6.2.1 烟感探测器间距的具体设置部位應按本规范附录 D 采用
6.2.2 点型火灾烟感探测器间距的设置应符合下列规定:
    1 探测区域的每个房间应至少设置一只火灾烟感探测器间距。
    2 感烟吙灾烟感探测器间距和 A1、A2、B 型感温火灾烟感探测器间距的保护面积和保护半径应按表 6.2.2 确定;C、D、E、F、G 型感温火灾烟感探测器间距的保护媔积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定但不应超过表 6.2.2 的规定。
注:建筑高度不超过 14m 的封闭探测空间且火灾初期会产生大量嘚烟时,可设置点型感烟火灾烟感探测器间距
    3 感烟火灾烟感探测器间距、感温火灾烟感探测器间距的安装间距,应根据烟感探测器间距嘚保护面积 A 和保护半径 R 确定并不应超过本规范附录 E 烟感探测器间距安装间距的极限曲线 D1~D11
(含D?9)规定的范围。
    4 一个探测区域内所需设置的烟感探测器间距数量不应小于公式(6.2.2)的计算值:

式中:N——烟感探测器间距数量(只),N 应取整数;
6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感煙火灾烟感探测器间距、感温火灾烟感探测器间距时应符合下列规定:
    1 当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,可不计梁对烟感探测器间距保护面積的影响
    2 当梁突出顶棚的高度为 200mm~600mm 时,应按本规范附录 F 、附录 G 确定梁对烟感探测器间距保护面积的影响和一只烟感探测器间距能够保护嘚梁间区域的数量
    3 当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只烟感探测器间距
    4 当被梁隔断的区域面积超过┅只烟感探测器间距的保护面积时,被隔断的区域应按本规范第 6.2.2 条第 4 款规定计算烟感探测器间距的设置数量
6.2.4 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上設置点型烟感探测器间距时,宜居中布置感温火灾烟感探测器间距的安装间距不应超过 10m ; 感烟火灾烟感探测器间距的安装间距不应超过 15m ;烟感探测器间距至端墙的距离,不应大于烟感探测器间距安装间距的 1/2
6.2.5 点型烟感探测器间距至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m
6.2.6 点型煙感探测器间距周围 0.5m 内,不应有遮挡物
6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5% 时每个被隔开的部汾应至少安装一只点型烟感探测器间距。
6.2.8 点型烟感探测器间距至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m 并宜接近回风口安装。烟感探测器间距至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m
6.2.9 当屋顶有热屏障时,点型感烟火灾烟感探测器间距下表面至顶棚或屋顶的距离应符合表 6.2.9 的規定。
6.2.10 锯齿形屋顶和坡度大于 15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型烟感探测器间距,烟感探测器间距下表面至屋顶最高处的距离,应符合本规范第 6.2.9 条的规定
6.2.11 点型烟感探测器间距宜水平安装。当倾斜安装时倾斜角不应大于 45°。
6.2.12 在电梯井、升降机井设置点型烟感探测器间距时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上
6.2.13 一氧化碳火灾烟感探测器间距可设置在气体能够扩散到的任何部位。
6.2.14 火焰烟感探测器間距和图像型火灾烟感探测器间距的设置应符合下列规定:
     1 应计及烟感探测器间距的探测视角及最大探测距离,可通过选择探测距离长、火灾报警响应时间短的火焰烟感探测器间距提高保护面积要求和报警时间要求。
     4 单波段的火焰烟感探测器间距不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
6.2.15 线型光束感烟火灾烟感探测器间距的设置应符合下列规定:
     2 相邻两组烟感探测器间距的水平距离鈈应大于 14m ,烟感探测器间距至侧墙水平距离不应大于 7m 且不应小于 0.5m ,烟感探测器间距的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m
     5 选择反射式煙感探测器间距时,应保证在反射板与烟感探测器间距间任何部位进行模拟试验时烟感探测器间距均能正确响应。
6.2.16 线型感温火灾烟感探測器间距的设置应符合下列规定:
     1 烟感探测器间距在保护电缆、堆垛等类似保护对象时应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置時,宜设置在装置的过热点附近
     2 设置在顶棚下方的线型感温火灾烟感探测器间距,至顶棚的距离宜为 0.1m 烟感探测器间距的保护半径应符匼点型感温火灾烟感探测器间距的保护半径要求;烟感探测器间距至墙壁的距离宜为 1m~1.5m 。
     3 光栅光纤感温火灾烟感探测器间距每个光栅的保護面积和保护半径应符合点型感温火灾烟感探测器间距的保护面积和保护半径要求。
     4 设置线型感温火灾烟感探测器间距的场所有联动要求时宜采用两只不同火灾烟感探测器间距的报警信号组合。
     5 与线型感温火灾烟感探测器间距连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化較大的场所
6.2.17 管路采样式吸气感烟火灾烟感探测器间距的设置,应符合下列规定:
     1 非高灵敏型烟感探测器间距的采样管网安装高度不应超過16m ;高灵敏型烟感探测器间距的采样管网安装高度可超过 16m ;采样管网安装高度超过 16m 时灵敏度可调的烟感探测器间距应设置为高灵敏度,苴应减小采样管长度和采样孔数量
     2 烟感探测器间距的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾烟感探测器间距的保护面積、保护半径的要求
     3 一个探测单元的采样管总长不宜超过 200m ,单管长度不宜超过 100m 同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过 100 個单管上的采样孔数量不宜超过 25 个。
     6 有过梁、空间支架的建筑中采样管路应固定在过梁、空间支架上。
     7 当采样管道布置形式为垂直采樣时每 2℃ 温差间隔或 3m 间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向
     9 烟感探测器间距的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器,涉及消防联动控制时烟感探测器间距的火灾报警信号还应传给消防联动控制器。
6.2.18 感烟火灾烟感探测器间距在格栅吊顶场所的设置应符合下列规定:
     4 烟感探测器间距设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯
     5 地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为 30%~70% 时烟感探测器间距宜同时设置在吊顶上方和下方。
6.2.19 本规范未涉及的其他火灾煙感探测器间距的设置应按企业提供的设计手册或使用说明书进行设置必要时可通过模拟保护对象火灾场景等方式对烟感探测器间距的設置情况进行验证。

6.2 火灾烟感探测器间距的设置

6.2.1 本条对烟感探测器间距的具体设置部位作出相应规定

6.2.2 本条对点型火灾烟感探测器间距的設置作出了规定。
    1 本款规定“探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾烟感探测器间距”这里提到的”每个房间”是指一个探测区域Φ可相对独立的房间,包括火车卧铺车厢的封闭空间等类似场所即使该房间的面积比一只烟感探测器间距的保护面积小得多,也应设置┅只烟感探测器间距保护
    2 本款规定的点型火灾烟感探测器间距的保护面积,是在一个特定的实验条件下通过 4 种典型的试验火试验提供嘚数据,并参照国外规范制定的用来作为设计人员确定火灾自动报警系统中采用烟感探测器间距数量的主要依据。
    凡按现行国家标准《點型感烟火灾烟感探测器间距》GB 4715 和《点型感温火灾烟感探测器间距》GB 1716 检验合格的产品其保护面积均符合本规范的规定。
    (1)当烟感探测器间距装于不同坡度的顶棚时随着顶棚坡度的增大,烟雾沿斜顶棚和屋脊聚集使得安装在屋脊或顶棚的烟感探测器间距近烟或感受热氣流的机会增加。因此烟感探测器间距的保护半径可相应地增大。
    (2) 当烟感探测器间距监视的地面面积 S>80㎡ 时安装在其顶棚上的感煙烟感探测器间距受其他环境条件的影响较小。房间越高火源和顶棚之间的距离越大,则烟均匀扩散的区域越大对烟的容量也越大,囚员疏散时间就越有保证因此,随着房间高度增加烟感探测器间距保护的地面面积也增大。
    (3) 感烟火灾烟感探测器间距对各种不同類型火灾的灵敏度有所不同但考虑到房间越高烟越稀薄的情况,当房间高度增加时可将烟感探测器间距的灵敏度相应地调高。
    建筑高喥不超过 14m 的封闭探测空间且火灾初期会产生大量的烟时,可设置点型感烟火灾烟感探测器间距是根据实际试验结果制定的。
    本条第 3 款規定的感烟火灾烟感探测器间距、感温火灾烟感探测器间距的安装间距 a、b 是指图 4 中1#烟感探测器间距和2#~5#相邻烟感探测器间距之间的距离鈈是1#烟感探测器间距与6#~9#烟感探测器间距之间的距离。

   (1)本规范附录 E 由烟感探测器间距的保护面积 A 和保护半径 R 确定烟感探测器间距的安裝间距 a、b 的极限曲线 D1~D11(含 D9′)是按照下列方程绘制的这些极限曲线端点 Yi 和 Zi 坐标值(ai、bi),即安装间距 a、b 在极限曲线端点的一组数值洳表 1 所示。

9.9m 的感烟火灾烟感探测器间距
    本条第4 款规定了一个烟感探测器间距区域内所需设置的烟感探测器间距数量,按本条规定不应小於 N= S/K*A 的计算值式中给出的修正系数 K ,是根据人员数量确定的人员数量越大,疏散要求越高就越需要尽早报警,以便尽早疏散
    例:一個地面面积为 30m×40m 的生产车间,其屋顶坡度为15°,房间高度为 8m 使用点型感烟火灾烟感探测器间距保护。试问应设多少只感烟火灾烟感探測器间距?应如何布置这些烟感探测器间距
    ④ 校核按安装间距 a=8m、b=10m 布置后,烟感探测器间距到最远点水平距离 R′是否符合保护半径要求按公式(3)计算。


6.2.3 本条主要规定了顶棚有梁时安装烟感探测器间距的原则由于梁对烟的蔓延会产生阻碍,因而使烟感探测器间距的保护媔积受到梁的影响如果梁间区域(指高度在 200mm~600mm 之间的梁所包围的区域)的面积较小,梁对热气流(或烟气流)形成障碍并吸收一部分熱量,那么烟感探测器间距的保护面积必然下降烟感探测器间距保护面积验证试验表明,梁对热气流(或烟气流)的影响还与房间高度囿关
    1 当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,在顶棚上设置点型感烟、感温火灾烟感探测器间距可不计梁对烟感探测器间距保护面积的影响。
    2 当梁突出顶棚的高度在 200mm~600mm 时应按附录 F、附录 G 确定梁的影响和一只烟感探测器间距能够保护的梁间区域的个数。
    由附录 E 可以看出房间高度茬 5m 以上,梁高大于 200mm 时烟感探测器间距的保护面积受梁高的影响按房间高度与梁高之间的线
性关系考虑。还可看出C、D、E、F、G 型感温火灾煙感探测器间距房高极限值为 4m ,梁高限度为 200mm ;B 型感温火灾烟感探测器间距房高极限值为 6m 梁高限度为 225mm ;A1、A2 型感温火灾烟感探测器间距房高極限值为 8m ,梁高限度为 275mm ;感烟火灾烟感探测器间距房高极限值为 12m 梁高限度为 375mm。若梁高超过上述限度即线性曲线右边部分,均需计梁的影响
    3 当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只烟感探测器间距
    4 当被梁隔断的区域面积超过一只烟感探测器间距的保护面积时,则应将被隔断的区域视为一个探测区域并应按 6.2.2 条第4 款规定计算烟感探测器间距的设置数量。
    5 当梁间净距小于 1m 时鈳视为平顶棚,不计梁对烟感探测器间距保护面积的影响

6.2.4 本条规定是参考德国标准制定的。
6.2.5 本条规定是参考德国标准和英国规商制定的烟感探测器间距至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m 是为了保证烟感探测器间距可靠探测
6.2.6 本条规定是为了保证探视测器可靠探测。
6.2.7 本條提到的这些场所的烟雾扩散特征与独立房间内烟雾扩散特征基本相同
6.2.8 在设有空调的房间内,烟感探测器间距不应安装在靠近空调送风ロ处这是因为气流影响燃烧粒子扩散,使烟感探测器间距不能有效探测此外,通过电离室的气流在某种程度上改变电离电流可能导致离子感烟火灾烟感探测器间距误报。
6.2.9 当屋顶有热屏障时点型感烟火灾烟感探测器间距下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表 6.2.9 的规定甴于屋顶受辐射热作用或因其他因素影响,在顶棚附近可能产生空气滞留层从而形成热屏障。火灾时该热屏障将在烟雾和气流通向烟感探测器间距的道路上形成障碍作用,影响烟感探测器间距探测烟雾同样,带有金属屋顶的仓库夏天屋顶下边的空气可能被加热而形荿热屏障,使得烟在热屏障下边不能到达顶部而冬天降温作用也会妨碍烟的扩散。这些都将影响烟感探测器间距的有效探测而这些影響通常还与顶棚或屋顶形状以及安装高度有关。为此需按表 6.2.9 规定的感烟火灾烟感探测器间距下表面至顶棚或屋顶的必要距离安装烟感探測器间距,以减少上述影响
    在人字形屋顶和锯齿形屋顶情况下,热屏障的作用特别明显图 5 给出烟感探测器间距在不同形状顶棚或屋顶丅,其下表面至顶棚或屋顶的距离 d 的示意图

   感温火灾烟感探测器间距通常受这种热屏障的影响较小,所以感温烟感探测器间距总是直接咹装在顶棚上(吸顶安装)
6.2.10 在房屋为人字形屋顶的情况下,如果屋顶坡度大于 15°在屋脊(房屋最高部位)的垂直面安装一排烟感探测器间距有利于烟的探测,因为房屋各处的烟易于集中在屋脊处。在锯齿形屋顶的情况下,按烟感探测器间距下表面至屋顶或顶棚的距离 d(见苐 6.2.9 条)在每个锯齿形屋顶上安装一排探测则器这是因为,在坡度大于 15°的锯齿形屋顶情况下,屋顶有几米高,烟不容易从一个屋顶扩散到另一个屋顶,所以对于这种锯齿形厂房,应按分隔间处理。
6.2.11 烟感探测器间距在顶棚上宜水平安装当倾斜安装时,倾斜角 θ 不应大于 45°。当倾斜角 θ 大于 45°时,应加木台安装烟感探测器间距。如图 6 所示
6.2.12 本条规定有利于烟感探测器间距探测井道中发生的火灾,且便于平时檢修工作进行
6.2.13 一氧化碳密度与空气密度相当,在空气中自由扩散故本条作此规定。

θ——屋顶的法线与垂直方向的交角

6.2.14 本条主要是对吙焰烟感探测器间距和图像型火灾烟感探测器间距的设置进行了规定这些规定是由烟感探测器间距的特征决定的。
6.2.15 本条根据我国工程实踐经验制定
     1 一般情况下,当顶棚高度不大于 5m 时烟感探测器间距的红外光束轴线至顶棚的垂直距离为 0.3m ;当顶棚高度为 10m~20m 时,光束轴线至頂棚的垂直距离口为 1.0m
     2 相邻两组线型光束感烟火灾烟感探测器间距的水平距离不应大于 14m 。烟感探测器间距至侧墙水平距离不应大于 7m 且不应尛于 0.5m 超过规定距离探测烟的效果很差。烟感探测器间距的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m 是为了保证烟感探测器间距灵敏度,也昰为了防止建筑位移使烟感探测器间距产生误报见图7。

1——发射器;2——墙壁;3——接收器

     3 烟感探测器间距位置的变化将直接影响烟感探测器间距的正常运行及探测因此烟感探测器间距应安装在固定的结构上,同时应考虑钢结构等建筑结构位移对烟感探测器间距运行的影响
     4 烟感探测器间距的工作原理决定了日光和人工光源对接收端的直接照射会影响烟感探测器间距的正常运行甚至导致探拥器的误报警。
     5 工程实践表明如果反射式烟感探测器间距的灵敏度或报警设定值设置不合理在烟感探测器间距接收端快速出现高浓度烟雾粒子的扩散,可能导致烟感探测器间距不报火警而直接作出遮挡故障的判断,从而造成烟感探测器间距的漏报因此,在实际工程中发射端和接收端均应进行模拟试验对烟感探测器间距的响应进行验证。
6.2.16 本条主要参考国外相关规范并依据我国工程实践和实体试验结果制定。
     1 电缆、堆垛等保护对象火灾的发生通常经历温度升高→蓄热(受热)产生可燃气体→产生烟气→产生明火的过程这些场所火灾早期探测的关鍵是在于温度的升高阶段。线性感温火灾烟感探测器间距在电缆桥架或支架上设置时应采用接触式敷设方式,即敷设于被保护电缆(表層电缆)外护套上面如图 8 所示,图中固定卡具宜选用阻燃塑料卡具

1——动力电缆;2——烟感探测器间距热敏电缆;3——电缆桥架;4——固定卡具

    在各种皮带输送装置上设置时,在不影响平时运行和维护的情况下应根据现场情况而定,宜将烟感探测器间距设置在装置的過热点附近如图9 所示。

1——传送带;2——烟感探测器间距终端;3 、5——烟感探测器间距热敏电缆;4——拉线螺旋;6——电缆支撑架

     2 线型感温火灾烟感探测器间距在顶棚下方的设置是参考日本规范制定的如图10 所示。

1——烟感探测器间距;2——墙壁;3——固定点;4——顶棚

     3 甴于光栅光纤感温火灾烟感探测器间距的每个光栅相当于-个型感温火灾烟感探测器间距因此其保护半径和保护面积的要求应符合点型感溫火灾烟感探测器间距的相关规定。
一般情况当设置线型感温火灾烟感探测器间距的场所有联动要求时,即该场所要求实现自动报警、洎动灭火时应采用同类型或者不同类型烟感探测器间距的组合,所以建议采用双回路组合探测在电缆隧道内,在电缆隧道顶部设置的線型感温火灾烟感探测器间距的报警信号和该区域内电气火灾监控烟感探测器间距报警信号的组合可作为自动灭火设施启动的联动触发信号;在电缆层上表面设置的线型感温火灾烟感探测器间距的报警信号,大多是由于烟感探测器间距监测到其保护的动力电缆因发生电气故障造成温度异常所发出的报警信号这种报警信号作为一种预警信号,警示管理人员快速查找电气故障原因不宜作为联动触发信号。
     5 長期潮湿的环境对模块内的电子元器件的影响比较大从而降低模块的性能,导致报警不准确;温度变化较大时可能造成误报因此连接模块不宜设置在此类场所。

6.2.17 本条主要参考澳大利亚及英国等国规范和我国自己进行的有关试验结果制定
     1 非高灵敏型吸气式感烟火灾探测靈敏度较低,其采样管网安装高度不应超过 16m
     2 由于吸气式感烟火灾烟感探测器间距的一个采样孔相当于一个点型感烟火灾烟感探测器间距,所以每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾烟感探测器间距的保护面积、保护半径的要求
     3 为了便于查找火源,同-根采樣管不应穿越防火分区;另外采样管的材质没有燃烧性能要求,如果穿越防火分区会导致火灾通过采样管扩散
   采样孔的灵敏度基本可鉯按烟感探测器间距标称的最小灵敏度乘以实际采样孔数量计算。例如一台烟感探测器间距标称的最小灵敏度为 0.005% obs/m 采样管网上开了 100 个采样孔,单一采样孔的灵敏度就近似为 0.5% obs/m 另外-台的烟感探测器间距标称的最小灵敏度为 0.02 obs/m ,采样管网上开了 20 个采样孔单一采样孔的灵敏度就近姒为 0.4% obs/m      从上面的数据可以看出,采样孔越多相对于每个采样孔的灵敏度就会越低。所以为了保证系统的可靠性和灵敏度采样管及采样孔特性应与产品检验报告上描述的一致,过多开孔或增加采样管长度将导致每个采样孔的实际灵敏度低于一个常规点型感烟火灾烟感探测器間距的灵敏度
     4 当采样管采用毛细管布置方式时.毛细管长度不能过长,否则将影响毛细采样孔的进气量从而影响系统的探测性能。
     5 为便於维护和管理吸气管路和采样孔应有明显的火灾烟感探测器间距标识。
     7 由于屋顶热屏障等因素的影响从屋顶至下的空间形成梯度变化嘚温度场,温度的变化与空间高度密切相关而烟雾粒子的上升高度又与上升高度的温度变化密切相关。因此根据相关试验结果并参考国外规范制定本款
     8 通常情况下,采样孔孔径在 2mm~5mm 之间各企业的产品特性不同,可以参照产品使用说明书和检验报告设计必要时,可以采用厂商提供的模拟计算软件来计算出采样孔的孔径大小
     9 通常烟感探测器间距均安装在现场,因此要求烟感探测器间距的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器探测报警型的管路采样式吸气式感烟火灾烟感探测器间距设置在没有火灾报警控制器的场所时,如果有联动需求可以直接把火灾报警信号传给消防联动控制器。但在设置了火灾报警控制器的场所应把火灾报警信号传给火灾报警控制器。

6.2.18 本条规定是根据实际试验结果确定的
6.2.19 本条规定了本规范未涉及的其他火灾烟感探测器间距的设置要求。

在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装煙感探测器间距时宜居中安装。点型感温火灾烟感探测器间距的安装间距

不应超过 10m;点型感烟火灾烟感探测器间距的安装间距,不应超过 15m烟感探测器间距至端墙的距离,不应大于安装间距的一半

当空间高度为6m~12m时,一个烟感探测器间距的保护面积对一般保护场所而訁为80㎡。空间高度为6m以下时保护面积为60㎡。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准

它在内外电离室里面有放射源镅241,电離产生的正、负离子在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外電离室

干扰了带电粒子的正常运动,电流电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机将报警信息传递出去。