全梁加密区范围 规范的梁口需三个五公分梁加密区范围 规范吗

我关注的版块:
查看: 6971|回复: 14
一星助理工程师, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
满足配筋的情况下悬臂梁的箍筋可以不全长加密吗?
五星工程师, 积分 1516, 距离下一级还需 984 积分
土木币3767
当然可以,主要还是看剪力分布,如果在端部一个集中力,你说加密 不?
五星助理工程师, 积分 386, 距离下一级还需 114 积分
土木币1223
不可以,悬臂端和锚固端都是承受着集中力作用,必须加密!
五星助理工程师, 积分 314, 距离下一级还需 186 积分
抗震规范有没有要求哦
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
规范好像没有说,但是在做的时候一直是加密的。。。
三星工程师, 积分 888, 距离下一级还需 62 积分
土木币3659
要按照加密处理
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
悬臂梁属于静定结构构件,一定要控制塑性铰,做到在任何地方都不要出现。注意箍筋加密不是为了抗剪。
五星助理工程师, 积分 258, 距离下一级还需 242 积分
土木币1278
悬臂梁不需要考虑抗震要求,但实际工程中都是全长加密的
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
不可以。箍筋加密实为抗震构造措施,并不是说受力不满足。悬挑梁属于静定结构 节点处延性很差 而剪切破坏属于脆断 破坏性很大 因此 对悬挑梁全程加密 可以更好的保证在大震时节点的延性
三星助理工程师, 积分 179, 距离下一级还需 21 积分
悬臂梁的箍筋应该沿全长均匀配置.设置悬臂梁,是为了传递作用在端部的集中荷载.混凝土设计规范 7.5.4 规定:集中荷载至支座间箍筋,应均匀配置
引自他人观点,本人很赞同!
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)有吊筋的梁口箍筋是否加密_百度知道
有吊筋的梁口箍筋是否加密
只许设计多余3根@50,不许少?附加箍筋是规定必须的构造措施,不论有没有吊筋怎么要同样题目重复提问
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
吊筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁悬挑梁钢筋需要全部加密吗?_百度知道
悬挑梁钢筋需要全部加密吗?
悬挑梁箍筋不需要全长加密,规范并没有对这一点进行明确规定。设计院只是在概念上把悬挑梁加强了,所以一般才全长加密箍筋的。悬挑梁不是两端都有支撑的,一端埋在或者浇筑在支撑物上,另一端伸出挑出支撑物的梁,可为固定、简支或自由段。 长跨面筋在下,短跨面筋在上。一般为钢筋混凝土材质。截面高度一般取跨度的1/6~1/8,当悬挑长度大于1500时(建筑单位除特别说明外为mm),需加弯起钢筋。但是实际情况往往会不满足要求,所以在后面还得根据实际情况慢慢调整。长跨面筋在下,短跨面筋在上。
其他类似问题
为您推荐:
悬挑梁箍筋不需要全长加密,规范并没有对这一点进行明确规定。设计院只是在概念上把悬挑梁加强了,所以一般才全长加密箍筋的
来自团队:
悬挑梁的相关知识
其他3条回答
悬挑梁钢筋需要全部加密
悬挑梁箍筋需要全长加密!
不.只加与墙的cm
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁结构设计在给梁配筋的时候,在什么情况下梁需要全长加密?具体点,比如悬臂梁,还有哪些?_百度知道
结构设计在给梁配筋的时候,在什么情况下梁需要全长加密?具体点,比如悬臂梁,还有哪些?
提问者采纳
是说梁箍筋吧
悬臂梁是要全长加密
梁箍筋加密有一定范围
正常是1.5h0,如果梁跨度很小
加密区应该就包括梁全长
还有梁受集中力比较大的地方
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
悬臂梁的相关知识
其他2条回答
短梁吧,就是剪跨比比较大
除了悬挑梁,好像没了
等待您来回答