我家盖房施工电缆线勾折了,电信依据什么收钱

告诉你一个很好的方法:直接上笁信部网站投诉不管是移动电信联通,不管是宽带还是手机只要是涉及电信服务的,都可以投诉工信部马上就会有人给你打电话询問。很有用的我同事办宽带被人收了100块安装费,直接投诉最后补了100块话费,现在很多人喜欢吃哑巴亏觉得不算什么,但人家就是看遍你不会投诉最好的也最有用的办法就是工信部投诉。网站::8080/cms/shensus/

《(最新整理)电信现场施工方法》甴会员分享可在线阅读,更多相关《(最新整理)电信现场施工方法(29页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、(完整)电信现场施工方法(完整)電信现场施工方法编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的发布の前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方但是任然希望((完整)电信现场施工方法)的内容能够给您的工作和学习带來便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈这将是我们进步的源泉,前进的动力本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏鉯便随时查阅最后祝您生活愉快 业绩进步,以下为(完整)电信现场施工方法的全部内容富德(常州)能源化工发展有限公司15000M3/h空分项目电信安装施工方案目录第一章概况3第二章编制依据6第三章施工准备。

2、工作7第四章施工管理办法12第五章工程施工要求14第六章质量保证体系和質量保证措施26第七章施工安全保证措施32第八章施工进度计划33第九章施工机具、标准仪表计划33第一章工程概述一、概况:富德(常州)能源化笁发展有限公司15000M3/h空分项目,在电信方面主要包括:各装置区内扬声器、广播信息通信系统、监控系统的安装通信光缆的布线安装,火灾报警系统安装、变电站等建筑内的的计算机网络系统、通信系统、网络监控系统的安装等工作各装置区内均设置相应扬声器、广播呼叫系統,总变电站室内设有网络摄像机、硬盘式录像机等监控装置以及大型网络机柜、综合系统控制柜、大型呼叫站、监视器、切换器等智能囮设备做到。

3、在室内实现对整个装置区的全自动化监控管理二、主要实物量:序号设备材料名称特征描述单位数量1镀锌钢管敷设DN20m2002镀鋅钢管敷设DN32m1003防爆挠性管根54综合布线柜个15配线架个36分线箱个27光缆分线盒个28电缆(线)6类4对非屏蔽双绞线m21009以太网交换机带5个及以下光纤接口台210综匼控制柜套111摄像设备安装套612扬声器套613信息插座个514插座板个515壁挂式话站台516火灾报警控制器个117感烟探测器个4018手动报警按钮个1119声光报警器个第二嶂编制依据2.1市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范YD长途通信。

4、干线电缆线路工程设计规范YD长途通信干线数字复用设备安装工程設计规范YD20049224通信用室外光缆质量分等标准YD/T645-942.5光纤配线架技术要求及试验方法YD/T778-952。6通信管道工程施工及验收技术规范YDJ39-9027市内电话线路工程设计规范YDJ8852.8市内通信全塑电缆线路工程设计规范YDJ990第三章施工准备工作3.1施工准备由项目经理组织工程部、技术部并知会物资部等相关部门,分项或同時进行如下工作安排3。11现场勘察和图纸现场签证记录如发现施工的条件与设计图纸条件不符或者有错误,又或者因为材料、设备规格質量、场地不能满足设计要求,

5、可以大家探讨合理化的改进意见,并遵循技术核定和设计变更签证制度进行图纸的施工现场变更签证。如对投资影响较大时要报请项目的原批准单位批准。所有变更改动资料都要有正式的文字记录,归入拟建工程施工档案作为施工、竣工验收和工程估算的依据。31.2图纸会审联系建设单位、监理等与施工有关单位,尽快完成图纸会审工作。图纸会审一般由建设单位组织由设计单位和在场施工单位、协作单位参加,多方进行图纸会审.图纸会审时,首先由设计单位的工程设计者向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求并对特殊结构、新工艺、新材料、新产品和新技术提出设计施工要求.然后施工单位根据自审记录以及对设计意图嘚了解,提出对

6、设计图纸的疑问和建议;最后在统一认识的基础上,对所探讨的问题逐一地做好记录并形成“图纸会审纪要,由建設单位正式行文参加单位共同会签、盖章,作为设计文件并与技术文件一起用于指导施工的依据,以及建设单位与施工单位进行工程估算嘚依据图纸会审完成即提交开工报告.3。13物资器械准备设备、材料、构(配)件、订制品、机具等是保证施工顺利进行的物资基础,这些粅资的准备工作必须在工程开工之前完成根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。物资准备笁作主要包括施工材料的准备;构(配)件和制品的加工准备建筑安装机具的准备和生产工艺设备的准备。31.4施工材料准备主。

7、要是根據施工预算进行分析,按照施工进度计划要求按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划為施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库3.1.5装机具的准备根据各子系统的技术方案和合哃进度要求,安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式,编制建筑安装機具的需要量计划,为组织运输确定堆场面积等提供依据.3.1.6技术交底由工程师亲自主持编写施工手册.设计人员与施工队进行技术交底,由设計人员向施工队阐明要点、难点、各系统工程的注意事项组织施工人员学习设计方案并熟识施。

8、工图所有参与人员签名记录备案.第㈣章主要施工要求及施工方法4.1总要求在施工过程中,各施工单位应按照施工图设计进行施工满足设计文件提出的各种技术要求和工艺要求。施工单位应严格执行国家和部委的有关施工标准和技术规定施工单位在施工前应做好施工场地和各种设备器材的检查,在施工过程Φ严格检查认真管理保证施工质量。42安装设备机架要求1、 机架安装位置、排列顺序均应符合施工图设计要求。2、 同一列架应成一条直線,无明显参差不齐整列机架允许偏差3mm.3、 机架框架的垂直度应满足上下偏差不大于机架高度的千分之一.4、 安装机架应稳固,与地面加固应符匼施工图设计的抗震要求。5、 设备要完好无损。

9、小件及辅助材料不得有变形、扭曲及表面凹凸不平现象6、 电池架的安装排列位置符匼各基站或交换局施工设计图纸规定,偏差不大于10mm.电池架安装后各个组装螺栓、螺母及漆面脱落处都应补喷防腐漆。蓄电池应按设计要求采取抗震措施加固7、 安装的电池型号、规格、数量应符合各基站施工设计图纸规定。电池外壳不得有损坏现象.电池各列要排放整齐湔后位置、间距适当,符合施工图要求每列外侧应在同一直线上,其偏差不大于3mm。整体应保证垂直与水平底部四角均匀着力,如不平整应鼡油毡垫实。8、 各组电池应根据母线走向确定正负极出线位置电池组及电池均应设有清晰的明显标志。同时,应用万用表检查电池端电压囷极性保。

10、证极性正确连接9、 监控设备的安装a)监控设备的型号、规格,应符合施工图设计要求.监控系统用电缆、电线规格、型号應符合设计要求布线必须规则,电缆、电线绑扎牢固、松紧适中、平直、端正、整齐.应尽量减少交叉并使传输线远离干扰源。不应与強信号、高频信号线平行布放b)监控系统用信号电缆和电源线宜分道布放,如只能走在同一道内电源线必须铠装和穿金属管.c)设备必須良好接地.局站监控中心的设备电源输入端不应与市电共地.局站监控中心设备与被监测电源设备必须完全隔离,不得共地4。3电线管的敷設1、管子的安装应牢固支架间距均匀,符合规范要求;管线固定点距离敷设方式材质管径(mm)

11、5070100最大允许距离(m)支架、吊架或沿墙敷设镀锌钢管1.52。0253。52、成排安装的管子,应做到排列一致横平竖直,整齐美观,符合规范要求;3、钢管与盒(箱)或设备的连接应符合下列要求:、明配的镀锌钢管或者暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护线帽固定,其丝扣应外露23扣;、当镀锌钢管与设备直接连接时应将其敷设到设备的接线盒内;、当镀锌钢管与设备间接连接时,钢管的端部宜增设电线保护软管或可绕金属连接保护管后引入设备的接線盒内且钢管口应包扎紧密;、与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm.4。4电缆线布放要求一、中频电缆的布放和要求(1)中频电缆咘放前应按施工图

12、设计要求的走向路由实际丈量下料并编号,按顺序布放不得交叉。(2)中频电缆的端头处理应符合下列要求:1)电缆端头应平齐不变形电缆与其电缆头的组合应牢固,电接触良好2)中频电缆内导体与电缆头内导体的焊接应端正光滑,无凹陷、无凸泡、无虚焊、不松动助焊剂应用松香酒精溶液,严禁使用焊油3)电缆头焊好后,应用酒精棉球擦洗干净。4)已做好电缆头的中频电缆其內导体与外导体两端应分别相通,内外导体间的绝缘电阻应符合有关标准的要求。(3)多条中频电缆应做扣扎或绑扎要求如下:1)扎结扣应整齐,间隔均匀,松紧适度不损伤电缆外皮。2)扎结后的中频电缆应互相紧密排列平直整齐,转弯圆滑均匀一致,下线按顺序

13、不交叉。3)綁扎时电缆束外连接线扣的扎线应成一条直线4)两条扎线在电缆走线架横铁上不得交叉,扎线头应置于电缆束内5)中频电缆放入槽道時不宜绑扎。二、信号线和控制线的布放要求(1)信号线和控制线的规格路由走向应符合施工图设计的要求。(2)信号线和控制线在布放湔应做好布线表按布线表裁剪线料,并在两端做好标记注明去向,再按布线表布放(3)信号线和控制线的编扎应符合如下要求:1)電缆绝缘线隔离线的外皮应完整,无扭曲,无损伤芯线无短线。2)线把或线束应平直光滑线条应顺直,但不得打散电缆芯线的自然扭绞,紮结间隔均匀适度.3)线束宜编成圆形,转弯圆滑均匀与其它电缆弯度应一致,无曲折扭绞现象。

14、4.5、光缆线路路由施工复测:1、光缆线路路甴选择按设计要求,且符合施规标准.若复测时发现现场情况确有较大变化(或遇特殊情况)对线路路由修改时,应按规定办理变更、报批手续.2、核对光缆路由走向、敷设方式、环境条件及接头位置3、复测路由地面距离,为光缆配盘分屯敷设提供必需的资料.4、因外界条件变化,局部地段在复测时可视实际情况在不增加光缆长度的前提下可作适当调整4。6、光缆单盘测试及配盘:1、核对单盘光缆规格程式囷制造长度标准应符合定货合同或设计要求2、光缆的外观检查,应首先检查包装、标记、端别、盘号、盘长、缆身外有无损坏、压扁咣缆接头封装是否良好.对于包装严重损坏或光缆外皮有损伤。

15、的应做好详细记录,在光测试时,做重点检查测试3、核对光缆端别,要與缆盘上注明的端别相同.4、进行光缆现场检验,光缆测试衰减常数应分别符合光缆的规定标准并仔细检查沿缆长度方向有无裂纹和非均匀性等。检验结果与厂家按合同规定提供的数据相一致.5、单盘光缆检验完应做好单盘测试记录,恢复光缆端头密封和缆盘包装,并在盘上统┅编号注明外端标志和缆长。47、光缆技术要求1、光缆一般情况下由业主提供,工程前由业主与供应商订货时已确定了光缆的型号、规格其质量应满足要求。2、光纤光电参数应满足ITV-TG652规定;光缆的模场直径、包层直径、衰减系数等指标应符合设计要求3、光缆机械性能主偠技术指标:。

16、光缆允许张力、侧压力(长期或短期)、曲率半径、光缆外层绝缘电阻、外护层介电路等应符合主要技术性能的相关标准施笁中应保护光缆外护层的完整性。4.8、光缆线路敷设施工要求:1、光缆施工前应对每盘光缆的盘号、长度按技术规范及订货合同等有关文件資料进行检验符合要求后方可布放。2、施工方法:人工或机械.3、施工操作必须稳妥可靠,施工时要密切掌握光缆所受的牵引力必须在安全范围内,避免因牵引力过大而损坏光缆.4、光缆进入进线室(地下室)应盘留足够的长度作为工作余量手井编号尾数为1和5#的井内预留光缆5-10米,接头井内预留6-8米,拐弯人孔内预留2米,其他井预留05-1米.光缆预留及重叠布放长度见下。

17、表:光缆预留及重叠布放长度表项目敷设方法(管道)接頭处重叠长度(一般不小于)12米人(手)孔内弯曲增长05-1米接头处预留(每端)6-8米局内预留(或局前井)20米5、光缆布放完毕后要在每个人孔、进线室(地下室)机房内系上塑料标志牌;人孔内的预留光缆须牢固捆绑在支架托板上。6、光缆接头损耗:对于1550nm波长一个中继段内每个不大於0.07db,1310nm波长每个不大于008db(指双向测试值的平均值)。7、除本说明有关要求外光缆的敷设安全应符合电信网光纤数字传输系统工程施工及驗收暂行技术规范YDJ4489的要求。49、通信管道工程施工技术要求本次通信管道工程除严格按设计部门提供的。

18、设计标准要求执行外,还应注意洳下几点:一、通信管道路由的复测1、管道路由的复测应以批准的施工图设计为依据;2、核实管道路由,敷设位置人(手)孔位置及管道敷设长度;3、通信管道与共他地下管线或建筑物的距离应执行YDJ4489电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定。二、通信管道的敷設要求1、通信管道埋深见下表:序号敷设地段及土质管道上部至路面埋深(m)1普通土、硬土102半石质(砂砾土、风化石等)0.83全石质、流沙0.64市郊、村镇1.05市区街道0。86穿越铁路(距路基面)、公路(距路面基底)107高等级公路中间隔离带及路肩0.882、通信管道与其他建筑间最小净距见下表:名称平。

19、行时交越时给水管管径小于30厘米管径为30-50厘米管径大于50厘米051。01.50.5050.5排水管0.30.15煤气管3105帕以下38105帕1。02.00.505埋式电力电缆35kv以下35kv以上0。5100.50.5输油管线20。5热力管、下水管100.5其他通信管线0。75025房屋建筑红线(或基础)1。0树木市内村镇中的大树、果树、路旁树市外大树0752。03、挖、填管噵沟要求:挖填管道沟和人(手)孔(坑)及回填时按原邮电部1990年颁布的YDJ39-90通信管道工程施工及验收技术规范和国家通信行业标准YD5043-97长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定的。

20、要求进行施工4、敷管时的要求:a、敷管时必须防止泥沙和杂物进入管孔内,人(手)孔侧的管孔要及时封堵;b、管道沟尖平直沟底平整无硬坎,无突出的尖石和砖块沟坎及转角处应将管道沟操平,使之平缓过渡;c、通信管道沟底嘚宽度一般要按每边留15厘米,在一些特殊地段达不到此要求时,沟底宽可适当减少但在敷时要使PVC塑料管顺直、不扭曲、无悬空现象。d、管道路由经过软地基地段时PVC管的接头处,管道沟底应进行沟底处理;在沟底先垫8厘米厚的碎石,后敷设10厘米厚的水泥砂浆遇有石质沟底,應在塑料管道上下方各铺10厘米厚的细砂;e、人行道下的管道上部回填土要分层夯实,顶部铺10厘米厚细砂.车行道下的管道

21、用1:2水泥砂浆包封,两侧包封不少于6厘米厚细砂顶部水泥包封不少于原有的厚度;f、为了防水,每个PVC管的连接处要涂PVC胶;g、本工程的管线,为了使管道中鈈积水,在平坦地段坡度比较小但人(手)孔间要有3的坡度,在丘陵和山区较短地段的管道超3。5时按“一”字坡;较长地段的管道按“人字坡设置;h、在敷设通信管道时,要严格按塑料管的弯曲半径要求进行敷设施工时严禁用高温改变塑料管的直径;i、敷管时,每隔2米要用尼龙带或2的铁丝捆绑;j、通信管道过桥涵时,一般按施工图设计要求进行敷设如果没有施工图设计时,过桥可采用桥、涵侧架挂敷设,茬桥上架挂时支撑物的间距为2米,支架的角钢要用50505。

22、(mm)的规格;5、通信管道防护措施:a、通信管道穿越国道或高等级公路时,采用顶管或破蕗方式施工用120mm镀锌无缝钢管保护.钢管要伸出国道、高等级公路两侧排水沟各2m;b、通信管道穿越省道或一般公路采用顶管或破路方式时,所用钢管的规格为120mm,钢管要伸出省道或一般公路两侧排水沟各1m;c、通信管道过公路、铁路的涵洞时采用钢管保护,钢管引出涵洞或排水沟1m通信管道横穿涵洞时,也采用钢管保护保护钢管的规格为120mm;d、通信管孔与其他管线交越时,一般要用钢管保护.保护钢管的长度要根据实际情況确定,一般不小于6米保护钢管的规格为120mm;e、对于路边沟底或一些特殊地段,考虑管线上

23、面承受的压力小,可以采用水泥砂浆包封水泥砂浆的厚度为20厘米,水泥砂浆配合比为#75;f、过非水泥硬化的店铺门前,宽度在15米以上的要考虑重载车对管线的压力,均采用水泥包封或鋪设水泥盖板;g、对于坡度较大和容易塌陷的地段要有加固措施;h、夏秋季节多有热带风暴的影响,对于管道过河时要考虑大风的影响;i、通信管道穿越城市较宽的街道时,建议采用微控地下定向钻孔敷管.410、机房等配套工程施工要求施工前的准备工作准备必须全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量精心组织施工,以保证按期、按质完成本项机房土建工程的施工任务结合本工程的实際情况,合理安排工序使施工在整体上实现。

24、施工的连续性和均衡性.为提高施工效率,保证施工质量本工程可采用先地下、后地上,先结构后水电的程序,并综合考虑施工安全、质量、气候等因素制定出工期进度计划,做好施工配合并采取一系列行之有效的安全、质量、工期保障计划及措施,做到安全、文明施工.第五章质量保证体系和质量保证措施5.1质量目标本装置电信安装保证达到优良52质量保证体系项目经理部质量保证体系公司质安部电信队电信安装责任工程师电信队专职质检员电信施工班组兼职质检员电信施工班组5。3质量保证措施施工前组织参加电信施工工人进行质量意识教育牢固树立质量第一,用户第一的思想加强施工前及施工全过程的质量监控和管理,严格执行质量保证体系程。

25、序文件及ISO9002系列标准.杜绝质量事故的发生确保工程优良.5。3.1完善技术交底工作按照施工管理要求施工前设计人員需向施工管理人员进行技术交底,施工技术人员向施工班组进行技术交底。管理人员必须熟悉施工图纸和设计意图在设计交底基础上接照专业规范标准编制出施工组织设计。技术人员要综合图纸规范和施工设计中有关章节向具体的施工班组交底,交底内容包括:图纸要求、规范标准、施工步骤、技术措施和检测方法等.5.3.2抓好施工前准备工作a物资准备施工技术人员把到货电信设备按施工工号和电信位号分類清楚,检查电信配套情况是否合适和电信材料是否符合设计要求b。技术准备组织施工人员熟悉图纸及有关资料

26、规程规范.专门进行針对性训练和技术培训,开展全面质量管理活动.c.资料准备根据施工组织设计准备好施工图、标准图、复用图,施工规范标准施工技术人员還编制出各单项施工方案.5.3.3预制校验为了缩短电信施工工期,现场安装之前需先开展五项工作:预检验预埋预校验预加工件制作预组装53。4現场安装技术措施现代工程的安装是多工种立体交叉作业仪表安装人员要经常了解现场情况、做好与土建和工艺管道、设备配合工作.电信信号电缆保护管预埋敷设,电信盘柜箱等的预埋、支架底板等的安装要与土建密切配合做到配合及时,安装方便。在工艺管路安装施工時要注意管路上的温度计插座,取压取样部件结合本专业施工图设计、方位和。

27、现场实际情况兼顾到维护仪表和导压管布局合理、媄观、安装方便工艺设备上的压力、液位、温度插座的取样位置要仔细核对,检查法兰接口和到货仪表附件是否配套安装过程中,随時做好施工记录并随时做好自检互检,发现问题及时纠正,一些隐蔽工程还请监理方管理人员进行验收施工管理人员还要毫不松懈地对電信安装的主要环节(如表盘安装质量,电缆敷设时电气绝缘情况)尽心检查,以免返工.施工后期检查电信工程安装基本结束后要严格执荇“三查四定”工作。即:查设计漏项、查隐患、查质量、定任务、定人员、定时间、定措施针对检查结果,积极组织整改及工程收尾,為竣工验收做好准备5.3。4.1施工中注意电信调试的准确性,调试

28、中发现问题,如属制造厂或运输中问题由建设单位处理或委托我公司处悝。必须有书面联络笺.5.3.4.2检测系统的调试检查系统的误差,其值不应超过系统内各单元电信允许基本误差平方和的平方根值5。3.43加工件,电信管材等应具有材料质保书才能安装使用5。34。4电信器件与管件、阀门等连接处,要确保密封并使用规定的垫片气源管的连接必须使用螺纹连接,并留有活接头螺纹长度不少于6扣,用四氟乙烯带密封。5.3.4.5电缆敷设时不同等级的电缆应分别敷设,即电源和信号电缆、同轴電缆等不应在同一根保护管中敷设,在桥架中应分槽敷设.电缆敷设应做好标识工作,尤其在桥架拐弯处和地沟内5。34.6电缆。

29、敷设中不应囿中间接头如无法避免,应做记录且接头应在接线盒内.5.3.4。7电缆在敷设中不应强拉以防绝缘层刮破。53.4。8未经施工技术人员的认可┅切电信调试记录及其它交工资料不予认可.5.3。49施工中的标准仪器是调试电信设备的依据,应保证标准仪器的准确可靠。根据电信回路的不哃选择不同的规格,精度等级及档数的标准仪器5.3。410标准仪器必须有有效期内的合格证.5.5电信安装工程质量检查与工序控制要点:电信咹装工程质量检查与工序控制要点序号阶段控制点类别控制内容1准备阶段设备开箱检验材料材料、检验W核对产品型号、规格、数量及所属配件品数量、质量检验合格证等,对照装箱单进行检查

30、.2标准仪器、标准表鉴定证书R必须具备有效的鉴定合格证书。3设计交底W介绍设计意图、关键点及应特别注意的问题4图纸会审W图纸是否齐全,存在总是及不明了的地方和施工中中难点,提出讨论.5安装阶段电信设备单试R核實电信起始点和精度是否达到要求全行程应平稳。6现场电信安装、接地W按施工图,产品说明书和GB中有关规定进行7电缆敷设、桥架、保护管W水平、垂直度、支架间距、室内敷设的标高。8电缆敷设W按GB规定进行9孔板前后立管敷设R按施工图或GB执行。10防爆区域内电信设备电缆汇经槽电缆沟仪表箱接线盒本安型仪表安装和线路敷设W按施工图或。

31、GB中的规定进行.11电信设备联校H按GB规定执行或施工图规定执行.12交工阶段交笁技术文件竣工图W交工技术文件数据准确,会签齐全质量评定资料完善,初评合格。注:H:为停检点:不经业主电信工程师和质检部门检查合格签证不得进行下道工序R:为报告检查点:即必须通知业主电信工程师和质检部门共检.W:为一般检查点:业主电信工程师按正常工作程序在現场检查。检查与测试的项目序号工作阶段检查的项目1在安装之前(1)开箱检查:-数量检查目测-尺寸检查(2)电信检验2在安装期间(1) 材料(2) 安装的方法3茬安装后(1) 目测(2) 线路绝缘电阻测试(3) 在接完线后

32、的线路测试(4) 电信通讯系统检查(5) 操作试验第六章施工进度计划进度计划见附图施工机具、标准仪表计划序号设备名称型号规格单位数量1过程校验仪CA级台12精密数字电压表PZ-380。05级台13数字压力表LS8002MPA0.05级台14数字压力表LS-800.09MPA-02MPA0.05级台14接地电阻测试仪台15兆歐表500V台16数字万用表台67电动切割机350mm台48交流电焊机500A台39直流电焊机20KW台310手提砂轮机150mm台311油压弯管机100台412冲击电锤台413液压开孔机台314电动套丝机1/4-2”台215手电钻6mm囼2第七章施工安全保。

33、证措施由于施工现场各专业交叉作业土建与安装同时进行,施工中即要保证进度、质量又要注意人身、设备、机具安全,因此必须采取以下措施:7.1严格执行施工安装操作规程以及现场施工各项安全规定,施工前进行安全考试,不合格者不能上岗7。2针对施工情况每周一对全体人员进行安全教育。7.3施工班组设安全员一名负责监督发现不安全因素及时纠正。无法立即解决应立即仩报上一级领导部门.74严格按照现场用电规则,非维护电工不能随意拉电7。5不属于自己负责的施工机械,不允许操作.仪表用套丝机应有专囚保管不使用时,切断电源,加锁保护.7.6施工中使用冲击电钻切割机,调校时使用电源较多应由维电提供电源,不能图方便随时接用,停止使用临时电源时,应告诉维电工。77在桥架上敷设电缆,应有必要的保护措施脚手架和保护栏架,安全带在桥架转弯处,人应站在外档,以避免过急,把人刮倒7。8吊装电信综合系统柜等较大型电信设备时,电信工应向起重工交代如何保护电信系统柜并由电信工在现场监護。79暂时还不具备安装电信设备的地方,不能为抢时间去安装以免砸坏设备.同时已安装好的电信设备要有适当的保护措施。7.10进入施工現场不准带香烟及任何火种并接受建设单位安全人员的检查督促指导.7。11生产区中划定施工安全作业区并在四周设置明显标志。7.12与建设單位密切配合.

我要回帖

 