ABB ACS510变频器参数设置:Group11中REF1 SELECT表示select 1是什么意思思?

ABB变频器参数设置_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
ABB变频器参数设置
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢您还可以使用以下方式登录
ACS510变频器Modbus参数设置及通信调试
上传者:|上传时间:|28人阅读 |13次下载
ACS510变频器Modbus参数设置及通信调试
用Commix12调试acs510通讯 1.ACS510变频器参数设置: 9802=1
5302=1 站号
kbit/s 波特率
5304=1 校验方式为8N2
1001=10 由MODBUS控制变频器启停
1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz)
2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;
b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477);
c.启动电机,即向AModbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)
例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;启动电机:发出
【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】
停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】
3.用Modbus修改给定频率的方法0 ~:
主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0));
例如:若Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。
4.用Modbus修改加速时间的方法
向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定; 例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。
功能01:读线圈状态:
发送:01 01 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数) 响应:01 01 01 06(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …) 功能02:读离散功能输入状态:
发送:01 02 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数) 响应:01 02 01 05(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …) 功能03:读多个保持寄存器:
发送:01 03 00 65 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …) 功能04:读多个输入寄存器:
发送:01 04 00 00 00 02(站号 功能 开始 个数)
响应:01 04 04 00 01 01 F1(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …) 功能06:写单个保持寄存器:
发送:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值) 响应:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值) 功能10:写多个保持寄存器:
发送:01 10 08 99 00 02 02 01 f4(站号 功能 开始 个数 字节数 字节1 字节2 …) 响应:01 10 08 99 00 02(站号 功能 开始 个数)
以上调试程序对ABB 其它交流变频器都同样适用, 如ACS600, ACS800,ACS143,ACS400,ACS510,ACS550同样适用.,不过对于ACS600,ACS800变频器需要增加MODBUS扩展模块.
PROFIBUS-DP通讯
一.PROFIBUS-DP现场总线控制器(如PLC或DCS系统)的设置:
第一步:安装ABB变频器GSD文件 ABB_0812.GSD; 第二步:在系统PROFIBUS-DP硬件配置
的中添加从站ABB Drives RPBA-01 站号为2(或其它地址号),插入PPO Type Module为4; 第三步:在2号从站的参数设置中,将Operation Mode改为Vendor Specific(即ABB传动协议); 第四步:其它为默认配置; 第五步:将配置下载到主站中。
通过以上几步的设置,主站对从站2的输出区(OUTPUT)的数据结构为:
Output的第一个字是用于ABB传动通信协议的控制字CW;Output的第二个字是变频器的给定值REF1;Output的第三个字是变频器的给定值REF2;Output的第四个字是变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定);Output的第五个字是变频器的给定值REF4(由ACS800参数90.02决定);Output的第六个字是变频器的给定值REF5(由ACS800参数90.03决定)。 主站对从站2的输入区(INPUT)的数据结构为:
Input的第一个字是用于ABB传动通信协议的状态字SW;Input的第二个字是变频器的实际值ACT1(由ACS800参数92.02决定);Input的第三个字是变频器的实际值ACT2(由ACS800参数92.03决定);Input的第四个字是变频器的实际值ACT3(由ACS800参数92.04决定);Input的第五个字是变频器的实际值ACT4(由ACS800参数92.05决定);Input的第六个字是变频器的实际值ACT5(由ACS800参数92.06决定)
二.ACS800参数的设置步骤:
第一步:将ACS800变频器Profibus适配器模块安装到变频器上;
第二步:按照适配器模块的用户手册调整硬件(如站号,终端电阻等)
第三步:将参数98.02(Comm.Module Link)改为FIELDBUS;确定参数98.07(COMM PROFILE)为ABB DRIVES
第四步:修改51组参数。将参数51.04(PPO type)改为PPO4;将参数51.05(PZD3 OUT)改为3;将参数51.06(PZD3 IN)改为6;将参数51.07(PZD4 OUT)改为7;将参数51.08(PZD4 IN)改为10;将参数51.09(PZD5 OUT)改为8;将参数51.10(PZD5 IN)改为11;将参数51.11(PZD6 OUT)改为9;将参数51.12(PZD6 IN)改为12;
第五步:变频器中其他组参数组,如10组、11组、16组,90组、92组等根据用户的不同要求设置。
三.用ABB传动通信协议的控制字CW控制电机起停的简易方法
1.初始化变频器控制字CW,即向ABB传动通信协议的控制字CW中写入1142(16进制数为476); 2.延时100毫秒后,进入步骤3;
3.停止电机,即主机向ABB传动通信协议的控制字CW中写入1143(16进制数为477);
3.启动电机,即主机向ABB传动通信协议的控制字CW中写入1151(16进制数为47F);
四.现场总线给定值的比例换算
在使用ABB Drives通讯协议时,现场总线给定值REF1和REF2按以下比例进行换算:
REF1用于Speed和Frequency的给定,比例换算为20000=[参数11.05];0=[参数11.04];-1=-[参数11.04];-20000=-[参数11.05]。 REF2用于Speed和Frequency的给定时,比例换算为20000=[参数11.08];0=[参数11.07];-1=-[参数11.07];-20000=-[参数11.08]。 REF2用于Torque给定时,比例换算为10000=[参数11.08];0=[参数11.07];-1=-[参数11.07];-10000=-[参数11.08]。
REF2用于PID给定时,比例换算为10000=[参数11.08];0=[参数11.07];-1=-[参数11.07];-10000=-[参数11.08]。
版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!
阅读已结束,如果下载本文可
想免费下载本文?
赠获查字典积分换实物礼品
免大量免费文档可下载
辑创建文辑分享文档
此文档贡献者
13下载次数
文档浏览排行榜求ABB变频器acs800详细的参数设置-------80分_百度知道
求ABB变频器acs800详细的参数设置-------80分
电机参数: 380V 75KW 138A满载电流 1465RPM要求: 1. DTC控制 电机要能反转输扭矩
2. 变频器速度给定4--20mA, 输频率12Hz, 50Hz载保护电流138A*0.8
3. 加速间3S停止间0S
4. 变频器能实现现场远程控制 弟懂变频器需要给详细设置参数
提问者采纳
99.08 MOTORNOM SPEED1465(都99.);05 MOTOR NOM VOLTAGE380;06 MOTOR NOM CURRENT138;07 MOTOR NOM FREQ50;09 MOTOR NOM POWER75;20.01 MINIMUM SPEED352;20.02 MAXIMUM SPEED1465;22 ACCEL/DECEL02 ACCELER TIME 13;22 ACCEL/DECEL03 DECELER TIME 10;10 START/STOP/DIR01 EXT1 STRT/STP/DIR;11 REFERENCE SELECT03 EXT REF1 SELECT;边两选择合适起源频率源限流参数自找AI1
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
加速3S 停止0S用变频能需要配合制单元看看说明书或者找专业做吧
HAND/AUTO99.04
1465RPM99.09
ID MAGN10.01
DI1,210.02
DI6,510.03
REQUEST11.02
360RPM11.05
1500RPM11.06
-1500RPM20.02
1500RPM22.02
FAULT30.05
停止时间为0
用的是惯性停车?
abb变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁ACS510-01变频器参数表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
ACS510-01变频器参数表
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩10页未读,继续阅读
你可能喜欢你好老师,你会设置ABBACS510变频器PFC宏的参数吗,ACS510变频器两用一备PFC参数如何设置
来源:网络
关键字: abbacs510 pfc
更新时间:
延伸:本文除了聚合《你好老师,你会设置ABBACS510变频器PFC宏的参数吗》,免费提供的有关abbacs510 pfc和ACS510变频器两用一备PFC参数如何设置的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
我之前做abb的,510一般应用在风机,水泵。参数设置都是一些比较简单的,需要另外购买手操器的。网友1的回答
首先,增泵信号不用变频器给PLC,而是PLC跟具现场压力和设定目标自行计算出来的,变频器的运行及频率网友2的回答
压力设定在40组(因为咱们的一定是稳压控制) 具体参数,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI网友1的回答
ACS510系列变频控制柜出厂参数设定表(未列参数为缺省值) 代码名称参数说明出厂 设定代码名称参数网友0的回答
首先要和你说明的是,ACS510PID宏是有两种控制模式设置参数 9902的值为 5 (HAN网友1的回答
专业回答lihan1985912 老师 英语培训学校英语教师 ABB ACS510变频器的压力网友2的回答
三者都能实现恒压供水。 三者之间的差别不是很大,两台泵就一个实现恒压的方式有点区别(1拖2) PFC网友1的回答
ABB(ACS510)变频器SPFC控制宏参数设置 -3网友0的回答
ABBACS510变频器,控制两台水泵,恒压供水,跪求一份图纸和参数设置,控制要求不知道你还是网友1的回答
我设置过ABBACS510变频器实现恒压供水,不过用的是SPFC宏。网友11的回答
猜你感兴趣
相关关键词
查找更多“”
回答问题赢iPhone 6

我要回帖

更多关于 select什么意思 的文章

 

随机推荐