这几天遇到这样的一个故障,盾安中央空调跳故障代码E16,故障显示水流量不足,检查后,探头都换了新的,水流量开关也短接了,过滤器也洗了,阀门压力表也换了,电压正常,滤网洗了,开机一会儿就跳了,这是怎么回事,请各位老师指导一下。。。。谢谢
阅读权限101
在线时间 小时
检查了水泵及转速没有
阅读权限35
在线时间 小时
本帖最后由 mxr68 于
13:22 编辑
在确定水泵及流量没问题的情况下,短接进入控制板的接点,看是电脑版故障还是外围线路机械故障。
看水系统中的阀门是否全部打开。压差旁通阀完好否。
阅读权限110
在线时间 小时
水泵工作正常与否,整个管路水流是否通畅?
阅读权限25
在线时间 小时
水泵工作正常 转速正常 压力造成
阅读权限60
在线时间 小时
系统内是否有空气?
阅读权限40
在线时间 小时
流量開關有幾個,冰水、冷卻水。都正常、那就是電路板不正常了
阅读权限25
在线时间 小时
流量开关短接不久就跳故障 现在换了个流量开关后又正常了
在线时间 小时
主要是加水不够,系统里含有空气
阅读权限25
在线时间 小时
检查了水泵及转速没有
正常的检查过
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有盾安是什么情况?_莱阳吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
[]盾安是什么情况?收藏
富水小区家里就能热两组暖气,压力不够。有没有明白人?知道不知道盾安是因为还没施工完毕呢?还是就这么个吊样了?
今年的供暖真是白拉倒
慢慢加压升温,估计到3月份快停暖的时候温度能达到最高
你找找给你安装暖气的人,有可能是回水有问题
应该是安装的问题,这个应该找安装人员查一下。我家就很好,20多度
把热的那两组关掉开后面的让水循环过去
俺家也是一样的情况,两个卧室的暖气就温乎,客厅还凑复
明显是压力不够,去年一样的暖气片都能烫手,今年盾安接了就这个样
不信你就防水排气吧!进水压力和回水压力差不多少。
登录百度帐号
为兴趣而生,贴吧更懂你。或后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 997|回复: 2
请问压缩机临界pv值为98~118 单位是什么?
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
请问压缩机临界pv值为98~118 单位是MPa*m/s,还是MPa*cm/s。
1982年化学工业部化工机械研究院 编 《活塞式压缩机的无油润滑》,上面是MPa*cm/s,但这与我们设计中的实际不符啊。& &比如我现在设计的天然气压缩机,排气压力4Mpa,活塞平均线速度为3.17m/s,早超过允许值了。能给出依据最好。谢谢!
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 53 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
在实际生产中压缩机的临界值一般指的是它的临界转速。在该转速下压缩机振动值最大。至于设计中的问题就不懂了。
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
hqb 发表于
在实际生产中压缩机的临界值一般指的是它的临界转速。在该转速下压缩机振动值最大。至于设计中的问题就不懂 ...
仍然谢谢你。PV值很重要,这个问题没解决,后来学习的人都会继续犯错误的。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by查看: 475|回复: 10
tengxinyuan
盾安空调,模块1#压力故障,是怎么回事
步步高微营销
一、显示板显示故障 序号 故障代码含义 显示代码 机 型 1 压缩机高压保护 E1 数码多联室外机 2 室内防冻结保护 E2 数码多联室外机 3 压缩机低压保护 E3 数码多联室外机 4 压缩机排气高温保护/油温高温保护 E4 数码多联室外机 5 压缩机过电流保护
在更换PLC的时候一定要确定好PLC的工作电压,一般有DC24V的AC220V的,如果AC220V的PLC接了DC24V的情况下,PLC只会不工作不会烧毁;但如果DC24V的PLC接了AC220V的话就会烧毁。当你在检查的时候控制器的运行指示灯不亮,将控制器的电源重启看是否
温度传感器故障。
1、盾安人工环境设备有限公司的介绍 浙江盾安人工环境设备有限公司是一家专业生产各种电制冷式中央空调主机、末端设备及工业空调除尘的上市公司,是中央空调国家标准起草单位,国家重点高新技术企业、国家火炬计划项目实施单位及浙江省专利示范
选购空调时提到空调的匹数,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,匹并不指制冷量。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,习惯用1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于.3500的量(也就是35机
硬件故障检修的原则 电脑出现故障,通常有一些蛛丝马迹可寻。进行故障检查诊断,一般应遵循以下几个原则: 1.先检查机外部件,再检查机内部件 对主机或显示器不亮灯的故障,应先检查机外的开关、保险、插座有无断路、短路等,确认机外部件正常后
检查一下电源是否缺相或接触不良,水泵是否停的过早。
盾安环境股票历史最高:42.78元。出现在日。 简介: 浙江盾安人工环境股份有限公司是中国500强企业盾安集团旗下核心产业, 2004年在深交所上市(简称盾安环境,股票代码002011)。已发展成为一家家用空调部品、商用空调部品、装备制
你这个面积比较小,首选风冷模块 水冷你这个面积用,成本太高了,不经济。 或者还可以考虑VRV系统,维护成本更低,就是造价搞一些。 另外你是什么地方的,说下要不要制热的问题。然后我再帮你看看。 模块机没必要买太好品牌的,品质相差不大。盾安离心机组中标西南两大铁路枢纽
.cn&&&<font
color="#14年6月4日&&&艾肯空调制冷网
    从盾安中央空调成都营销分部获悉,盾安中央空调成功中标成都铁路局辖渝黔铁路重庆北站及贵阳北站项目,总共采用7台SXB800J离心机组。
贵阳北站效果图
  据介绍,重庆北站站房工程包括新建站房和既有站房改造,新建站房总建筑面积79945平方米,既有站房改造工程建筑面积5189平方米。贵阳北站是新建贵阳至广州铁路的始发站,站房建筑面积12万平方米,站台雨棚面积7.1万平方米,高架车道及落客平台面积3.28万平方米。值得一提的是,此次盾安离心机两站中标是继武汉城际铁路、苏州地铁等轨道交通项目后的又一力作,再次树立了国内轨道交通的一标杆工程。
重庆北站效果图
  盾安中央空调表示,多年来,盾安离心机在研发投入方面投入了巨大精力,盾安中央空调一直致力于先进高效离心机的研发,以二级压缩、智能的旁通防喘振、国家一级节能、高可靠性、运行范围广、降膜式蒸发等技术优点获得众多客户信赖。(九戒)
关键字:盾安,离心机组,中标,西南两大铁路枢纽
????????????????
??????????
??????????
 |  | 
联系方式:江苏省常州市通江中路367号太阳大厦908室 E-mail: 服务热线:0
&信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备号 经营性ICP:苏号

我要回帖

更多关于 盾之勇者成名录13卷 的文章

 

随机推荐