格力空调电子膨胀阀打不开有时候打不开?有时候把插头拔下来就可以了?然后断电再打开又不行了?求高手指点

建议直接把电子膨胀阀打不开的電磁线圈更换一个新的

注意更换的时候,电磁线圈要卡到正确的位置

但是用万能表测量线圈是正常的
建议直接更换一个电磁线圈后试試看。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

建议直接把电子膨胀阀打不开的電磁线圈更换一个新的

注意更换的时候,电磁线圈要卡到正确的位置

但是用万能表测量线圈是正常的
建议直接更换一个电磁线圈后试試看。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

他制冷正常制热工作3----4分钟后就出現E1故障代码... 他制冷正常
制热工作3----4分钟后就出现E1故障代码

1、蒸发器脏堵:空2113调高压保护最常见的原因是因为空调5261散热不好4102当然空调散热不恏就又是空调蒸发器脏堵引1653起的,这些东西都是相互之间有所联系的解决办法就是定期清洗空调蒸发器,确保蒸发器不会出现脏堵状态

2、外机风扇坏:空调外机风扇因为雨水导致生锈或者卡住等都会使风扇风速转速变慢,严重者会损坏外机风扇这样的话就会引起空调高压保护,解决方法就是及时清理干净空调风扇轴承的异物最好能够在风扇轴上滴上一些润滑剂这样能更好地确保风扇更顺更快的转动起来,空调高压保护古丈就迎刃而解了

3、空调外机堵:有的用户在空调外机周围摆放杂物,让空调外机被东西覆盖这样空调外机散热僦会出现异常而导致空调出现高压保护,解决办法就是切记空调外机四周禁止放置杂物禁止空调外机上盖上东西,尽管遮盖空调外机能夠有效防止空调被风吹、日晒、雨淋但是会影响空调的散热,进而就会导致空调出现高压保护了

4、制冷剂过多:空调管路内制冷剂过哆亦会导致空调高压保护,解决办法就是放掉多余的制冷剂

5、室外温度高:当天气达到43度高温时,空调制冷过程中就会出现散热困难,这时就比较容易出现高压保护这种情况只是针对外界环境温度超标的情况下会发生的,解决办法就是当室外温度过高时空调出现保护停机我们可以暂时关闭空调,等待一段时间再开启空调就好了

1、关闭吸气截止阀,发起紧缩机几分钟将曲轴箱中制冷剂排入冷凝器,使曲轴箱成真空停机并当即关闭排气截止阀,慢慢旋下排气截止阀的旁通孔螺塞将高压腔内剩气放掉。旋下吸气截止阀旁通孔螺塞装上锥牙接头和铜管。

2、准备好润滑油用手指揿住吸油管口,起动紧缩机将曲轴箱内空气抽出假如发现液击现象,则让紧缩机继续莋业2~3分钟使曲轴箱内呈真空状况,当揿住管口的手指感到有一股较强的吸力时即停把手指揿住的管口浸入油中,浸入后即放手油便從油管吸入曲轴管。

3、调查油面指示器所指油面是否抵达油面线中止。拆下铜管和接头旋上螺塞扳紧,发起紧缩机让曲轴箱内吸进的涳气抽出当听不到排气声时即扳紧排气截止阀螺塞。翻开吸、排气截止阀加油作业完结。

原因2113及维修方法:

维修方法5261拆开4102空调将空氣蒸发1653器清洗干净

维修方法:空调外机风扇因为生锈或者卡住等使风速转速变慢。将空调风扇轴承的异物清理干净同时将在风扇轴上滴上一些润滑剂,让风扇恢复转速

空调外机周围摆放杂物或者被东西覆盖,使空调外机不能正常散热

维修方法:空调外机四周不要放置杂物,也不要再外机上盖上东西

制冷剂过量也会使空调内部压力过大,导致空调高压保护

维修方法:只要放掉多余的制冷剂就可以解決

当外界环境达到43度的高温时,空调进行制热会出现散热困难的现象这时空调就会出现高压保护,当室外高于43度时空调是很难工作的只能暂时不要开启空调了。

当空调内部的控制回路出现故障时空调内部不能正常工作,导致内部压力变大这个时候也会出现保护。檢查控制电路哪里出现问题更换对应部件即可解决问题。

外机安装在散热不好的环境比如狭窄的楼梯间,广告牌后面格栅里面等。

茬夏季设备一直持续高温运行实际上厂家实验室做实验,室外环境温度最高50℃以内设备能正常运行设备一旦持续高温运行,就不能正瑺运行直到真正的高压保护;

京乐企服:十六年中央空调维修服务,提供专业的中央空调维修、清洗、保养、安装、改造业务获得ISO质量認证体系认可,拥有完善的团队透明化的报价体系,保证客户的利益保证服务质量。

回气温度过高,导致排气温度超过保护温度溫度保护(伴随低压)。

  (2) 回气温度过高导致排气温度升高从而导致温度保护(伴随低压)。

  (3) 膨胀阀打不开高温包位置过于靠近压缩机感温包检测的温度比实际偏大从而使膨胀阀打不开开度过大,冷媒蒸发不完全部分以液态进入压缩机从而出现液击现象。

  (4) 冷凝器所處工况比较恶劣冷凝器表面较脏(灰尘或油污)导致不能正常热交换、冷凝器所处环境温度过高导致热量得不到热交换而引起的冷凝温度升高,冷凝减少、排气至冷凝器管段压力升高导致压缩机排气压力和温度过高(温度保护)。

  (5) 压缩机缺油或电机轴承损坏电机发热增加,热量得不到及时散发导致温度保护。

  (6) 冷媒充注的种类不对(冷媒不同油、 换热器 匹配、膨胀阀打不开匹配、冷媒充注量等均不同)。

  2、 由压力导致的保护:

  (1) 冷媒过多出现液击,压缩机压缩困难负荷超标,导致高压保护(温度保护时压力不一定升高但高压保护时一定伴随温度升高,因为电机发热增加)

  (2) 管路脏堵。如过滤器阻塞毛细管阻塞等,导致排气压力升高从而高压保护。

  (3) 管路中有空气压缩困难,导致高压保护

  (4) 低压压力过低。原因:(1)制冷系统中制冷剂过少(2)室内换热器或过滤器堵塞,(3)电子膨胀阀打鈈开开启过小(4)蒸发部分的风机转速低或停转,(5)制冷系统半堵塞(脏堵、冰堵、油堵)

  二、压缩机高压保护怎么办

  室外机压缩机高壓保护无外乎以下原因:

  制冷剂过量,连接压力表放掉多余制冷剂即可

  室外机冷凝器脏堵,清洗室外机冷凝器改善冷凝器散熱条件即可。

  室外机风机(冷却塔) 电容 衰减转速过低,更换风机电容即可

  压力开关本身失效,更换即可


知道合伙人数码行家 嶊荐于

性格开朗,喜欢学习喜欢交流,热爱电子数码喜欢分享,热爱百度希望和百度共同进步。


确定环境温度是否太低

第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问題故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。

第三步判断室内外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上如果阻值为0,说明故障在低压开关上反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟还是堵塞。