作电流在10A左右,红外取暖器电流在6A左右,这些都是大功率电器了。这些大功率电器同时工作不要超过三个,如果同时工作两个的话还是可以的。如果家里没有开空调,那么同时有三个电器工作,还是可以的。特别注意,空调和电磁炉是功率最大的电器,这两个大功率电器,尽量不要同时工作。如果用快速电热水器,那么需要单独布线,快速电热水器的功率达到3000W,因此需要4平方的铜导线单独供电,这种电器对导线的要求太高了。
2.5平方单股铜线与多股铜线有区别吗?个人认为还是单股铜线比较好,缺点是硬度高,容易拆断或在布线时,由于被拆后,电阻率增加而影响使用。
一、2.5平方电线能带多少瓦
国标GB5规定的电线负载电流值:铜芯线截面积2.5 mm2允许长期电流16A~25A 。换算功率W。具体使用因导线长度、连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用。
二、2.5平方电线负荷
一般情况50a以下1平方毫米安全载流量是6a,50-100a电流载电流量是5a,100a以上的话则取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式如下P=1.732*U*I*cosΦ,cosΦ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosΦ,cosΦ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&171元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&219元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元
&#165&299元小木虫 --- 500万硕博科研人员喜爱的学术科研平台
&&查看话题
在给电机接电缆时,有公式计算多少KW的电机应接多少平方的铜线
最近在做一个项目,买了一个电机,现在不知道应给电机陪多少平方的线,我知道一般额定电流按电机2倍功率取值,但是如何根据电流来选择导线粗细,请高人指点
查电工手册。。。
电线的电流是受电线的温度限制的,散热很关键,好在有表查。。。
好的,那总线电流较大,没有那么粗的电缆,这个怎么处理
如果总线电流过大,没有那么粗的铜线,工程上市如何处理的
可以用两根并联,一般不建议这么用。
如果总功率是500KW,按理说电流接近1000A,铝线的话应该要接近500平方才差不多,为什么他们说240的铝线或180的就够用,这个有什么计算公式吗?还是结合经验来的
如何才能大小合适,总功率与单机功率的用线是不是还不一样的
如何才能大小合适,总功率与单机功率的用线是不是还不一样的
与线的截面积无关吗?
刚刚在百度上查的,希望对你有用。
经过实践证明,在留有一定的裕量的“口诀法”给电工技术人员带来了方便。实践证明这种方法是绝对安全、可靠,口诀如下:& &10下五、&&100上二,25 , 35四、三界,70 、 95两倍半,穿管、温度八、九折,铜线升级算、 裸线加一半& &【解释】:一、10下五的意思是铝导线截面积≤10mm2时,每平方毫米允许通过的电流为5A& &二、100上二的意思是铝导线截面积≥100mm2时,每平方毫米允许通过的电流为2A& &三、 25,35四、三界的意思是当铝导线截面积≥10mm2时,≤252时每平方毫米允许通过的电流为4A;当铝导线截面积≥35mm2时,≤70mm2时每平方毫米允许通过的电流为3A;&&
全国注册建筑师、建造师考试
备考资料 历年真题 考试心得 模拟试题
四、70,95 两倍半意思是当铝导线截面积等于70和95mm2 时,每平方毫米允许通过的电流为2.5A;
研究生必备与500万研究生在线互动!
扫描下载送金币当前位置: >
& 150平方电缆电流 150平房电缆能承受多大电流
150平方电缆电流 150平房电缆能承受多大电流
收集整理:/ 时间:
150平房电缆能承受多大电流绝缘导线安全载流量表中:150平方橡皮绝缘层。明线敷设:铜400A 铝310A穿管敷设:二根 铜290A 铝230A 三根 铜260A 铝207A 四根 铜240A 铝188A
电缆上应该有标注吧具体多少说不清,不同的电缆能承受的电流也不一样
150铝电缆一般承受300A电流150铜电缆一般承受370A电流
300A.150平方电缆最大能跑多少电流? 150×4.5A =600A 左右
150平方铜电缆可以通过的电流:450-600A2*150平方电缆过500a电流应该产生几度选电缆直接查电缆载流量表就行,150mm2铜芯单芯电缆在25℃空气中载流量是355A,但实际载流量受敷设方式、环境温度(25℃)等影响(如果穿管乘0.8,温度经常在25以上乘0.9),只要电缆质量没问题500A的最大负载是基本够用,不会存在过度发热问题,但经常负载在500A的话偏小了点,建议185mm2。至于你说的发热量受很多因素影响不能直接说产生多少度
你是想问线损吗?这个和电缆本身的参数有关。橡胶150平方铜电缆应该跑多少电流150平方铜电缆可以通过的电流:450-600A
300A50和150平方电缆计量要用多大的电流互感器?怎么计算?还。主要看你的负荷大小,即电流大小,50平方负载在50千瓦,150平方负载100--200千瓦。50千瓦可以直接用三相四线电度表(40安),大于50 KW用互感器变比500/5,三个单项电度表。150平方铜芯电缆能承受多大电流? 朋友,150平方铜芯电缆可以安全承受750安的电流。
150平方的铜线和185平方铝线承受的电流是一样的,如果是在温度不超过25°,明敷的,长度在100米以内那么他的承受电流应该是。150平方毫米铜电缆承受多少安电流 经查,150平方毫米的铜芯电缆,在空气中的长期允许截流量为325A。150平方毫米的铜心电缆最大通过电流是多少?150平方铜导线,在40度下安全载流量为280A电源380V,150平方电缆、长度200米,带4台45KW电机可以。算算电流,4×45=180KW/电流180×2=360A左右, 150平方电缆如果是铝的话只能过300A电流.根本不能承受电流,还没有考虑压降,最少用240安的电缆的话可以过480A左右电流,但考虑你原来有一根电缆了,可以考虑加一根95平方或是120平方的一根电缆,两根电缆分别负载两台电机 。150平方铜线单芯电缆能承受多少电流?120M长 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` ,如电压是220伏,S=150平方毫米,L=150M 最大电流I=37安培。
150平方电缆电流相关站点推荐:
赞助商链接
150平方电缆电流相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。

我要回帖

更多关于 200千瓦用多大电缆 的文章

 

随机推荐