泰坦268plc与变频器通信不通信怎么解决

invt studio不能与变频器通信怎么回事?用Ethernet方式,提示通信超时,每次的地址都不一样。_百度知道
invt studio不能与变频器通信怎么回事?用Ethernet方式,提示通信超时,每次的地址都不一样。
英威腾变频器支持标准MODBUS
RTU协议的。与MCGS要一致。先把变频器的通信参数设置好。用MODBUS
RTU协议。是0表示与变频器通信连上了。很简单的。看说明书的点表设置地址就行。再按说明书的地址表进行读写的。这样才能保证与上位机能通信。调试时看通信状态的通道值是不是0您好,这样的
其他类似问题
为您推荐:
变频器的相关知识
其他1条回答
发错吧了…
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁问题补充&&
本页链接:
•回答
•回答
•回答
•回答
•回答
•回答
•回答
•回答
猜你感兴趣
服务声明: 信息来源于互联网,不保证内容的可靠性、真实性及准确性,仅供参考,版权归原作者所有!Copyright &
Powered by西门子变频器A083怎么解决_百度知道
西门子变频器A083怎么解决
  A083  故障:
不能接收到有效数据  原因:
PLC发出的控制字bit10没有为1  解决办法:此种情况建议找专业人员维修。  补充:  西门子变频器常见问题及处理办法:  面板显示o008  故障:
装置被封锁  原因:
  1、急停按钮被按下  2、装置启动的必要条件没有满足,如抱闸电源  F002  故障:
主回路电压合闸后3s内没有达到额定电压的80%  原因:  1、主回路没送电
  2、主接触器没有吸合  3、变频器X9端子排松动  F006  故障:
中间回路过电压  原因:
1、进线电压过高或电源质量差  2、下降斜坡P464时间太短  3、拉矫机上下辊速度相差较大,可调整下辊的速度系数  F008  故障:
主回路电压降到额定电压的76%以下  原因:  1、进线电压低  2、进线变压器出现较大波动  3、变频器X9端子排没插紧  F011  故障:
装置过电流  原因:
1、电机或变频器出线短路或接地  2、脉冲分路器或编码器损坏或没送电  F015  故障:
电机堵转  原因:
1、启动负载太大,超过电机功率  2、升降速过快,或负载突然变大  3、脉冲分路器或编码器损坏或没送电  4、机械卡堵  5、抱闸没有打开  处理:
1、提高转矩和电流限幅值P492、P498、P128、P384  2、降低负载,或检查机械  3、检查脉冲分路器和编码器是否损坏  4、增大低频转矩 (对于无编码器矢量控制增大P278、P279)  5、检查抱闸控制回路或PLC程序  F021  故障:
超过电机I2t极限  原因:
1、增大P383或取消监控  2、机械原因造成过载  F035/ F036  故障:
外部故障1/2  原因:
P575和P586对应端子连接的设备出现故障  F051  故障:
编码器故障  原因:
1、在P100=4时P130没有选择使用编码器  2、编码器脉冲数P151设置错误  3、编码器电源错误  4、编码器A/B颠倒  F056  故障:
simolink通讯故障  原因:
1、环内的simolink没有全部启动  2、环内的simolink板出现故障  3、光缆断线  F061  故障:
参数输入错误  原因:
在矢量控制方式下有参数P108或P340错误  F082  故障:
在故障时间内没有收到正确数据  原因:  1、通讯板没有连接好或损坏  2、Profibus网线或网头断线  3、PLC出现故障或掉电  A002  故障:
simolink通讯故障  原因:  1、环内的simolink没有全部启动  2、环内的simolink板出现故障  3、光缆断线  A015/ A016  故障:
外部报警1/2激活  原因:
P588和P589对应端子连接的电源开关没有接通  A033  故障:
超速报警  原因:
达到最大速度P452或P453  处理:
1、降低速度给定  2、根据实际工艺要求提高速度限幅值  A034  故障:
给定值与实际值偏差较大  原因:
1、编码器或分路器信号错误或被干扰  2、对大惯量系统的动态性能要求过高,或负载过大  处理:
1、检查编码器和分路器信号  2、增大P792和P794  3、增大斜坡时间  A083  故障:
不能接收到有效数据  原因:
PLC发出的控制字bit10没有为1
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
通常查软件问题:70通讯板同DP主站的通讯已中断,如通讯电缆,如硬件组态,查硬件问题?对应不同含义1。2、首先你需要观察通信板上三个灯如何亮法:无用或无效使用数据来自DP主站、关于CBP2指示灯的定义(p52)及通讯找要一份。]3,通信程序;15定义的通讯区域与PPO不符,终端电阻,如SFC14/
[A084、A083
您可能关注的推广
西门子变频器的相关知识
其他3条回答
看看是否是干扰造成的
是否是干扰造成的
查DP电缆屏蔽线接地
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁MK300 变频器
通信功能 说明书
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
MK300 变频器
通信功能 说明书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口变频器(ABB510系列)开启时,PLC与工控机通信中断;变频器不运行,通信正常。什么原因?如何处理?_百度知道
变频器(ABB510系列)开启时,PLC与工控机通信中断;变频器不运行,通信正常。什么原因?如何处理?
还请多给点处理方法及分析,不清楚哪里出了故障,最近就出现了这样的问题,请大家帮忙解决一下了。谢谢了。分不多,也好好学习学习之前一两年都使用一切正常
提问者采纳
2。大致原因有这么几个可能。希望你解决了以后能反馈个结果,基本可以确认,改变原来的走线方向:(不清楚设备的空间位置和走线情况)1,逐渐增加的设备和无序的管理或者地质情况的变动,完全没有了抗干扰的能力,你的系统接地不合格。调整或者直接重新放一根通讯线。plc柜单独做一个仪表接地试试、变频器的机柜的接地已经完全失去了屏蔽功能,已经导致原来的接地系统基本失效。合格的接地系统不只是接地电阻一个指标,基本可以判断是变频器干扰导致的通讯中断,也有可能是交换机的问题,通讯就完全中断。尝试更换plc的通讯模块,那么你的接地系统应该只能用来做配电保护了从现象上来分析。这种情况,静态实验完全测试不出来;3,特别是上位机接了地以后、变频器的输出线路和被干扰的通讯线路有并行的情况。从你回答前两个问题的情况来看。如果plc是通过交换机于上位机连接、plc的通讯接口已经损坏
提问者评价
谢谢你帮我大忙了
来自团队:
其他类似问题
这点要搞清楚楼上讲的是变频器运行一段时间由于器件老化出现谐波干扰情况楼主的情况分两种原因 楼主你工控机与变频器通讯走的是以太网还是485通讯吧,检查你PLC程序是否进入死循环,运行一段时间就出现PID指令调节不起作用。 其次就是变频器自身的问题了,然后就是PLC与变频器控制了, 建议将程序细化。首先,2通讯控制的话
一般是把#47F送给变频器,总之,肯定能解决需要申明的是,你说通讯正常是指工控机与PLC之间的通讯连接吧, 以前我用 S变频器 和组态王做过项目,说明通讯启动命令已送给变频器,一步步检查,检查你可以点动一个控制按钮;O点是否动作,看所对应的PLC
I&#47,1端子控制的话一般你短接控制启停相应端子就可以看出命令是否送到变频器了,要是动作就说明上位机与PLC通讯正常,要是控制手操板上面有47F的话,精简, PLC与变频器之间是基于通讯还是端子控制的
变频器是端子控制。点动上位机控制按钮,PLC的 I/O点动作是正常的。中断的是工控机与PLC的数据传输。程序没有问题的。
工控机和PLC之间走以太网还是什么通讯, 你将插头检查检查,看是否是插头老化或者断线
为您推荐:
其他2条回答
通信线路换用屏蔽线,有可能是变频器产生的谐波影响到了通信,变频器要有独立的接地;第三建议在变频器的电源上加个变频器输入滤波器,并将屏蔽层用线缆夹进行接地。另外,不能和其他设备的接地共用,线径要在电源线的一半以上,做好变频器的接地。接地线应该是短而粗的,或者是滤波磁环尝试一下
就是在变频器的输入侧加个滤波器对吧?我们使用的通信线没有屏蔽线,所以没有做通信线的单端接地。如果换用屏蔽层用线缆夹接地的话,是单独接地吗?尝试过工控机接地,结果是变频器运行以否,都没有通信。因为之前都是好好的,也什么都没加,正常使用了两年多,现在却出了这样的问题。不知道如何处理。
只能这么跟你讲,两个方面的可能性:第一,随着变频器、伺服等整流/逆变类设备的大量应用,我们所使用的电网质量正在日益变差,谐波含量增高;第二,随着设备的应用时间的增加,设备的部件开始逐步老化,EMC方面的性能有所下降。
PLC与工控机通信的连线有断吗,全都断电试试,最近就出现了这样的问题前的操作,ABB510有面板吗,会不会按了远程/就地按键