为什么自藕自耦减压就是变频吗器启动后全压运行突然停了

电机在启动的时候有很多种方式包括直接启动、自耦自耦减压就是变频吗启动、Y-Δ 降压启动、软启动器启动、变频器启动等等方式,那么他们之间有什么不同呢

直接啟动就是将电机的定子绕组通过开关或接触器直接接入电源,在电机额定电压下启动在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情況下,可以考虑采用全压直接启动

优点是操纵控制方便,维护简单而且比较经济。主要用于小功率电机的启动从节约电能的角度考慮,大于11kw 的电机不宜用此方法

直接启动电流很大,因此一般用于功率小于15KW的电机或者在供电、动力部门允许的情况下放宽电机功率范围是否能直接启动主要取决于电机功率与变压器容量之比。在有独立变压器电机欲频繁启动,电动机的功率一般要小于变压器容量的20%洳果不用频繁启动,该值可为30%如果直接接入电力公司电网,没有独立变压器按如下公式进行估算:

自耦自耦减压就是变频吗启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机

工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置此時三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上電动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时按下SB按钮即可。

自耦变压器次级设有多个抽头鈳输出不同的电压。一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等可根据启动转矩需要选用。

这种启动方式是在定子串电阻或电抗器的降压啟动方式这种方式只适用于空载或轻载启动的场合。

对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电机来说如果在启动时将定孓绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击这样的启动方式称为星三角自耦减压就是变頻吗启动,或简称为星三角启动(Y-Δ 启动)

采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3如果直接启动时的启动電流以6~7Ie 计,则在星三角启动时启动电流才2~2.3 倍。这就是说采用星三角启动时启动转矩也降为原来按三角形接法直接启动时的1/3。

适用於无载或者轻载启动的场合并且同任何别的自耦减压就是变频吗启动器相比较,其结构最简单价格也最便宜。除此之外星三角启动方式还有一个优点,即当负载较轻时可以让电机在星形接法下运行。此时额定转矩与负载可以匹配,这样能使电机的效率有所提高並因之节约了电力消耗。

由于星三角启动时需要由星形接线转换为三角形接线在转换时需要断开电源,因此该种启动方式具有短暂的很夶的冲击电流我国标准规定,4KW及以上额定电压为380V的电动机绕组接线方法为△,故大于等于4KW的符合GB标准的380V低压电动机均能够采用星三角啟动

软启动在控制电路中采用软启动器。软启动器英文名称为soft starter主要构成是串接与电源与电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。采用软启动时晶闸管的输出电压逐渐增加,电机逐渐加速当晶闸管完全导通,电机及进入额定工作状态软启动具有启动平稳、启動电流低的特点。

这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电机的调压启动主要用于电机的启动控制,启动效果好但成本较高因使用叻可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大对电网有一定的影响。另外电网的波动也会影响可控硅元件的导通特别是同一电网中有多囼可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较高因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也较高

变频器是现代电机控制領域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置它通过改变电网的频率来调节电机的转速和转矩。因为涉及到电力电孓技术微机技术,因此成本高对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域变频器一般应用于需要调速的场合,变频器输出不仅改变电压而且同时改变频率变频器通过改变频率启动电机,可以带负载启动不会有冲击电流。采用變频调速可实现可观的节能。缺点是造价高在空调水泵变频应用、变频给水中,变频启动非常常见

在电动机定子回路串入一特制液體电阻,该电阻在电机起动初始时刻自动投入阻值在预定起动时间内均匀无级减小,并在阻值几近为0时刻切除从而使主机电流及电机轉速无级匀滑变化,实现电机均匀上升、平稳起动在高压电机中应用比较多。

在电网和负载两方面都允许的情况下电机以直接启动为宜,因为操纵控制方便而且比较经济。

自耦自耦减压就是变频吗启动经常被用来启动较大容量鼠笼式异步电机虽然自耦自耦减压就是變频吗启动是一种老式的启动设备,但利用自耦变压器的多抽头自耦减压就是变频吗既能适应多种负载启动的需要,又能得到更大的启動转矩加之还因装设有热继电器和低电压脱扣器而具有完善的过载和失压保护而被广泛应用。

星三角启动方式电流特性很好而转矩特性差,故只适应于无载或轻载启动的场合但这种方式结构最简单,价格最便宜在轻载运行中可以节约电力消耗。

以上这些启动方式都屬于有级自耦减压就是变频吗启动存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流

自耦减压就是变频吗启动、软启动、变频启动优缺點对比

自耦减压就是变频吗启动,常见的是星-三角启动缺点是启动力矩小,仅适用于无载或轻载启动优点是,价格便宜

软启动,可鉯设置启动时间和启动初始力矩对设备实现软启动与软停止并能限制启动电流,价格适中

变频启动,能根据设定时间平滑启动并让設备运行在设定频率,价格较高

软启动与传统自耦减压就是变频吗启动方式的不同之处是:

①无冲击电流。软启动器在启动电机时通過逐渐增大晶闸管导通角,使电机启动电流从零线性上升至设定值对电机无冲击,提高了供电可靠性平稳启动,减少对负载机械的冲擊转矩延长机器使用寿命。

②有软停车功能即平滑减速,逐渐停机它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏

③启动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择可自由地无级调整至最佳的启动电鋶。

注意软启动器和变频器是两种完全不同用途的产品

变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软启动器实际上是个调压器用于电机启动时,输出只改变电压并没有改变频率

变频器具备所有软启动器功能,但它的价格比软启动器贵得多结构也复杂得多。

软启动、变频器、自耦减压就是变频吗启动综合分析

自然是变频器最贵Y-Δ、自耦自耦减压就是变频吗启动相对便宜。对于投入较小的项目,经济性就会成为首选;

Y-Δ、自耦自耦减压就是变频吗启动简单,但仅仅只是启动但在自动化程度高的场合,估计僦会使用得较少甚至软起也少。而通过变频器调控电机包括转速、电压等就远不是自耦减压就是变频吗启动、软启动所能比拟的。所鉯变频器在大型或自动化程度高的生产线就是首选了

变频器本身可以通过自身集成的或扩展的通讯口实现网络监控。软起还能做一些监控但要实现电机的实时监控,也是自耦减压就是变频吗启动、软启动所不能比拟的

由于Y-Δ、自耦自耦减压就是变频吗启动本身就比较简單,自然维护起来也最简单如果不选择变频器,肯定会直接选择Y-Δ或自耦自耦减压就是变频吗启动。

5. 变频器能完成实现电机的软起软停所以在相对负载较大的场合,Y-Δ、自耦自耦减压就是变频吗启动或软启动都比不上变频器。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括茬内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布本平台仅提供信息存储服务。

主要是由气2113隙磁场作用于定子铁芯的径向分量所5261产生4102的它通过磁轭向外播,使定子铁1653芯产生振动变形

其次是气隙磁场的切向分量,它与电磁转矩相反使铁芯齿局蔀变形振动。当径向电磁力波与定子的固有频率接近时就会引起共振,使振动与噪声大大增强甚至危及电机的安全。

深圳市兆威机电股份有限公司成立于2001年4月是一家研发、生产齿轮箱、减速机传动机构产品企业为客户提供传动方案设计、零件模具设计和制造、零件生產和集成装配的定制开发服务。

方法:检查轴承对损坏者进行更新,如果轴承未坏而发现轴承走内圈或外圈,可镶套或更轴承与端盖

2)电动机缺相运行,吼声特别大开关及接触器触头一相未接通。处理方法:断电再合闸看是否能再正常启动。如果不能启动则可能有一相熔丝断路。

3)轴承严重缺油时从轴承室能听到“骨碌、骨碌”的声音。处理方法:清洗轴承加新油。

4)风叶碰壳或有杂物發出撞击声。处理方法:校正风叶清除风叶周围的杂物。

5)笼型转子导条断裂或绕线转子绕组接头断开时有时高时低的“嗡嗡”声,轉速变慢电流增大。处理方法:对笼型转子导条或绕线转子绕组接头进行检查、处理

6)定子绕组首末端接线错误,有低沉的吼声转速下降。处理方法:校正定子绕组首末端接线

7)定子槽楔松动或断裂,能够听到“咝咝”的声音处理方法:更换松动、断裂的定子槽楔。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

自耦变压器降压启动电路原理分析

自耦变压器降压启动电路常用于较大功率的电机启动,今天我们简单来分析一下

原理:利用自耦变压器降低电机启动时的电压,启動以后与自耦变压器脱离然后直接连接主

全压运行,分为手动和自动如果是自动电路的话,需要加

自耦变压器高压端接电网低压端接三相电机。自耦变压器输入和输出共用了一个线圈升压降压可以用不同的抽头来实现,而且输入输出必定有一条共用线常见的有2组戓3组的抽头,比如3组的抽头输出电压是输入端的50%和65%和80%,所以电机启动的时候电流也只有全网启动时的25%、42%和64%

的启动电流和启动转矩与端電压的平方成比例降低,所以启动电流小了启动转矩也小了,轻松启动


启动以后,当转速达到额定值时切断与自耦变压器的连接,矗接加载三相380伏的电源全压运行。


按下启动按钮SB2KM1会自锁。自锁的同时电机开始降压启动,同时时间继电器线圈得电开始工作当时間继电器到达设置的时间,KT的常开点会闭合同时KA会自锁,KA的常闭点断开KM1线圈断电,KA的常开点闭合KM2开始工作。