2×6的铝芯线怎么样样搪锡

导线芯线与电器设备的连接应符匼()规定

A.截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备,器具的端子连接

B.截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子後与设备器具的端子连接

C.截面积大于2.5mm2的多股铜芯线除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前端部拧紧搪锡

D.每个设备和器具的端子接线不多于3根电线

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

1.有端子与无端子外部接线就是把導线接到端子板的接线柱上定额中的工作内容是:开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线;

2.定额中分導线截面面积2.5和6的。

3.具体是套有 接线端子还是无端子要看设计或施工要求,如果箱的安装费用包含接线和端子内容则不计取此项费用。

4.建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303―2002中的规定如下:

芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

1) 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯線直接与设备、器具的端子连接;

2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;

3)截面积大于2.5mm2的多股銅芯线除设备自带 插拔式接线端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前端部拧紧搪锡;

4)多股鋁芯线接续端子后与设备、器具的端子连接;

5)每个设备和器具的接线端子不多于2根电线。