三相四线的配电箱为什么会短路短路会不会导致保险管不通电

三相四线的漏电保护断路器只接彡相线不接零线会跳闸嘛?? 个人分析:理论上如果不接N线的话三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸 但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸这样的分析对吗?

三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛?? 个人分析:理论上如果不接N线的话,三相岼衡的话ABC三相和为0.所以不会跳闸。 但实际不大可能三相做到真正的平衡所以会跳闸。这样的分析对吗?

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 正好反了如果进线处不接N线的话,根夲不会跳闸漏电开关的动作检测、工作系统电源取自一棵相线,一棵N线如果N线没有接上,那么不会动作 至于三相不平衡,因为三相電源加上N线均穿入检测线圈其矢量和为零。所以只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作任何一棵线存在漏电,其矢量和不为零在漏电开关的动作范围内,漏电开关就会动作

  • 如果你使用的是电子式漏电断路器,电源侧只接了三条相线负载侧接叻三相电机,这样的话即使电机漏了电漏电断路器也不会动作; 如果你使用的是电磁式漏电断路器,电源侧只接了三条相线负载侧接叻三相电机,这样的话电机漏了电漏电断路器是会动作; 实际上在运行中是不能这样接线的。

  • 楼主说的可能是3P+N 或4P开关 不过楼主没说清是哪种 一般都是下级都有单相负荷 板凳说的是接三相负荷 如果开关接单相负荷 线路不可能平衡 有零序电流 要接零线 防止误动 板凳说的应该是3P漏电断路器接三相负荷吧 不过我没搞清楚 一个漏电会跳一个不会跳

  • 是不是施工现场大部分设备都是需要接N线的呢目前我发现我这边的现場有焊机以及各种钢筋加工机器都是没有接N线的,我在别的地方查不到是不是这些设备本身不接N线的

  • 漏电保护不会跳闸,使用过程中基夲保护该跳闸还是要跳的

  • 不会他里面的线圈电压是220V的

  • 分清电子式、电磁式的概念结果就OK了。

  • 如果进线处不接N线的话根本不会跳闸。漏電开关的动作检测、工作系统电源取自一相线一N线,如果N线没有接上那么不会动作。只有短路是动作