该楼层疑似违规已被系统折叠
Q123——Q11.12.13正常而Q21和.Q22和Z2.Q23和Z3共用一个端子,这种情况怎麼用啊Q21.22.23这个阻段的接触器吸合的话Z2Z3还相当于直接接到切阻接触器上,这种情况怎么用啊是不是电阻器有毛病啊?抓狂中…………
该楼層疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
是不是不平衡切电阻的接触器控制切电阻还是联动台控制?
该楼层疑似违规已被系统折叠
Q21.22.23段电阻在2段接触器吸合后就相当于.2.3在2段吸合后已经短接了,后续3段、4段接触器没用了这样会对电机造成损害的,二次的常带電阻也带进去了这么工作不行啊,你按着标号对号入座
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
一般\Z2\Z3是电机二次过來接在电阻常带上的,电阻在切除过程中是从Q0星点开始Q1\Q2\3之后续这样靠接触器一段一段切除,现在\Z2\Z3与Q21\Q22\Q23公用一个段子了如果当 电阻且到第3段时,\Z2\Z3也随同接触器的闭合而短接连电阻常带段也给短接没了,你的Q31\Q32\Q33吸不吸合还有啥用
绕线式电动机串电阻调速接线方式有两种分为平行接法和不对称接法。平行接法的的电阻是接触器切除的不对称接法是凸轮控制器直接切除的。平行接法切除电阻级數一般分为4级5级6级接线方法,电动机转子回路三根线分别接电阻箱上的Z2。Z3然后依次是(Q33,Q32 Q31)(,Q23Q22,Q21)(Q13,Q12Q11,)(Q3Q2,Q1)Q0是Φ性点这是4级切电阻接法,5级6级依次类推 不对称接法凸轮控制器控制切除, 凸轮控制器控制档位数为5-0-5档可逆对称切除。 转子三根线汾别接电阻器 Z2 Z3 凸轮控制器第一档接电阻器Q1 凸轮控制器公用端子接Q0全部