索道是否要备三相双电源转换开关

一、三相双电源转换开关自动转換开关简介

它是一种可以在常用电源和备用电源之间进行自动转换的开关它是由一个或多个转换开关电器和其他必要的电器组成,用来檢测电路并且当常用电源出现故障时,通过三相双电源转换开关自动转换开关自动将负载转换到备用电源上,使用电设备能正常运行是一种安全可靠、自动化的、使用范围越来越广泛的电气。

二、三相双电源转换开关自动转换开关的特点

1、带有发电机气动信号功能當常用电源故障的时候,三相双电源转换开关自动转换开关的控制器发出启动信号就会自动启动发电机。

2、机身带有联网接口可以实現遥控、遥测、遥信、遥调等功能。

3、带有消防控制电路当消防控制中心进入控制器,两台断路器都会自动进入分闸的状态

4、操作电機智能保护,自动转换的参数在外部也可以设定

5、具有短路、过载保护功能,过欠压、缺相自动转换功能还有智能报警功能。

6、控制器采用单片机为控制核心硬件简单,功能强大而且扩展很方便,非常可靠

7、两台断路器绝对不会同时合闸,因为断路器之间有可靠嘚机械联锁装置和电气联锁保护

8、电机装有安全装置,电机在超出110℃湿度和过电流状态的时候会跳闸故障次消除后就自动的投入工作。

三、三相双电源转换开关自动转换开关的工作原理

当常用电源是正常的时候功能键处在自动档的时候,备用断路器分、常用断路器合以保护常用电源接通负载。

微机控制电路会对两路电压进行检测会对检测结果进行判断,当常用电源任意一相出现故障的时候三相雙电源转换开关自动转换开关就从常用电源转换到备用电源,并在常用电源恢复正常的时候自动转换到常用电源进行供电。

如果检测出備用电源出现了故障报警器就会发出警报,提醒用户尽快的检修备用电源保证上电源能够正常的供电。

四、三相双电源转换开关自动轉换开关的工作步骤

1、控制器检测出电源故障的信息给三相双电源转换开关自动转换开关发出指令,指示三相双电源转换开关分断出现故障的那一侧电源

2、分断了出现故障的那一侧电源之后,控制器继续下一步的指示动作这个时候二段式和三段式的下一步动作时不一樣的。

二段式:直接转换到备用电源那一侧继续供电

三段式:可以停留在中间零位,然后常用和备用电源都断开由控制器决定需不需偠将负载转到备用电源上。

3、当线路已经接在备用电源上以后从常用电源转换到备用电源的步骤已经完成了,但是这个时候三相双电源轉换开关自动转换开关要保证以下三点:

①在常用电源没有任何故障的是三相双电源转换开关自动转换开关不能断开常用电源的供应。

②三相双电源转换开关自动转换开关必须具备耐受冲击电流的能力

③当常用电源出现故障,备用电源正常的情况下三相双电源转换开關自动转换开关必须要把负载转换到备用电源上。

五、三相双电源转换开关自动转换开关二段式和三段式的区别

二段式的转换状态:常用電源供电---备用电源供电

三段式的转换状态:常用电源供电---完全中间位置---备用电源供电

即二段式的三相双电源转换开关只有两个工位常用電和备用电,而三段式则有三个工位除了常用电和备用电还有和中间位。PC级三相双电源转换开关一般都是二段式CB级的三相双电源转换開关一般都是三个工位。

这个中间位的作用是什么呢其实中间位就是给三相双电源转换开关自动转换开关转换的过程中有一个缓冲的时間,有利于灭弧保证整个转换的安全。

当常用电源出现故障大负荷或者短路电路转换开关转到中间位,然后常用电源和备用电源同时斷电如果这个时候备用电源的工作是正常的话,控制器就给励磁线圈发出指令开关接通备用电源,如果常用电源出现不正常的工作状態时开关就保持在中间位。这个时候控制器会对两路电源进行连续的检测检测出任意电源正常后,开关就转换到正常的那一侧电源洳果两路电源都同时检测出正常的时候,优先转换到常用电源

三相双电源转换开关自动转换开关被使用在很多重要的场合,承载着很重偠的使命大家都知道它的作用是在常用电源故障后自动切换到备用电源进行供电,在这个转换过程中它其实是有一定的延时的,因为咜也是有一个工作流程的那么这个转换的过程具体是怎么样的呢,接下来我们就来说说三相双电源转换开关自动转换开关具体是什么样嘚情况下会进行怎么样的转换

1、当常用电源任何一相失压的时候,开关延时3秒钟左右就会自动转换到备用电源的那一侧电路。

2、当三楿双电源转换开关自动转换开关处在断开的位置的时候常用电源一旦恢复正常供电,一样也是延时三秒左右不管备用电源是处于什么狀态,它是优先会转换到常用电源

3、如果常用电源和备用电源都出现故障,那么三相双电源转换开关开关就会自动的转换到断开关的位置

4、当常用电源和电源三相同时都失压或者欠压时,三相双电源转换开关自动转换开关就会失效会处于原位置。

5、如果备用电源是油機的供电系统当常用电源任何一相出现故障,延时3秒左右三相双电源转换开关自动转换开关就会转到断开位置。同时控制器发出启动信号当备用电源启动完毕,经暖机延时三秒左右开关就会转换至油机备用电路。

同样的如果在使用油机电路的时候,常用电源恢复囸常那么延时3秒左右,三相双电源转换开关自动转换开关就会自动转到常用电源这一侧

六、三相双电源转换开关自动转换开关关于选型的问题

我们在选择三相双电源转换开关自动转换开关时,经常会遇到有人说两段式或者三段式其实这种说法是不正确的。根据三相双電源转换开关的国标规定三相双电源转换开关的级别分为PC级和CB极,而不是大家所说的两段式和三段式所谓的两段式和三段式,其实指嘚是三相双电源转换开关的转换触头两段式只有电源触头和备用电源触头,而三段式还多一个‘中间零位’

二、PC级三相双电源转换开關比CB级三相双电源转换开关好

这种说法相信大家听到的也不少,其实不管是什么东西我们不能仅仅凭着性能或者某一方面的特点,就判萣这个产品的优与劣因为在不同的场合,我们要根据不同的需求选择不同的三相双电源转换开关具体PC级三相双电源转换开关是不是优於CB级三相双电源转换开关,还是需要工程设计人员根据实际的情况和具体的需求等方面综合的去考虑使用哪个比较合适并没有一个严格意义的定义。

三、PC极三相双电源转换开关必须加配短路保护电器

很多用户在选型时就会认为PC级三相双电源转换开关一定要加配短路保护電器。其实这个说法也不完全对当然也不是完全错。

在考虑PC级三相双电源转换开关具体要不要配加短路保护电器的时候我们应该要看嘚是PC级三相双电源转换开关自动转换开关在使用的时候,能不能承受前端短路保护电器短路电流的冲击如果承受的住,就不需要再加装如果承受不住,就需要加在选择的时候,要参考制造商提供的三相双电源转换开关额定限制短路电流的保护电气类型的参数

声明:夲文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

该楼层疑似违规已被系统折叠 

如果是两个变压器的回路电,装一个三相双电源转换开关还是好的避免同时向一路电路供电


三相双电源转换开关自动转换开關常识

    三相双电源转换开关自动转换开关(ATSE)分为CB级PC级两个级别
    CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE
    使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载接通与分断6le,cosφ=】整理发布