控制模块报故障,有24伏电源模块故障,负载线都接了,

TX3000安装使用说明书V1.067-第7页
上亿文档资料,等你来发现
TX3000安装使用说明书V1.067-7
[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书];JB-QBL-TX3000型火灾报警控制器(联动;到此为止,系统调试基本结束,进入120小时的试运;明及《通用调试手册》中的填写要求,要填写完整、准;以上功能如有异常,请参照本调试手册后面的常见问题;第六章常见故障及维修;1.控制器出现死机或程序不能正常运行时,如何处理;请先关机,摘掉负载线,并检查负载线是否正常;
[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书]
JB-QBL-TX3000型火灾报警控制器(联动型) 到此为止,系统调试基本结束,进入120小时的试运行期。 根据《通用调试手册》,填写《调试验收记录》,填写之前,要详细阅读《调试验收记录》的说明及《通用调试手册》中的填写要求,要填写完整、准确。寄回本公司,公司将依据该《调试验收记录》进行售后服务。 以上功能如有异常,请参照本调试手册后面的常见问题解决办法。
第六章 常见故障及维修
1.控制器出现死机或程序不能正常运行时,如何处理? 请先关机,摘掉负载线,并检查负载线是否正常。过几分种后再重新开机,再检查面板的按键是否都正常。 2.控制器重复开机,如何处理?
关机后,摘掉负载线,并检查负载线是否正常。检查电路板、排线有没有出现松动或接触不良。 3.有些按键不起作用,原因何在?
请检查键盘是否处于锁定状态。 4.开机无显示,如何检查?
检查各种排线插头与插座是否因运输而接触不良,查看保险丝是否熔断,检查电源输出是否正常。 5.探测回路无输出,如何处理?
先将探测回路线摘掉,测量外线是否短路,再检查总线驱动板是否损坏。 6.不能登录 ? 全部探测器没有登录: 除了没有电压、地址码错、错把24V当成总线外,还有一种情况就是总线上的负载过轻,且仅有的几个点都接在线路末端,尽量避免出现如果在这种情况下,总线超过300米时就容易出现点不上名的情况。如果实在没有办法时,可加假负载予以解决。 ? 全部模块没有登录: 请先检查模块的总线端子上有没有电压,是否编码错误,地址码是否超出了控制器的最大点数,还有可能就是总线和24V线接错了位置。用万用表测量总线电压,显示的电压值总在跳动,测量24V电压则是很稳定的。 ? 个别探测器没有登录上,可能有以下几种情况: ? 连接探测器的总线断开。此时用万用表测量底座总线电压为零,检查总线。 ? 探头与底座接触不良。 ? 探测器的编号有重复号(重复号报故障)或超出控制器的有效范围,应重新编号。 7.已登录但不报故障 ? 拧下火灾探测器或断开连接探测器的总线,控制器不报探头故障,可能原因如下: ? 该探测器编号已被屏蔽。 ? 控制器正处在报火警状态,由于火警优先,因此探测器不报故障,但消除火警状态后,应能正常报警。 ? 控制器失控,应交专业维修人员修理。 8.已登录但不报火警 ? 探测器在触发状态下不报火警,首先检查相应的探头是否处在屏蔽状态,也可能是该探测器编码不在控制器设置的范围内。 ? 可能是探头损坏,需要换探头。 ? 如果所有探测器均不报警,应请专业维修人员修理控制器。 9.误报警 ? 控制器在无触发状态下报警,此时按控制器上的复位键,如能复位,说明可能是偶然因素造成的误报(如外界环境的影响),如同一探测器出现误报次数频繁,则需要更换探测器或适当调整探测器的安装位置。如果不能复位,探头可能出现问题,请速与本公司联系。 ? 在正常状态下,探测器报故障,应检查控制器和探测器之间连接是否有断线或接触不良之处,或探测器卡簧松动等。 10.备电故障报警
安装使用说明书(Ver .1.0, 2011.08)
[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书]
JB-QBL-TX3000型火灾报警控制器(联动型) ? 可能有以下几种情况: ? 检查电池是否损坏; ? 电池端子是否接触良好; ? 电池端子接法是否正确(黑色端子应接负极,红色端子应接正极) ? 备电保险丝是否损坏。
日常维护及保修 7.1注意事项 7.1.1操作人员经培训考试合格后方可上岗。 7.1.2非本岗人员不得擅自操作或按动各种按钮开关。 7.1.3接线或更改接线,插拔各种连接件等操作均必须在断电情况下进行。 7.1.4每一个月左右应进行一次放电操作,切断主电,以备电工作若干小时后再打开主电。 7.1.5搬运和存储 设备运输、搬运、存储均须在包装状态下进行。装卸过程要轻拿轻放,防止碰撞损坏。存储环境应保持通风、干燥,切忌露天存放。 7.1.6工程使用
在工程内装修结束后方可拆箱安装控制器,以备系统调试。 7.1.7使用环境应达到防晒,防热,防潮,防尘的要求。 7.1.8电源线最好靠墙走,不要暴露在人员走动频率较高的地面上,也不要重压电源线。 7.1.9要用中性清洗剂或窗户清洁剂喷射过的软布擦洗机器,不要用挥发性强的清洗剂,也不要将清洗剂直接喷射在机器上。 7.1.10不要自行拆卸控制器。 7.1.11不要带电移动控制器。 7.2重要提示 7.2.1无关人员请勿随便操作控制器。 7.2.2密码及机箱钥匙需专职人员负责,密码不得泄露。 7.2.3无论专业人员还是值班人员,在检修系统时,一定要关机操作,确认无故障后,方可重新开机。 7.2.4当控制器发出总线故障时,应立即关机,待故障排除后,方可重新开机投入使用。 7.2.5值班人员应在系统提示有被污染的探测器时,及时核实,如果系统确有被污染的探测器,而用户未作及时处理,由此而造成的不良影响厂家概不负责。 7.2.6探测器灵敏度调整及开关探测器等功能,仅限工程技术人员使用,任何无关人员不得随意操作。否则,造成误报、漏报等后果,厂家概不负责。
探测器阈值 国标灵敏度等级 适用场所
计算机房、图书馆、资料室、档案室以及其它高 一级
存放易燃物器的仓库等禁烟场所
中 二级 宾馆客房、国库、写字楼及其它重要办公场所
低 三级 会计室、休息室、餐厅等公共场所
7.3保修 7.3.1控制器应定期请本公司有关的专业人员进行检修,本公司将酌情收费(保修期内免费) 7.3.2本公司使用12V/7AH密封铅电池,不能使用非充电电池或非封闭铅电池。建议每隔3年更换一次电池。 7.3.3为了更好地满足用户的需要,自购买之日起,本公司将对产品实行12个月的保修。如在保修期内发现产品有问题(用户方面造成的原因除外),本公司将对产品实行免费维修。 第八章
系统相关设备简述
安装使用说明书(Ver .1.0, 2011.08)
[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书]
JB-QBL-TX3000型火灾报警控制器(联动型) 8.1打印机使用说明: 8.1.1热敏打印纸要求: 打印纸宽: 58mm; 纸张厚度: 60~80μm; 纸卷直径: ≤50mm;
8.1.2安装纸卷: 打印机在出厂时,已经安装了纸卷,若纸走完,用户可自行购买热敏打印纸进行安装:装纸的过程如下: 1) 将新的纸卷插入打印机的导槽内,打印机会自动吸纸,纸吸进去,把纸轴插到纸卷中固定在支架上,并检查是纸卷是否安装反。 2) 注意打印纸不要倾斜。 8.1.3送纸方式:
按住LF键(在打印机板上),打印机将空走送纸,松开LF 键,送纸停止。 8.2直接启动操作健的使用 8.2.1直接启动操作键的介绍: 直接启动操作盘,是控制器的组件之一,控制器提供了六只直接操作键开关,通过端子向外提供六对常开动合触点,供发生紧急情况时手动直接启动重要相关设备之用。为防止随意误操作,此组开关须经密码才可操作使用,以策安全。另外,通过联动编程可以实现自动联动控制(控制器默认的联动地址码为第80回路的1~6号)。 与每对触点相对应设有六个返回输入端子,要求设备给出一个接地返回信号。换句话说要求需做回答的设备必须提供一对常开动合回答触点,连接到控制器的返回输入端子上。 8.2.2直接启动操作键的使用: 1.开机 设置完毕,检查接线无误后,即可打开电源。开机后,直接启动操作盘进入自检,每组指示灯按顺序依此点亮,约7秒后,进入正常工作状态。当设备处于停动状态时,指示灯应熄灭。当与外接设备相连接的线路出现断路或短路时,控制器液晶上将显示报故障。 2. 手动控制 本操作键处于“I级操作”位置时,按下操作键,不允许启动和停止;应处于“II级操作”位置时,按下操作键,允许启动和停止。平时电处于“I级操作”状态。 通过操作直接启动操作盘上的按键,完成对外接设备的直接启动和停动。 ☆ 按下“启动”键命令,启动指示灯点亮,控制命令发出,对应设备应动作。 ☆ 再次按下“启动”键,设备将复位命令输出,完成对应外接设备的停动。 3. 自动控制 本操作键可以通过自动联动编程对其进行自动控制,其地址号为80回路的1~6号。用户在编辑联动关系的时候将其编辑进去,当控制盘处于自动状态时,若满足启动设备的联动条件时,控制器向其发出启动命令,启动指示灯点亮,对应设备动作;控制盘处于手动状态时,若系统状态满足启动设备的联动条件, 该设备不动作。 4. 在有人值守的情况下操作级别应将为“I级操作”状态,以免误操作。
第九章 请联系我们
感谢您选用TX3000火灾报警控制系统,请与我们保持密切联系,我们将竭诚为您提供及时、优质的服务!
安装使用说明书(Ver .1.0, 2011.08)
[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书]
JB-QBL-TX3000型火灾报警控制器(联动型) 本控制器属精密电子产品,需专人进行管理,严禁他人随意触动。用户应认真做好值班记录。 我公司负责控制器的保修,发现问题,请及时和我公司技术服务部联系,用户不得自行拆开或维修,否则后果自负。
安装使用说明书(Ver .1.0, 2011.08)
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、专业论文、各类资格考试、外语学习资料、生活休闲娱乐、行业资料、应用写作文书、TX3000安装使用说明书V1.067等内容。 
 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档泰和安TX3000主机操作说明_电子/电路_工程科技_专业资料。泰和安 TX3000 主机 基本操作步骤及故障处理方法 一、开机 1、打开主...  YXL 311技术及使用说明书V1.0_电力/水利_工程科技_专业资料。微机 YXL 311-L/T 数字式保护装置技术及使用说明书版本号:V1.0 泉州亿兴电力有限公司 2015 年 ...  网上就业市场_V1[1].0_使用... 15页 1财富值 ST-NT3032H使用说明书V1[...本手册是“一卡通系统”的安装、设置和使用说 明书,通过对本说明书的认识,你...  GPS定位监控系统-通用版V1.0_使用说明书_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料...该用户手册只是一个对 GPS 车辆监控系统如何安装、操作、模块功能及常见问题处理...  EF-RT4A3安装使用说明书v1.0(小)_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。EF...TX3000安装使用说明书V1... 35页 免费 PD810H说明书V1_0_0(暂行... 51页...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档灵信软件操作说明书V3.3_电子/电路_工程...相关软件 OFFICE2000--如需 WORD 文件必须安装 第二章 安装与卸载 2.1 安装...  NTKO控件使用说明书_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。NTKO 控件...目的本文档的编写目的主要是让工作流平台管理员掌握如何安装和卸载 NTKO 控件, ...   JK-TX-GST6000-T安装使用说明书W2.900.058AS(V1.0)_电子/电路_工程科技_专业资料。海湾消防联网设备老的GST6000 JK-TX-GST6000-T 传输设备 安装...电源模块空载时正常,接负载时电压被拉低 - 电源技术论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
Hot [活动]
电源模块空载时正常,接负载时电压被拉低
09:12:52  
我使用的是凌特公司生产的LT3579这一款芯片,按照上面的datasheet的推荐电路搭了一个5V转正负12V的电源模块,发现在空载时电源电压输出是正常的,但是接到负载上时,电压被拉低到正负3V。电流也不稳定,来回跳,负载没问题,我用稳压电源供电时电路正常工作,电流为正负110mA.所以不知道什么原因,按照手册上说的,不应该是超负载了。还请各位帮帮忙。
(130.23 KB, 下载次数: 3)
09:12 上传
(57.4 KB, 下载次数: 3)
09:12 上传
12:55:28  
负载是否过载& &&&负载类型是否匹配& &
13:20:47  
PCB在线计价下单
板子大小:
板子数量:
PCB 在线计价
负载没有过&&负载类型是什么回事啊
17:53:54  
负载是否过载& &&&负载类型是否匹配
负载没有过&&负载类型是什么回事啊
20:51:14  
负载没有过&&负载类型是什么回事啊
直流马达 和纯阻性负载一样吗
20:50:15  
直流马达 和纯阻性负载一样吗
哦哦&&我电路板都是运放
21:11:47  
哦哦&&我电路板都是运放
什么意思& && && && && && && &&&
高级工程师
21:56:41  
如果电路没有问题,那就首先检查供电的5V电源的负载能力如何。
根据图中所示输出电压和电流,5V电源的负载能力要大于5A才行。
你的实际负载电流较小些,可以适当降低对其承受负载电流的要求。
22:18:58  
我这个电路板上面使用的都是运放芯片,opa4228和lm324等&&就是一个8通道的放大器,接稳压电源显示电流的负载也就在300mA以内
22:24:07  
如果电路没有问题,那就首先检查供电的5V电源的负载能力如何。
根据图中所示输出电压和电流,5V电源的负载能力要大于5A才行。
你的实际负载电流较小些,可以适当降低对其承受负载电流的要求。
首先,电路是没问题的,这个我检查过,我供电的5V电源是用稳压电源供电的,我尝试把电流的负载能力加大到2A,接到电路后,电流在0.5A到0.3A之间来回跳动,电压也被拉低。
22:26:35  
我自己买了一个5V转正负12V的电源模块试了一下,电压也是被拉低。可稳压电源就没有被拉低,这个是我奇怪的
工程师职场
Powered by西门子中国西门子中国
Site Explorer工业自动化
You are here:
24V 负载馈线的选择和快速故障定位为在多个分支电路间分配负载电流并对其进行监视,选择性和诊断模块是适合所有 24V 电源的最佳扩展。它们能够可靠检测到一个或多个分支电路中的过载和短路。尽管电子元件允许短时电流尖峰(例如来自高浪涌电流),但长时间过载会导致分支电路断开。即使使用高电阻电缆和“爬行”短路,也会可靠地完成这种操作。这种情况下,微型断路器根本不会跳闸或者跳闸过迟,即使电源单元能够提供所需跳闸电流。完好的分支电路会继续为 SITOP 附加模块提供 24V 电源而不发生中断或受到任何影响,进而能够避免整个系统发生故障。作为电子元件保护装置时,选择性模块可立即断开发生故障的 24V 分支电路并继续为其它用电设备供电而不发生中断。带有单通道信号指示的 SITOP PSE200U 选择性模块允许通过 PLC 的单个数字量输入进行通道特定的定位以及快速故障定位。SIMATIC S7 函数块可对用于 STEP 7 和 TIA Portal 的 SIMATIC S7- 进行评估,从而轻松集成到 S7 诊断和更高级别的控制、操作和监视系统中。使用 SITOP PSE200U 的优势一览无论电缆多长、横截面积多大,都能实现可靠跳闸每个模块具有 4 路负载馈电,提供两个版本,可调输出电流范围分别为 0.5-3 A 和 3-10 A通过电位器为每个通道单独设置最大电流,能够实现轻松组态两个远程诊断选项:共用信号触点或单通道信号指示通过适合带有单通道信号指示的模块的免费 SIMATIC S7 函数块 (S7-) 进行评估用于在现场实现快速故障定位的 LED可从集中位置远程复位使用带复位按钮的手动通道开/关切换实现简单调试按顺序连接分支电路,减少浪涌电流聚集电流和时间设置采用密封式透明盖,可免受意外调整可在此处获得有关各个选择性模块和诊断模块的其它信息和订购选项。SITOP PSE200U 选择性模块 24 V,4 x 0.5…3 A 带共用信号指示触点-订货号6EP SITOP PSE200U 选择性模块 24 V,4 x 3…10 A 带共用信号指示触点-订货号6EPSITOP PSE200U 选择性模块 24 V,4 x 0.5…3 A 带单通道信号指示-订货号6EPSITOP PSE200U 选择性模块 24 V,4 x 3…10 A 带单通道信号指示-订货号6EPITOP 选择诊断模块 4 x 2…10 A-订货号6EP
分享该页面:分享该页面 on...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
罗曼大厦施工组织设计方案设计,罗曼,方案,罗曼大厦,施工方案,纯情罗曼史,罗曼史,反馈意见
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
罗曼大厦施工组织设计方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口直流屏常见故障的解决办法
我的图书馆
直流屏常见故障的解决办法
直流屏常见故障的解决办法
110kV站,全站共有33个高压开关,直流屏采用200AH,10A充电模块。充电模块该如何配置,有什么依据?
充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10指的是电池的10小时放电容量,200AH的电池现在大多是配置4台10A的模块。其中2台电池均充电时用,1台共常用负荷,1台备份。
直流屏电池组DC110V/500A.h&要活化,请问下放电电流一般为多少?
一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的。500A.h 的电池组,就是用50A的电流,放电10小时,理论上讲50X10=500Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉。
但是你现在是活化实验,不用深度放电,用50A电流放电3~5小时就可以了,放了电的电池要尽快充电,否则电池里的化学介质会破坏,造成电池容量下降的。
1000AH容量蓄电池,以500A电流放电,放电率是多少?
放电电流有两种表示方式。一种是1000Ah电瓶500A放电电流为0.5C;另外一种是X小时率,设5小时率规定为额定容量,那么5个小时率放电电流I=A,则500A电流可以表示为25I。
直流屏和UPS的区别
直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。UPS的作用就是将直流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等。
直流屏和直流电源的区别
直流屏是蓄电池和智能充电器的完美的统一体,它的自动化程度很高功能较多仅在电力系统内应用比较广泛;直流电源主要指各类干电池也包括各类电气设备内外的经过整流滤波的直流部分可以说是五花八门多种多样有些质量较差。
直流屏的作用
直流屏提供直流电DC220V、48V等等,主要的作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。应急电源提供交流电AC380/220。主要作用是在市电断电后,短时间(一般是60/90分钟)内给负载提供交流应急供电。所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门等电气设备。
直流屏的工作原理
直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。
系统中的各基础监控单元受主监控的管理和控制,通过通讯线将各基础监控单元采集的信息送给主监控统一管理。主监控显示直流系统各种信息,用户也可触摸显示屏查询信息及操作,系统信息还可以接入到远程监控系统。
直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配置绝缘监测、电池巡检功能,用来对直流系统进行全面监控。
变电站直流屏上显示合母电压240,控母电压220,为什么控母电压比合母的低
采用的直流母线不一样.前者使用的的母线可能使用的蓄电池的或者整流机的数量多一点,因为合闸是电流大可能会造成母线的电压短时下降如果启动的合闸数量多的话甚至会是断路器不能合上闸。而控制母线则没有这种担忧. 充电模块输出的电压一般在198-286之间& 默认的是235 那个样子&&&& 所以合母一般在235到245之间,现在的开关线圈一般是 220& 正负%5& 所以你保持在235那个样子够用。控母的话就保持在220就可以了& 反正现在的保护装置标称的都是220V
直流屏什么是合母什么是控母有什么区别
合母是交流(通常380)经过充电模块后的直流电压& 大概是250-230V
而控母就是合母经过降压硅链(通常2035 就是里面有5-7个继电器进行微降)后的最终电压一般为220V左右也就是负载最终所需要的直流电
当然根据负载的不同需求合母& 控母都可以拿来用的
直流屏控母和合母。分别为控制母线和合闸母线。控制母线提供持续的,较小负荷的直流电源,合闸母线提供瞬时较大的电源。
变电站直流屏系统,显示交流空开跳闸,但是并没有动作,不知道是那里动作?
(1)检查接线是否正确可靠;(2)检查控制模块工作状态是否正确;(3)检查空开的状态以及接点是否正确。
分享给你的朋友吧:
我们这个是两路交流输入,通过接触器互锁实现一路工作,一路备用,但是由于接触器坏了,他们把两个接触器直接短接过去,跨过接触器,现在是两路交流同时输入,这样有什么不好的影响么,现在直流屏报电压过高报警,我们这个是48V的,但现在到65V了,是因为这个原因么?
直流屏报电压过高,是报合母电压还是控母电压。若是控母电压的话,检测硅链是否坏了,看看监控上的检测线不要有问题。若是合母电压的话,看看模块输出电压是否有问题。你说的互锁坏了,是会影响的。你可以量下模块输入电压是多少,看是否正常。不同源的两路交流电不能随便并在一起的,这样对源端变压器造成很大的影响。
变电所直流屏非得用蓄电池吗?整流过来之后直接供直流电不可以吗?只要保证直流屏进线交流电的供应,比如采用双回路供电,不也是很可靠吗?干嘛非得装上蓄电池?
变电站必须安装蓄电池,蓄电池不仅是作为备用电源,在电磁开关合闸时需要非常大的直流电流,为了防止直流母线电压瞬时下降,影响到继电保护正常运行,所以用蓄电池来弥补这部分直流电流。
而且蓄电池是站内最可靠的直流电源,在全站交流失电的情况下,蓄电池要给UPS、继电保护、监控装置、事故照明等设备供电,比充电机可靠!
220V直流屏选用的蓄电池电压是多少伏的,需要串多少块?加降压硅链与不加降压硅链时需要的蓄电池数量一样吗?
一般常用的直流屏蓄电池为12V/100AH的蓄电池,则需串220V/12=18块,(单体电池一般电压大于2V),加降压硅链和不加是有区别的,因为降压硅链会降低系统电压,一般加多电池的数量为降压硅链降压数/12V。220V出于系统的稳定最好选择降压硅链,降压8V,用19块电池串联。
直流屏中的端电池是什么意思
就是电压调节的备用电池
以前直流装置得蓄电池分为两组,一组是基本级,供正常负荷时用,一组为端电池,供事故时调节直流母线电压用的,比如基本电池用得过多,造成直流母线的电压下降过多时,通过调节装置将端电池投上去,维持直流母线的电压水平。
现在《DL/T
电力工程直流系统设计技术规程〉中:第3款 3.0.10 端电池 terminal battery:蓄电池组中基本电池子之外的蓄电池
4.1直流电源& 中规定;4.1.6铅酸蓄电池组不宜设置端电池(没有端电池就是无端电池了);镉镍碱性蓄电池组宜减少端电池得个数。
直流屏的控制母线和合闸母线都有正母线对地电压和负母线对地电压,是怎么回事?
你有没有试试用一根线连接控制母线的正和地呢?或者负和地呢?一般正负对地都是110左右的电压!要是这样为什么接地不打火呢?(其实这个时候模块会报绝缘异常!也就是有线接地)。其实直流屏和我们的大地是两个不相连的系统!大地的电压衡为0!如果你把正和地连接起来!那么负就是对地-220V。要是你把负对地!那么正就是对地正220伏!电势是相对的!
直流屏显示绝缘过低是什么原因
原因有四,蓄电池对地绝缘不良,直流负荷对地绝缘不良,直流母线及其测量保护设备有绝缘不良处,绝缘监视装置误动。要查出故障点可用分路轮流投切试验的办法。
电力系统中直流屏电池(100AH 12)电池间的连线线径怎么计算
估算就行了,铜线,电流的1/3左右,一平方3A,比如启动电流100A,25平或35平都行,直流屏又不是一直有电流的,启动一下就行了,本来再细点的线也行的,考虑到降压,所以还是用正常的配法吧。
直流屏输出电流怎么计算
1.系统负荷电流计算
交流正常时负荷电流计算
正常工作电流 = ∑控制负荷电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流
交流停电时负荷电流计算
停电工作电流 = ∑控制设备电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流 + 事故照明
2。系统电池容量选择
根据冲击负荷决定最小电池容量(采用储能合闸机构不需要此项计算)
铅酸免维护阀控电池容量 & 0.5 * 单次最大冲击电流
镉镍电池容量 & 0.2 * 单次最大冲击电流
根据交流停电待机时间确定电池容量
电池容量 & 停电时负荷电流 * T(小时)* δ1(修正系数1)* δ2(修正系数2)
δ1 = 1 ( T &= 10 )
δ1 = 1.1 ( 5 &= T & 10 )
δ1 = 1.2 ( 3 &= T & 5 )
δ2 = 1.0 ( 108节/2V电池 )
δ2 = 1.2 ( 104节/2V电池 )
&确定电池容量
电池容量 = 计算电池容量最大值 * 电池老化系数(1.2)* 设计余量(1.0 – 1.3)
&根据电池容量规格向上取整电池容量
3。整流模块电流计算
整流模块电流 = 正常工作电流 + 电池充电电流
电池充电电流 = 0.1 * 电池容量(铅酸免维护阀控电池)
电池充电电流 = 0.2 * 电池容量(镉镍电池)
4。充电模块选择
充电/浮充电装置采用多个高频开关电源模块并联,N+1热备份工作。高频开关电源模块数量配置可按如下公式选择(即确定N的数值)。
N& ≥ (最大经常性负荷 + 蓄电池充电电流)/ 模块额定电流
例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池容量为200Ah,经常性负荷为4A(最大经常性负荷不超过6A)。
充电电流(0.1C10×200Ah) + 最大经常性负荷(约6A)= 26A。若选用TH230D10ZZ-3电源模块3台即可满足负荷需求(N=3),再加一个备用模块,共4个电源模块并联即可构成所需系统。
直流屏(全屏)故障排查方法?
直流屏(全屏)故障排查方法
直流屏主要分为三部分:
1.直流屏主接线部分(见直流屏原理图、接线图和元器件表)
&&&& 2.充电模块和监控系统。(见模块和监控系统使用说明)
&&&& 3.铅酸免维护蓄电池(电池说明书,主要参数有:电池容量和标称电压)
直流故障按以上三部分排查。
直流屏主接线部分故障排查:直流屏整屏最长使用寿命国标为八年,各种电器开关、中继、接触器等在使用时出现故障,解决办法为直接更换或调整。
模块和监控部分排查:在排查时,可将电池主开关断开(此时可能影响合、分闸和继电保护),分别检查各个充电模块及监控各部分的状况,出现正常情况和异常或故障,主要解决办法仍为更换或调整。模块和监控在使用八年后仍能使用,这时可以认为仍然是坏的,不能认为能正常使用。
铅酸免维护蓄电池最长使用寿命为三到五年(12V标称电池浮充使用寿命3年,2V标称电池浮充使用寿命5年),有些厂家在介绍自己的产品时,认为他的设计使用寿命为八年、十年、十五年和二十年,但实际使用寿命只有三到五年,在实际使用时,浮充电压适中或略偏低,有助于适当延长寿命和容量大小的减少。在实际使用寿命内,在排查电池故障时主要有以下几种办法:
1.主接线部分(连接线等是否清洁和可靠等)
2.测量每节电池的标称和浮充电压(分两种情况测量:充电状态和非充电状态),这时出现异常,则说明电池有问题。
3.测量电池容量有以下办法,不论哪种方法都要在断开交流电源,使充电机不在充电状态的情况下,用放电器放电,根据放电电流和时间来确定整套电池的状态;另外一种是使用简易汽车电池放电器来测量单节电池(单节电池的标称电压2V和12V)的容量,根据放电器上的指针摆动的大小,可确认该节电池的状况。
在一般情况下,电池在使用三到五年以后,如果要求可靠使用,就可认为无论好坏和电池状况都认为是坏的,更换电池(新购国产电池一般情况下都能可靠使用)。
直流屏开关量模块正常情况下是否工作现在有一个问题就是说开关量通信故障是怎么回事?有什么后果?
直流屏里的开光量模块在正常运行中是一直工作的,它的任务是将一些开关量报警或状态信息按周期性检测后,把这些开关量信息发送给主监控器。如果是主监控器报开关量模块通信故障,有一下几种可能。
1、如果是在调试过程中,首先测量开关量模块的工作电源是否正常;
2、如果是在调试过程中,检测开关量模块与主监控器的RS485通讯线是否接反;
3、如果以前正常,在运行中主监控器突然报开关量模块故障,先检测工作灯或通讯灯是否正常,有无电源线或通讯线松动的原因,如都排除了很有可能是模块损坏了。
35kv变电站直流屏上显示绝缘故障是什么?
母线或者支路有接地,接地阻值一般小于30K的时候会报警,直流屏一般有直流接地监察装置,可以对照监察装置查出是那路接地并做处理!
什么是直流屏PLC监控系统详述?
构成及功能
&&& 该系统适用于500KV以下的发电厂、变电站、工矿企业、高层建筑、通讯、铁路等系统的直流操作、继电保护、控制信号和事故照明等方面的不间断直流供电控制。这是一套理想的直流屏智能控制系统,它可按部颁标准实现所有的要求,现已在多家直流屏生产厂家配套使用。
触摸屏+PLC控制直流成套系统由硬、软件两部分构成。硬件主要由触摸屏、PLC可编程控制器、相应电量传感器、电池巡检功能模块及支路绝缘监察模块等构成。软件则采用所选用的进口西门子STEP 7-MicroWIN V4.0.6.35开发系统。
&&& 该系统可对传统的可控硅以及国内外各种高频开关模块等(隔离的)多种充电器进行控制,控制精度可达十六位。
一、信号采集、处理、控制系统:
我们以西门子可编程控器(PLC)作为中央控制系统的核心部分,由PLC可编程控制器完成各种信号(模拟量、开关量等)的采集、比较、运算和处理。在正常状态下,由中央控制系统自动执行整个直流屏的监控,当中央控制系统发生故障时,将自动切换到手动状态。
&&& 统备有RS-232、RS485,可直接实现“四摇”控制。
1.检测功能(信号采集、处理)
1) 三相交流电压自动检测
2) 控制母线电压自动检测
3) 合闸母线电压自动检测
4) 单体电池电压自动检测
5) 电池组电压自动检测
6) 控制母线电流自动检测
7) 充电电流自动检测
8) 放电电流自动检测
9) 控制母线绝缘电压自动检测
10) 合闸母线绝缘电压自动检测
11) 负母线绝缘电压自动检测
12) 绝缘电阻检测(可选)
13) 电池温度自动检测
2.控制功能
1) 两路交流电自动切换
2) 对控制模块电压进行调节
3) 对充电模块电压、电流进行调节
4) 自动控制电池充电过程
5) 充电电流温度补偿
6) 自动调压
7) 电池活化
8) 充电器故障保护
9) 电池组过放电保护
10) 历史资料储存
二、触摸屏:
作为直流屏的人机界面,所有的系统参数设定,充电模块和整流模块的电压及电流调整与监控、电池巡检、对地电压的测量、电池充放电曲线等均通过触摸屏各画面进行。
系统工作时,在触摸屏上进行操作,通过多幅画面切换,在触摸屏上实时动态显示直流屏中各部分的工况(触点、电流、电压、温度、故障等),并按汉字提示在线设置、修改参数以及查阅储存资料。
在屏幕上可设置三个密码等级,操作人员知道密码时才能对系统进行修改、控制等操作。
1.显示功能
通过画面转换(最大达256幅),在触摸屏上采用按钮、指示灯、文字、数据、仪表、方块图、条状图、状态图、曲线等多种形态显示系统动态过程和静态资料。
1) 动态画面模型显示直流屏以及产品型号、厂铭牌
2) 系统原理图及触点通断时线路动态变化
3) 三相交流电压实时显示
4) 控制母线电压实时显示
5) 合闸母线电压实时显示
6) 单体电池电压实时显示
7) 电池组电压实时显示
8) 控制母线电流实时显示
9) 充电电流实时显示
10) 放电电流实时显示
11) 控制母线绝缘电压实时显示
12) 合闸母线绝缘电压实时显示
13) 负母线绝缘电压实时显示
14) 电池温度实时显示
15) 当前故障及故障处置指导
16) 历史资料查阅
17) 万年历
2.屏幕输入功能
选择屏幕密码等级
1、切换显示画面
2、调整背景光
3、输入触点(ON/OFF)信号
4、设置数据
5、修改参数
3.屏幕报警功能
画面和声音同时报警
1、正母线绝缘不良报警
2、负母线绝缘不良报警
3、单体电池异常报警
4、控制母线电压过高报警
5、控制母线电压过低报警
6、电池组电压过高报警
7、电池组电压过低报警
8、充电电流过高报警
9) U、V、W相电过压报警
10) U、V、W相电欠压报警
11) 交流输入过压报警
12) 交流输入欠压报警
13) 充电模块不正常报警
14) 控母模块不正常报警
三、传感器:
由传感器将各种电流、电压、温度等信号自动转换成标准的模拟信号及频率信号送入PLC可编程控制器。
四、配件:
包括为触摸屏和传感器提供电源的开关电源、通讯电缆、报警器等辅助元件。
五、系统四遥功能:
通过系统备有的RS-232/485通讯口进行近距离遥信、遥测、遥控、遥调控制,或与调制解调器(MODEM)相连,通过相应后台软件实现远距离(超千公里)“四遥”控制。
六、技术指标:
项目参数指标
系统工作环境温度/环境湿度 0~50℃/10~90RH%
系统干扰要求无强电磁场干扰,
模拟量采样速度(比如1S/次)
单体电池电压测量范围 0~17V
电池组电压测量范围 0~300V
电压测量准确度 0.1V
电流测量范围/测量准确度 0~30A或0~50A/ 0.2%
温度测量范围/测量准确度 0~80℃/0.5℃
模拟量输入路数 12路输入(可扩展)
稳压、稳流精度 ≤0.5%
纹波系数 ≤0.5%
可控电压范围 0~260V
可控电流范围 0~300A
电池在线检测 18路(可扩展到108路)
绝缘(电阻或电压)在线检测 32路(可扩展到128路)
电池室温检测 1路
故障记录可保留256项
显示方式画面、汉字、数据
操作方式液晶屏幕上操作
通讯接口 RS232、RS485各一
PLC+触摸屏直流电源柜控制系统
支路绝缘监察部分
对于直流系统接地故障的检测,目前普遍采用的方法是向直流系统母线灌入交流小信号,这一技术有两大缺陷,第一,对直流母线供电有污染;第二,受母线对地电容影响特别大,经常导致错判或漏判。
我公司研制的绝缘检测装置,采用非接触式直流微电流传感器,利用正负母线对地的接地电阻产生的漏电流,来测量母线对地的接地电阻大小,从而判别母线的接地故障。无须在母线上叠加任何信号,对直流母线供电不会有任何不良影响。
一、工作原理:
实际上是监测母线对地的漏电流。将直流输出的每一回路正负级母线穿过微电流传感器,回路正常时,穿过传感器的正负母线的电流大小相等,方向相反,电流差为零,传感器的信号为零;当某一输出回路的母线对地绝缘下降时,便会产生漏电流,正负母线间便会有一个电流差,此差值即为漏电流,传感器便产生输出,PLC检测到后,判断该回路是否有接地电阻,通过运算算出阻值、哪一回路、接地母线的极性、接地发生时间等显示在触摸屏上,同时可以存储以备查询。并可通过RS—232或RS—485传到上位机,本地声光报警。
二、功能特点:
1.触摸屏显示,与本公司的整套监控装置一起使用,不须另配显示界面,直观、易操作。
2.可根据需要增加监测的支路数。
3.不受母线对地电容影响,根除由此影响产生的误判、漏判。
4.准确定位接地回路和接地极性。
5.母线电压的告警限可在线设置。
6.与直流屏的其他信息一样可存储,以供查询。
7.其所有信息也由PLC集中处理,与直流屏所有监控的信息一样可传输到上位机。
8.不灌入交流小信号,不影响直流系统的供电质量。
三、技术参数:
1.供电电压:90V—320VDC(220V或110V系统均可)
2.电压测量精度:≤1%
3.接地电阻测量精度:≤10%
直流屏在跳闸后,自动合闸合不上,充电半小时后才能合上,是否合母243V改为&245V?还是电瓶容量低?
自动合闸合不上是电瓶容量不够,不能提供瞬间大电流。或者是电瓶没充满,可将充电模式调至均充状态。
直流屏有哪几种,起什么作用
直流屏作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。
好象没有严格的分类(具体请查国家或行业标准)。
直流屏组成:交流电源、整流装置、充电(稳流+稳压)机、蓄电池组、直流配电系统。
直流屏分类:按整流装置的单/双,充电机的单双、充电机的稳流/稳压以及双功能自动/手动转换、蓄电池组的种类(多用免维护镍镉蓄电池)、蓄电池容量、蓄电池单组/双组、蓄电池放电倍率(分高、中、低倍率)、配电装置(按设计要求制作)。
上述“分类”是根据用户工程需要进行选择,功能的不同或配置不同,其造价出入很大。
牵引变电所直流屏里硅链什么作用?是否带电?
通过投退硅链,来达到调节直流电压的作用,满足设备的使用要求。正常运行时带电
直流屏的电源从哪里引入,从低压柜可以吗?一定要双回路吗?直流屏不就是操作高压真空断路器吗,直接从低压走,那哪来的电呢?,在安装之初时,直流屏最初操作真空断路器的电流来自哪里?先靠蓄电池里的电来操作高压断路器,高压合闸通电后,而后通过低压380V的线路给电池充电,供直流,是这样的吗?
直接从低压去就可以了呀!双回路是为了给直流屏提供一个备用电源,最好是留两路给直流屏,你所说的过变压器其实没那必要,直流屏就是380输入,直接去就可以了!
高压出线是要过变压器给低压的,那直流屏的电我可以从低压出线找两路作为直流屏的输入电源就可以了,一般直流屏都是两路380输入过双电源自动投切给电池充电的,然后再由电池供直流220给二次回路。
在出厂之前,直流屏的电池是有电的,这些点足够使用四五个小时了。所以在刚开始操作断路器是没问题的。
65AH的电池充电,选多大的充电电流?直流屏用。
不常交流停电的直流屏浮充可以选择0.05倍左右的电池容量,用3A充电就可以了。如果经常停电,用0.1倍容量比较合理,也就是6.5A。
免维护电池需要按照电池标明的浮充电压来选。
请问变电站26台10KV电磁操动机构配备200AH、220V的直流屏,容量够吗?200AH直流屏瞬时最大放电流多少安?
直流屏的瞬时最大电流是0.55C(110A),0.1C(20A)是他的额定工作电流,配直流屏你要看常用负荷、事故负荷、冲击负荷,主要分析他的常用负荷。你的情况是容量没问题,但是带载比较多,所以应当考虑分屏柜系统,母线分段,双电双充了,就是两组电池,因为你这不仅是26条支路,你还要为那些综保设备提供电能。
直流屏我单位高压开关柜使用电磁式合闸机构,在每次合闸的瞬间。直流屏充电模块显示电压瞬间降低。好像到0伏左右,慢慢又恢复正常。有时模块会保护动作,感觉好像是合闸瞬间电流太大将电压拉到0伏了。但理论上讲电池会提供瞬间大电流。模块不应该动作。我没有直流屏详细的说明书,但看直流屏监控装置显示正常。不太确定是不是直流屏在合闸瞬间电池没有起作用。以更换过合闸线圈,排除合闸线圈故障。请教各位师傅分析一下,如何判断故障。
一般情况下提供合闸电流的是蓄电池,因为合闸瞬间电流很大,持续时间很短,模块都来不及响应,你说的模块电压降低,可考虑是因为电池容量不够造成提供不了大电流,而使母线电压迅速拉低,造成模块电压也被拉低。
我厂直流屏近期老是报警;母线交流过压,母线绝缘降低,请问有谁知道是何原因?不是一直报警,绝缘值高于20k欧后,报警就消失了,检查发现母线交流未达到过压报警值437V,应该是误报警,而且绝缘降低也未接死。
母线交流过圧可能是因为母线绝缘降低引起的,关键在于把母线绝缘问题找到,我不清楚你说的是绝缘监测装置的设置高于20K欧就不报警了还是你用高于20K欧的电阻测试就不报了,如果前者不正常,如果后者说明你的母线绝缘不高于20K,正常绝缘应该是30K左右吧,不过20K也不会出现什么大问题,如果你的直流屏出厂设置是高于20K的,那你要小心了,可能是环路接地了,也可能是电流传感器坏了,当然不排除监控的问题误报警。密码:98315