UPS用镍氢和镍镉电池通用吗是哪种呢?要满足150KVA的UPS话国内哪些厂家比较好?

110%负载60分钟后转旁路125%负载10分钟后轉旁路,150%负载1分钟后转旁路)

华为UPS5000-A为三相输入、三相输出的高频塔式UPS系统UPS5000-A采用在线式双变换技术,基于DSP全数字化控制具有可靠性高、效率高、占地面积小等优势,可为大型数据中心、安全系统及自动化生产设备等关键负载提供高质量的供电保障

  • 138-485Vac超宽输入电压范围,40-70Hz超寬输入频率范围保证恶劣电网环境下的稳定供电
  • 分层独立式密闭风道,风扇冗余设计电路板三防漆加厚防护,保证恶劣环境下UPS可靠性
  • 5kA防雷设计有效降低雷击失效率
  • 辅源等冗余设计,消除单点故障
  • 在线模式下效率最高可达96%且在低负载率下保持高效率运行
  • 单机并机系统均支持ECO模式,效率可达99%以上
  • 兼容机架塔式安装30-120kVA可置于19英寸标准机架内
  • 输出功率因数为1,对于PF>0.5的容性、感性负载不降额带载能力强
  • 电池節数30-40节可调,实现电池的精确配置及利旧
  • 智能充放电管理及电池休眠功能延长电池寿命50%
  • 标配LCD显示屏支持多种语言,实时显示系统运行状態
  • 标配SNMP功能支持RS485、干接点等多种接口,易于组网管理投资小
  • NetEco智能网管系统,轻松实现对UPS的集中监控
同步状态跟踪旁路输入(正常模式),50/60Hz±0.25%(电池模式)
同步状态下跟踪旁路输入(在线模式下); 50/60Hz±0.1%(电池模式)





上进出线,选配进线柜可支持下进出线

l  “ ”指示某一种输入方式

l  “ ”代表能量流动方向。

率、高功率密度的供电保证其原理框图如图 2-3 所示。

主路模式为 UPS 正常工作模式主要工作过程为:AC 输入电压经過整流器整流,转

压后一部分经 DC-DC 电路,给电池充电另一部分再经逆变器逆变,由 DC 又转换

为 AC 电压输出经由两级变换以后,能得到精度囷质量都较高的输出电压有效防

止输入谐波、毛刺、电压瞬变等干扰影响负载。主路模式工作原理框图如图 2-4 所

系统上电后逆变器未开啟或人为将逆变器关掉的情况下,负载由旁路进行供电;主

路供电模式下若 UPS 监控单元侦测到功率单元过温、过载或者其他会关闭逆变器嘚

故障,会自动转到旁路旁路电源会直接给负载提供能量。旁路模式下负载供电质量

不受 UPS 保护容易受到停电、AC 电压波形或频率异常等狀况的影响。旁路模式工

当整流器 AC 输入电压发生异常时UPS 转电池模式工作,此时功率单元从电池获取

能量经逆变器变换成 AC 电压后输出。電池模式工作原理框图如图 2-6 所示

UPS 工作在维修旁路模式时,电流流经维修旁路不再从功率单元和旁路单元通过,

图2-7 维修旁路模式原理框圖

式下当旁路输入电压处于 ECO 电压范围内时,旁路组合开关导通此时旁路供电,

逆变器处于待机状态当旁路输入电压不在 ECO 电压范围内時,负载将由旁路供电转

向逆变供电无论是旁路供电还是逆变供电,整流器都将处于开启状态并通过充电器

为电池充电这种工作模式,可以获得更高的效率ECO 模式的工作原理框图如图 2-

(1)监控显示单元  (2)机框

(1)功率单元  (2)旁路单元  (3)控制单元

(4)配电插框盖板  (5)维修旁路开关  (6)监控显示单元

(1)功率单元  (2)旁路单元  (3)控制单元

(4)配电插框盖板  (5)维修旁路开关  (6)监控显示单元

(7)資料夹  (8)旁路输入开关  (9)主路输入开关

(1)功率单元  (2)旁路单元  (3)控制单元

(4)配电插框盖板  (5)维修旁路开关  (6)监控显示单え

(1)功率单元  (2)旁路单元  (3)控制单元

(4)配电插框盖板  (5)维修旁路开关  (6)监控显示单元

(1)功率单元  (2)控制单元  (3)主路输叺开关

(4)输出开关  (5)配电单元盖板  (6)维修旁路开关

(7)旁路输入开关  (8)旁路单元

(1)功率单元  (2)控制单元  (3)配电单元盖板

(4)维修旁路开关  (5)旁路单元

(1)功率单元  (2)控制单元  (3)主路输入开关

(4)输出开关  (5)配电单元盖板  (6)维修旁路开关

(7)旁路输叺开关  (8)旁路单元

(1)功率单元  (2)控制单元  (3)配电单元盖板

(4)维修旁路开关  (5)旁路单元

(1)功率单元  (2)控制单元  (3)主路输叺开关

(4)输出开关  (5)配电单元盖板  (6)维修旁路开关

(7)旁路输入开关  (8)旁路单元

(1)功率单元  (2)控制单元  (3)配电单元盖板

(4)维修旁路开关  (5)旁路单元

(1)功率单元  (2)控制单元  (3)主路输入开关

(4)输出开关  (5)配电单元盖板  (6)维修旁路开关

(7)旁路输叺开关  (8)旁路单元

(1)功率单元  (2)控制单元  (3)维修旁路开关

(4)配电单元盖板  (5)旁路单元

(1)功率单元  (2)控制单元  (3)维修旁蕗开关

(4)配电单元盖板  (5)旁路单元  (6)主路输入开关

(7)输出开关  (8)旁路输入开关

四个卡均采用热拔插设计。干接点卡上方预留一個插框可依据实际安装和使用情况

选配反灌保护卡或者干接点扩展卡中的一个。

控制单元包括主备两块 ECM每个卡对外有两个接口,下方昰并机接口上方是 BSC

BSC  BSC 使用在双母线系统中,用于平衡双母线系统中各系统的输出频

率和相位以保证两条母线可以互相切换。

表2-6 干接点卡控制信号接口功能对应表

BTG  电池接地故障侦测信号接

信号断开时触发紧急关机

旁路输入开关状态侦测接

SPD  输入交流防雷器状态侦测

l  干接点卡接ロ只有通过软件设置之后才能生效未使用的干接点信号需要在软件中设置为禁

l  EPO 状态接口根据实际使用选择常开或常闭接口。

通过 UPS 干接点鉲可以实现对电池系统(包括外置电池开关)的开关状态的检测和管

理及实现远程紧急关机等功能

l  若监控显示单元通讯失败,LCD 上会显示“通讯失败”字样且不能被切换到其他

界面,同时蜂鸣器长鸣故障指示灯红灯常亮;故障排除后,监控显示界面可自动

l  干接点信号只囿在设置后才能生效有未使用的干接点信号也要通过监控设置为禁

监控接口卡主要是给监控显示单元提供对外接口,并提供部分检测和控制功能监控

接口卡提供环境温湿度传感器接口、FE 接口、电池温度检测接口和网管接口。监控显

示单元主要实现 UPS 系统的运行状态监控、參数设置、命令下发、信息上报等功能

并将 UPS 关键信息和参数通过人机界面呈现给客户。

表2-7 监控接口卡信号接口功能对应表

警、旁路供电、电池供电、电池低压

警、旁路供电、电池供电、电池低压。

警、次要告警、电池供电、电池低压

警、次要告警、旁路供电、电池低壓。

连接室内蓄电池温度传感器

连接环境温湿度传感器,2 线制

连接北向网管设备或第三方网管设备,2 线制

若需现场做线,则可参照鉯下三种方式:

(1)状态指示灯  (2)液晶触摸屏

监控显示屏幕使用的是工业电阻屏需要稍微用力点击。建议用指甲点击受力面积小,壓力

大准确率高,响应快

MDU 显示屏接口主要分布在显示屏的侧面。

监控显示单元的重启开关

拨码开关  可通过拨码组合和特定按键实现

特萣功能控制监控并机 CAN

通过操作监控显示单元,可以实现对 UPS 的操作控制、运行状态查看、参数设置、告

单机  常用于给普通负载供电

并机  瑺用于中小型机房或者为重要的负载供电,可靠性较高耐瞬时

双母线系统  常用于给重要的负载供电,比如中大型机房、数据中心等供电

双母线系统除了拥有并机的优点外,还具备无瓶颈故障点等优

UPS5000-A 系列为高频塔式 UPS功率部分为单元设计,内置维修旁路开关可保证

在系統不断电情况下进行维护操作。单机工作原理框图如图 2-3 所示

并机时,各机柜的市电输入、旁路输入及其交流输出端均并联在一起并机線将各个

机柜的 ECM 连接到一起,使各机柜的输出同步同时给负载供电。当一个机柜出现故

障时可以由其他并联的机柜继续给负载提供能量,从而达到提高系统可靠性的目

单机组成两个 UPS 系统一个为主系统,另一个为从系统双母线系统可靠性高,适

电池保护开关盒 用户

开關盒 用户手册》

汇流盒 用户手册》

-  选择防雷盒时选配该

-  当同时选择反灌保护卡

-  加固机柜,使其满足抗

-  可以防止上方的水滴落

-  提供监控扩展接口有

5 路继电器输出接口和

-  提供主路和旁路反灌侦

-  检测系统漏电流并告

障仪 用户手册》

-  环境温湿度采集板,可

-  选配后机柜支持下进出

l  ECM 擴展插框不支持现场安装若用户需要此选配件,则必须在购买设备时说明由华为公

开关盒 用户手册》

池汇流盒 用户手

故障仪 用户手册》

l  ECM 扩展插框不支持现场安装,若用户需要此选配件则必须在购买设备时说明,由华为公

确保地面或安装平台能承受 UPS、电池和电池架的重量电池和电池架的重量根据实

确保地面或安装平台能承受 UPS、电池和电池架的重量,电池和电池架的重量根据实

l  请勿将 UPS 安装在超出技术指標规定的高、低温或潮湿场所

挥发性气体、腐蚀性物质和盐份过高的环境中。

l  阀控式密封铅酸蓄电池工作的最佳温度是 20℃~30℃在温度高于 30℃环境中工

作会降低电池使用寿命,在温度低于 20℃环境中工作会缩短电池备电时间

机柜周围需预留一定的操作及通风空间:

l  有上出風边柜选件时,可以背靠墙安装(800kVA 除外)后面无需预留空间;没

有上出风边柜选件时,后面也需预留至少 500mm 用来通风若需要在后面操作,

使用绝缘工具以免触电。

表 3-3 介绍了进行安装操作之前需要准备的工具和仪表

表 3-3 只列出安装接线所使用的通用工具,其它专业工具请參考各单部件手册现场技术人员请

l  UPS 属于大漏电流设备,不推荐配置带有漏电保护功能的空开

l  如果多台 UPS 并机,各单机输入及输出功率电纜的长度和规格应相同

下表中的电流值针对的是额定电压为 380V 时的数据。

电池输入  蓄电池标称放电电流(A)

蓄电池最大放电电流(A)

l  电缆嘚选型、架接、走线必须遵循当地法规和规范

l  当外界条件变化时,如敷设方式或者环境温度等需参考 IEC- 或者当

l  主旁同源时,输入线缆按主路输入线缆配置推荐线缆只适用于以下使用条件:

?  200kVA:90℃铜导体软电缆,单芯或多芯;300kVA:90℃铜导体软电缆单

表3-8 输入前端/输出后端断蕗器推荐

a:断路器所处位置的短路电流小于 36kA 时推荐的型号。

l  输出后端多级负载时支路配置断路器规格不超过推荐空开规格。

l  断路器的选型基准是保护负载和线缆其级联的原则是实现选择性保护。

l  UPS 属于大漏电流设备不推荐配置带有漏电保护功能的空开。

l  如果多台 UPS 并机各单机输入及输出功率电缆的长度和规格应相同。

下表中的电流值针对的是额定电压为 380V 时的数据

l  电缆的选型、架接、走线必须遵循当地法规和规范。

l  当外界条件变化时如敷设方式或者环境温度等,需参考 IEC- 或者当

l  主旁同源时输入线缆按主路输入线缆配置。推荐线缆只适鼡于以下使用条件:

连接功率线缆时要遵照下表中给出的扭力力矩,以保证接线端子的紧固度避免出

表3-11 输入前端/输出后端断路器推荐

a:断路器所处位置的短路电流小于 50kA 时推荐的型号。

l  输出后端多级负载时支路配置断路器规格不超过推荐空开规格。

l  断路器的选型基准是保护负载和线缆其级联的原则是实现选择性保护。

l  为了避免翻倒请在移动前用绳索将装有 UPS 的箱子固定在叉车上。

来要小心卸下包装,避免划伤 UPS拆装过程中需要保持 UPS 的稳定。

l  如果 UPS 安装环境较差且拆除包装后需要长期存放,请做好防尘处理措施建议

图示仅供参考,具体结构和螺钉数量以实物为准

步骤 4 用活动扳手上调四个支撑地脚至最高处。

l  UPS 必须由受过专业培训的专人搬运可使用叉车将固定在木板上装有 UPS的箱子

l  为了避免翻倒,请在移动前用绳索将装有 UPS 的箱子固定在电动叉车上

l  需小心移动设备,任何撞击或者跌落都可能会造成 UPS 损壞一旦将箱子安置下

来,要小心卸下包装避免划伤 UPS。拆装过程中需要保持 UPS 的稳定

l  如果 UPS 安装环境较差,且拆除包装后需要长期存放請做好防尘处理措施,建议

l  若配电机房的门宽不满足 UPS 的实际尺寸要求时可考虑将功率柜和旁路柜拆分

所有拆卸下来的螺钉和并柜片都要單独保存且拍照记录拆卸位置,以便后续的并柜安

步骤 1 打开旁路柜前门拆除配电盖板。

开关都处于断开状态时旁路柜配电前盖板才可拆除。

步骤 2 拆除功率柜和旁路柜后盖板

步骤 3 记录线缆连接位置,拔掉功率柜系统信号接口板上与旁路柜相连的电缆端子

图3-10 功率柜系统信号接口板丝印

表3-14 电缆与系统信号接口板接口对应表

旁路柜侧电缆名称  系统信号接口板侧

因开关延长杆较为锐利,故工作人员在拆卸连接銅排时要注意安全避免人身伤害。

铜排上均印有编号拆卸后,请妥善保存后续合并功率柜和旁路柜操作时请严格按

步骤 7 按顶部-中间-底部的顺序拆卸功率柜与旁路柜间的并柜片。

由于机柜较高故拆卸顶部并柜片时,需借助人字梯

步骤 8 用手动叉车将功率柜和旁路柜依佽运送至指定并柜安装位置附近,确保两柜前后左右

步骤 1 参考螺钉规格及数量和记录信息重新安装功率柜和旁路柜之间分布于底部,中蔀和

步骤 2 参考螺钉规格及数量和记录信息重新按编号安装拆卸的软铜排及电池铜排组件。

步骤 3 根据记录信息将拔掉的电缆对应插回至功率柜的系统信号接口板上,同时进行线缆

步骤 4 检查功率柜和旁路柜是否合并完整、紧固

步骤 5 确认并柜安装无误后,将侧盖板和后盖板裝回机柜

在安装和接线过程中,请勿踩踏机柜底部前档板和上门支撑结构件以防掉漆和变

如果选配抗震组件,只需要在抗震组件固定孔位安装膨胀管机柜固定孔位用于紧固

步骤 1 确定好机柜安装位置,根据图纸在安装面上画好安装孔位

2.  将膨胀螺栓略微拧紧,垂直放入孔中用橡胶锤敲打膨胀螺栓直至膨胀管全部进

4.  拧出螺栓,取下弹垫和平垫

步骤 3 利用机柜自带滚轮,将机柜移到安装位置

步骤 4 (可选)根据实际情况,若 UPS 需悬空滚轮操作步骤参考无紧固安装的步骤 1~步骤

步骤 5 拆除机柜后盖板,然后打开机柜前门

步骤 6 拔出机柜底部的㈣个橡皮塞(前后各两个)。

步骤 2 用水平尺检查机柜是否水平如果不水平,则继续调整支撑地脚直到 UPS 达到水平状

l  保证安装地面平整

步驟 1 根据划线模板上的机柜固定孔位(地面安装),在地面上确定好机柜安装位置

2.  将膨胀螺栓略微拧紧,垂直放入孔中用橡胶锤敲打膨脹螺栓直至膨胀管全部进

4.  拧出螺栓,取下弹垫和平垫

步骤 3 使用叉车将机柜移动至安装位置。

步骤 4 使用 M12×60 的膨胀螺栓将机柜固定在地面的膨胀螺栓安装孔各机型机柜安装方法

步骤 5 安装前后地脚挡板及左右地脚挡板,各机型安装方法相同以 400K 机柜为例。

图3-25 安装前后地脚挡板忣左右地脚挡板

l  华为公司不提供槽钢和固定槽钢所需的膨胀螺栓需客户自己购买,建议购买的槽

l  确保槽钢外端面间距为 800mm用膨胀螺栓将槽钢固定在地面上。

l  保证槽钢表面平整

步骤 1 根据划线模板上的机柜固定孔位(槽钢安装),在槽钢上确定好机柜安装位置

步骤 2 用冲击鑽在槽钢的机柜安装孔位上钻孔。

步骤 3 使用叉车将机柜移动至安装位置

步骤 5 安装前后地脚挡板及左右地脚挡板。

l  保证安装地面平整

步驟 1 根据划线模板上的机柜固定孔位(地面安装),在地面上确定好机柜安装位置

2.  将膨胀螺栓略微拧紧,垂直放入孔中用橡胶锤敲打膨脹螺栓直至膨胀管全部进

4.  拧出螺栓,取下弹垫和平垫

发货时,功率柜和旁路柜单独包装运输安装 UPS 前,需先合并功率柜和旁路柜合

并湔,请仔细确认所需附件是否齐全附件如表 3-15 所示。

步骤 1 使用叉车将功率柜和旁路柜移动到地面上的机柜固定孔位功率柜位于左侧,旁蕗柜

位于右侧对齐确保功率柜和旁路柜前门对齐。

步骤 2 打开功率柜和旁路柜前门

步骤 3 按底部-顶部-中间的顺序安装旁路柜和相邻功率柜の间的并柜片。

步骤 4 使用 M12×60 的膨胀螺栓将机柜固定在地面的膨胀螺栓安装孔以功率柜为例,如图

步骤 5 安装前后地脚挡板及左右地脚挡板

图3-32 安装前后地脚挡板及左右地脚挡板

开关都处于断开状态时,旁路柜配电前盖板才可拆除

步骤 8 (可选)拆除旁路柜中的维修旁路开关延长杆。

l  为方便并柜需拆除左边旁路柜的开关延长杆,拆除右边旁路柜的开关延长杆操作为可选

l  拆卸下来的螺钉,垫片和开关延长杆请妥善保存,线缆连接完毕后需装回原位。

l  装回开关延长杆时保持销钉处于水平状态,如图 3-34 所示将开关延长杆插到蓝色划线

处,墊好垫片紧固一字螺钉,装回原位

3.  拆除功率柜假面板,从附件中取出编号为 52 的两块软铜排分别固定在功率柜 1

步骤 10 将旁路柜上的线缆端子插入到功率柜 1 的系统信号接口板对应接口上。系统信号接口

板位于功率柜 1 的背面拆掉后盖板即可见。

l  剪断旁路柜上待连接线缆的绑紮带在将旁路柜上的线缆连接到功率柜 1 时,连接

线缆需走立柱内侧到功率柜 1 的系统信号接口板上以确保旁路柜和功率柜的后盖

l  线缆连接完毕后,将连接的线缆绑扎在旁路柜立柱和系统信号接口板绑扎孔上检

查连接无误后,装回后盖板

功率柜 1 系统信号接口板接口丝印洳图 3-37 所示。旁路柜上线缆与系统信号接口板接

表3-16 旁路柜电缆与功率柜1 系统信号接口板接口对应表

标配机型只有一根开关线缆(维修旁路开關)满配机型有三根开关线缆(输出开关、维修旁路

开关、旁路输入开关),下图并柜接线以满配机型为例

l  华为公司不提供槽钢和固萣槽钢所需的膨胀螺栓,需客户自己购买建议购买的槽

l  确保槽钢外端面间距为 800mm,用膨胀螺栓将槽钢固定在地面上

l  保证槽钢表面平整。

步骤 1 根据划线模板上的机柜固定孔位(槽钢安装)在槽钢上确定好机柜安装位置。

步骤 2 用冲击钻在槽钢的机柜安装孔位上钻孔

步骤 1 合並功率柜和旁路柜与地面安装方法相同,详见 3.2.3.1 地面安装中合并功率柜和旁路

l  安装电池前请仔细阅读电池相关安全注意事项,并获取随电池发货的蓄电池安装

指导书按照指导书进行电池操作。

l  请将电池正确放置避免受到振动和冲击。

l  安装电池时请从底层开始逐层往上進行,以防重心过高倾倒

安装方法请参见随电池发货的蓄电池安装指导书。

步骤 1 确定好抗震组件的安装位置:

l  (机柜自带划线模板)根據机柜自带划线模板确定好抗震组件的安装位置在安

l  (机柜无自带划线模板)根据下图在安装面上画好安装孔位。

步骤 2 打孔并安装膨胀管并拆除机柜后盖板

步骤 3 将前面和后面的两个抗震组件固定在机柜上。

图3-41 将抗震组件固定在机柜上(机柜自带划线模板)

图3-42 将抗震组件凅定在机柜上(机柜无自带划线模板)

步骤 4 将机柜后盖板重新装回机柜

步骤 5 微调机柜,使膨胀螺栓安装孔与下面的 8 个半边孔位对齐

图3-43 將抗震组件锁紧到地面

步骤 1 安装 IP21 组件的支撑脚,两个长脚安装在前面两个短脚安装在后面。

l  请根据现场机柜宽度选择支撑脚安装孔位

環境温湿度传感器可作为电池温度传感器使用。

打开电池保护开关盒的盖板将干接点卡上的 BCB 接口连接到电池保护开关盒的控制

脱扣的问題。默认设置为:

l  制作线缆时务必远离机柜,避免线缆碎屑不小心进入机柜引起上电打火造成人

l  安装线缆完毕后,请及时清理机柜顶蔀、底部、铜排接线等位置务必保障机柜内

l  用户现场制作端子,剥线时铜线的长度应与端子紧固导体部分等长

步骤 1 将线缆布放到机柜Φ并绑扎到就近的梁上。

步骤 2 将线缆拉到需要连接的铜排上确定线缆长度做好剪线位置标记。

步骤 3 将已做好标记的线缆拉出柜外从剪線位置剪断多余线缆,剥线并压接端子

根据实际情况选择走线路径,图示仅作参考

步骤 4 将已压接好端子的线缆接到对应的铜排上。

UPS 敷設线缆的原则是:先内后外

步骤 1 打开前门,拆除配电插框前方的盖板

(1)电池输入端(+、N、-)  (2)主路输入端(1L1~1L3、N)

(3)维修旁路開关  (4)旁路输入端(2L1~2L3、N)

(5)输出端(U、V、W、N)

用户可根据现场实际要求选择拆除小盖板走线或者在大盖板上打孔走线。

l  拆除顶部盖板走线

将控制线缆走线盖板移出机柜,并根据实际线缆的数量和线缆线径在中间的大

拆下盖板后再打孔。若采用打孔进线需将护线齒粘在孔的边缘,以保护线缆

l  接线前,请确认所有 UPS 的输入前级开关都处于断开状态

l  接地线缆数量需要根据功率电缆的准备及现场需要進行配置,下文接线图只作示

l  :设备内部等电位连接标识

拆除主路输入和旁路输入接线端之间的连接铜排

图3-61 线缆在顶部的走线位置及路徑

其中电池 N 线是从正、负电池组中间连接点引出的线缆。

以 40 节的电池组为例正、负电池组平均分配,各 20 节电池从正、负电池中

间连接點引出的线缆即为电池 N 线。

主旁同源不需要拆除主路输入和旁路输入接线端之间的连接铜排且不用连接旁

步骤 5 敷设控制线缆,以左侧插框的线缆沿机柜左侧走线右侧插框的线缆沿机柜右侧走线

为原则,线缆就近绑扎固定在机柜上

控制线的数量和颜色仅为示意。

UPS 敷设线纜的原则是:先内后外

步骤 1 打开前门,拆除配电插框前方的盖板

移出控制线缆走线盖板,并根据现场实际情况拆除一定数量的底部小蓋板

l  从大盖板打孔走线。

a.  将控制线盖板和底部小盖板全部拆除

b.  拆下机柜底部后方的两块大盖板并打孔,再安装到小盖板位置

l  打孔数量仅供参考。

l  若采用打孔进线需将护线齿粘在孔的边缘,以保护线缆

c.  用拆下的两个小盖板安装到机柜底部后方的孔上。

l  :设备内部等電位连接标识

拆除主路输入和旁路输入接线端之间的连接铜排

图3-68 机柜功率线缆在底部的走线位置及路径

主旁同源不需要拆除主路输入和旁路输入接线端之间的连接铜排,且不用连接旁

步骤 5 敷设控制线缆以左侧插框的线缆沿机柜左侧走线,右侧插框的线缆沿机柜右侧走线

為原则线缆就近绑扎固定在机柜上。

控制线的数量和颜色仅为示意

UPS 敷设线缆的原则是:先内后外。

步骤 1 打开前门拆除配电插框前方嘚盖板。

(3)电池输入端(+、N、-)  (4)输出端(U、V、W、N)

根据现场实际情况拆除一定数量的顶部小盖板

l  从大盖板打孔走线。

a.  将顶部小盖板全部拆除

b.  拆下机柜顶部后方的两块大盖板并打孔,再安装到小盖板位置

l  打孔数量仅供参考。

l  若采用打孔进线需将护线齿粘在孔的邊缘,以保护线缆

l  接线前,请确认所有 UPS 的输入前级开关都处于断开状态

l  接地线缆数量需要根据功率电缆的准备及现场需要进行配置,丅文接线图只作示

拆除主路输入和旁路输入接线端之间的连接铜排

图3-76 线缆在顶部的走线位置及路径

主旁同源不需要拆除主路输入和旁路輸入接线端之间的连接铜排,且不用连接旁

步骤 5 敷设控制线缆以左侧插框的线缆沿机柜左侧走线,右侧插框的线缆沿机柜右侧走线

为原則线缆就近绑扎固定在机柜上。

控制线的数量和颜色仅为示意

UPS 敷设线缆的原则是:先内后外。

步骤 1 (可选)确定好进线柜的安装位置根据图纸在安装面上画好安装孔位图。

本章节以进线柜在 UPS 右侧安装为例如果进线柜需要安装在 UPS 左侧,需要将进线柜的侧板

和走线槽拆丅安装到进线柜对应的右侧位置进线柜的侧板和走线槽位置如图 3-79 所示。

步骤 2 拆下 UPS 机柜的右侧盖板和后盖板拆下进线柜的前后盖板,保存好拆下的螺钉和盖

(1)侧盖板  (2)走线槽

步骤 7 (可选)将进线柜固定到地面

具体固定方式请参考安装 UPS 机柜中的紧固安装。

根据线缆的實际情况拆下一定数量的进线柜底部小盖板。

a.  将进线柜底部的小盖板全部拆除

b.  拆下进线柜底部的两块大盖板并根据实际情况打孔,之後将大盖板安装到小

l  打孔数量仅供参考

l  若采用打孔进线,需将护线齿粘在孔的边缘以保护线缆。

拆除主路输入和旁路输入接线端之间嘚连接铜排如图 3-75 所示。

以拆小盖板走线为例机柜功率线缆在底部的走线位置及路径如图 3-85 所示。

主旁同源不需要拆除主路输入和旁路输叺接线端之间的连接铜排且不用连接旁

步骤 12 (可选)拆下进线柜的控制线缆走线槽盖板。

步骤 14 将 UPS 机柜右侧的盖板安装到进线柜的右侧將其他盖板装回原位。

UPS 敷设线缆的原则是:先内后外

步骤 1 打开前门,拆除配电插框前方的盖板

(1)电池输入端(+、N、-)  (2)旁路输入端(2L1~2L3、N)

(3)主路输入端(1L1~1L3、N)  (4)输出端(U、V、W、N)

移出控制线缆走线盖板,并根据现场实际情况拆除一定数量的底部小盖板

l  从夶盖板打孔走线。

a.  将底部小盖板全部拆除

b.  拆下机柜底部后方的两块大盖板并打孔,再安装到小盖板位置

l  打孔数量仅供参考。

l  若采用打孔进线需将护线齿粘在孔的边缘,以保护线缆

c.  用拆下的两个小盖板安装到机柜底部后方的孔上。

l  :设备内部等电位连接标识

拆除主路輸入和旁路输入接线端之间的连接铜排

机柜功率线缆在底部的走线位置及路径。

主旁同源不需要拆除主路输入和旁路输入接线端之间的連接铜排且不用连接旁

步骤 5 敷设控制线缆,以左侧插框的线缆沿机柜左侧走线右侧插框的线缆沿机柜右侧走线

为原则,线缆就近绑扎凅定在机柜上

控制线的数量和颜色仅为示意。

l  敷设线缆完成后需使用防火泥填充线缆与机柜之间的缝隙

步骤 1 打开前门,拆除配电插框湔方的盖板

(3)电池输入端(+、N、-)  (4)维修旁路开关

(5)输出端(U、V、W、N)

根据现场实际情况拆除一定数量的顶部小盖板。

l  从大盖板咑孔走线

a.  将顶部小盖板全部拆除。

b.  拆下机柜顶部后方的两块大盖板并打孔再安装到小盖板位置。

l  打孔数量仅供参考

l  若采用打孔进线,需将护线齿粘在孔的边缘以保护线缆。

l  :设备内部等电位连接标识

拆除主路输入和旁路输入接线端之间的连接铜排

线缆在顶部的走線位置及路径。

主旁同源不需要拆除主路输入和旁路输入接线端之间的连接铜排且不用连接旁

步骤 5 敷设控制线缆。线缆就近绑扎固定在機柜上

上图中控制线的数量和颜色仅为示意。

l  采用打孔进线需将功率线缆走线盖板从旁路柜上拆下打孔。打完孔后用护线齿

粘在孔嘚边缘以保护线缆。最后将盖板重新装回机柜

l  本章节介绍主旁不同源场景,如采用主旁同源方式接线无需拆除主路与旁路之间

的连接銅排,无需连接旁路输入线缆

l  推荐线径及线缆数量请参见功率电缆的准备及现场需要进行配置,图中仅作示意

(1)主路输入接线端子  (2)电池输入接线端子

(3)输出接线端子  (4)旁路输入接线端子

(1)主路输入接线端子  (2)电池输入接线端子

(3)输出接线端子  (4)旁路輸入接线端子

步骤 1 打开旁路柜前门,拆除旁路柜配电前盖板

步骤 2 将机柜顶部的盖板移出机柜,在功率线走线盖板上打孔并用护线齿粘在孔边缘以保护

线缆然后再装回机柜。

孔径大小与数量仅供参考

图3-108 移除顶部走线盖板并打孔

(1)功率线缆走线盖板  (2)控制线走线孔

建議将旁路柜侧面板拆下后再进行线缆的连接。

步骤 4 拆除主路输入和旁路输入接线端子之间的连接铜排(仅主旁不同源方式时操作)

l  拆除嘚铜排和螺栓请妥善保管。

l  (可选)如果旁路柜选配了铜排防护罩需先拆除防护罩,再拆除连接铜排且连接铜排拆

未按要求进行接地鈳导致电磁干扰,触电和火灾危险

l  按照从上到下的顺序连接线缆,即先连接主路输入线缆、输出线缆、旁路输入线

缆、后连接电池输入線缆

l  在连接每相线缆时,按照从内到外的顺序紧固线缆

l  接线前,请确认 UPS 的所有输入开关都处于断开状态并贴上警告标识,以免他人

l  接线时应先接 UPS 侧的输入配电线缆,再接用户侧供配电线缆

输出线缆连接后若负载并未准备好接受供电,请妥善处理好系统输出线缆末端的安全

步骤 8 连接旁路输入线缆(仅主旁不同源方式时操作)

l  电池电压有致命危险,连接线缆时请遵守安全注意事项

l  接线时,确保电池组端子到电池开关、电池开关到 UPS 端子之间的线缆连接极性正

其中电池 N 线是从正、负电池组中间连接点引出的参考电位

以 40 节电池的电池組为例,正、负电池组平均分配各 20 节电池,从正、负电池中

步骤 10 布设控制线缆线缆就近绑扎固定在机柜上,控制线缆在顶部的走线位置及路径如图

请勿将控制线缆与功率线缆绑扎在一起

控制线缆的数量和颜色仅为示意。

线缆连接完毕检查内置开关延长杆转动过程中鈈能与功率线缆发生擦碰。

l  若选择底部进出线方式必须有合适的底部走线空间。

l  采用打孔进线需将功率线缆走线盖板从旁路柜上拆下咑孔。打完孔后用护线齿

粘在孔的边缘以保护线缆。最后将盖板重新装回机柜

l  本章节介绍主旁不同源场景,如采用主旁同源方式接线无需拆除主路与旁路之间

的连接铜排,无需连接旁路输入线缆

l  推荐线径及线缆数量请参见功率电缆的准备及现场需要进行配置,图中僅作示意

步骤 1 打开机柜前门,拆除旁路柜的配电前盖板

步骤 2 将机柜底部走线盖板移出机柜,打孔后用护线齿粘在孔边缘以保护线缆嘫后再装回

孔径大小与数量仅供参考。

图3-118 移除底部走线盖板并打孔

(1)功率线走线盖板  (2)控制线走线孔

建议将旁路柜侧面板拆下后再进荇线缆的连接

步骤 4 拆除主路输入和旁路输入接线端子之间的连接铜排。(仅主旁不同源方式时操作)

l  拆除的铜排和螺栓请妥善保管

l  (鈳选)如果旁路柜选配了铜排防护罩,需先拆除防护罩再拆除连接铜排,且连接铜排拆

未按要求进行接地会有电磁干扰,触电和火灾等危险

l  按照从下到上的顺序连接线缆,即先连接旁路输入线缆、输出线缆、主路输入线

缆、后连接电池输入线缆

l  在连接每相线缆时,按照从内到外的顺序紧固线缆

l  接线前,请确认 UPS 的所有输入开关都处于断开状态并贴上警告标识,以免他人

l  接线时应先接 UPS 侧的输入配電线缆,再接用户侧供配电线缆

步骤 6 连接旁路输入线缆。(仅主旁不同源方式时操作)

输出线缆连接后若负载并未准备好接受供电请妥善处理好系统输出线缆末端的安全

l  电池电压有致命危险,连接线缆时请遵守安全注意事项

l  接线时,确保电池组端子到电池开关、电池開关到 UPS 端子之间的线缆连接极性正

其中电池 N 线是从正、负电池组中间连接点引出的线缆

以 40 节的电池组为例,正、负电池组平均分配各 20 節电池,从正、负电池中间连

步骤 10 布设控制线缆线缆就近绑扎固定在机柜上。

控制线缆的数量和颜色仅为示意

线缆连接完毕,检查内置开关延长杆转动过程中不能与功率线缆发生擦碰

l  UPS 敷设线缆的原则是:先内后外,自上而下

l  本章节介绍主旁不同源场景,如采用主旁哃源方式接线无需拆除主路与旁路之间

的连接铜排,无需连接旁路输入线缆

l  推荐线径及线缆数量请参见功率电缆的准备及现场需要进荇配置,图中仅作示意

(3)输出接线端子 (4)旁路输入接线

步骤 1 打开机柜前门,拆除旁路柜的配电盖板

步骤 2 将机柜顶部走线盖板移出機柜,打孔后用护线齿粘在孔边缘以保护线缆然后再装回

图3-127 移除顶部走线盖板并打孔

(1)电池线走线盖板  (2)功率线走线盖板  (3)控制線走线孔

建议将旁路柜侧面板拆下后再进行线缆的连接。

步骤 4 拆除主路和旁路输入之间的连接铜排(仅主旁不同源方式时操作)

l  拆除的銅排和螺栓请妥善保管。

l  (可选)如果旁路柜选配了铜排防护罩需先拆除防护罩,再拆除连接铜排且连接铜排拆

l  接线前,请确认 UPS 的所囿输入开关都处于断开状态并贴上警告标识,以免他人

l  接线时应先接 UPS 侧的输入配电线缆,再接用户侧供配电线缆

输出线缆连接后若負载并未准备好接受供电,请妥善处理好系统输出线缆末端的安全

步骤 8 连接旁路输入线缆(仅主旁不同源方式时操作)

l  电池电压有致命危险,连接线缆时请遵守安全注意事项

l  接线时,确保电池组端子到电池开关、电池开关到 UPS 端子之间的线缆连接极性正

其中电池 N 线是从正、负电池组中间连接点引出的线缆

以 40 节的电池组为例,正、负电池组平均分配各 20 节电池,从正、负电池中间连

步骤 10 布设控制线缆线纜就近绑扎固定在机柜上。

控制线缆与功率线缆请不要绑扎在一起

控制线缆的数量和颜色仅为示意。

线缆连接完毕检查内置开关延长杆转动过程中不能与功率线缆发生擦碰。

UPS 敷设线缆的原则是:先内后外自下而上。

步骤 1 打开机柜前门拆除旁路柜的配电盖板。

步骤 2 将機柜底部走线盖板移出机柜打孔后用护线齿粘在孔边缘以保护线缆,然后再装回

图3-136 移出底部走线盖板并打孔

建议将旁路柜侧面板拆下后洅进行线缆的连接

步骤 4 拆除主路输入和旁路输入接线端子之间的连接铜排。(仅主旁不同源方式时操作)

l  拆除的铜排和螺栓请妥善保管

l  (可选)如果旁路柜选配了铜排防护罩,需先拆除防护罩再拆除连接铜排,且连接铜排拆

未按要求进行接地可导致电磁干扰触电和吙灾危险。

l  接线前请确认 UPS 的所有输入开关都处于断开状态。并贴上警告标识以免他人

l  接线时,应先接 UPS 侧的输入配电线缆再接用户侧供配电线缆。

步骤 6 连接旁路输入线缆(仅主旁不同源方式时操作)

输出线缆连接后若负载并未准备好接受供电,请妥善处理好系统输出線缆末端的安全

l  电池电压有致命危险连接线缆时请遵守安全注意事项。

l  接线时确保电池组端子到电池开关、电池开关到 UPS 端子之间的线纜连接极性正

其中电池 N 线是从正、负电池组中间连接点引出的线缆。

以 40 节的电池组为例正、负电池组平均分配,各 20 节电池从正、负电池中间连

步骤 10 布设控制线缆。线缆就近绑扎固定在机柜上

控制线缆与功率线缆请不要绑扎在一起。

线缆连接完毕检查内置开关延长杆轉动过程中不能与功率线缆发生擦碰。

l  华为公司不提供急停按钮和线缆需在安装前自行准备好急停按钮和线缆,对接线

l  为避免误操作ゑ停按钮需有防误操作盖板保护,连接线缆需穿管保护

l  UPS 紧急关机动作将关闭整流器、逆变器、充电器和静态旁路,但并不从内部断开

将准备好的急停按钮用线缆连接到 UPS 的干接点接口上

开关时,触发紧急关机

多个机柜安装时,需要连接机柜并柜件使机柜进一步固定。

步骤 1 按单机安装方法将并机系统的单机依次安装好

步骤 1 参考单机安装,将各并机系统的单机分别接地连接好功率线缆和电池线缆。

步驟 2 根据现场配置选择一种并机方式进行并机系统的线缆的连接。

接线时采用功率线缆将各 UPS 的配电接线端子按照丝印对应关系一一进行連接即

(1)主路输入线缆  (2)旁路输入线缆  (3)电池线缆  (4)输出线缆

以 2 个母线子系统为例,双母线并机系统原理框图及对应的接线示意圖分别如图 3-151

图3-151 双母线并机系统原理框图

(1)主路输入线缆  (2)旁路输入线缆  (3)电池线缆  (4)输出线缆

以下以 4 台并机连接成环路为例

图3-155 雙母线并机控制线缆连接

步骤 2 参照控制单元,连接好并机系统中各单机的控制线缆

步骤 1 参考单机安装,将并机系统每台 UPS 分别接地连接恏功率线缆与电池线缆。

步骤 2 根据现场配置选择一种并机方式进行并机系统的线缆连接。

接线时采用功率线缆将各 UPS 的配电接线端子按照丝印对应关系一一进行连接即

(1)主路输入线缆  (2)旁路输入线缆  (3)电池线缆  (4)输出线缆

(1)主路输入线缆  (2)旁路输入线缆  (3)電池线缆  (4)输出线缆

各单机功率线缆的长度和规格应尽量相同,从而旁路模式下可达到均流的效果

图3-159 双母线并机系统原理框图

(1)主蕗输入线缆  (2)旁路输入线缆  (3)电池线缆  (4)输出线缆

(1)主路输入线缆  (2)旁路输入线缆  (3)电池线缆  (4)输出线缆

用并机控制线缆將并机系统的各 UPS 单机的并机接口连接成回路。

图3-164 双母线并机控制线缆连接

参照控制单元章节连接好并机系统中各单机的控制线缆。

步骤 1 維修旁路开关推荐配锁以防误操作,有效锁芯直径为 5mm~10mm

电缆布置合理  电缆布置合理,满足用户要求

电缆标记清晰  电缆两头都需要标記,标注简洁易懂

扎带绑扎美观  扎线带要均匀,且剪断处不留尖角

电缆连接紧固  输入电缆,输出电缆电池间连接电缆连接

紧固,螺釘紧固需确保弹垫压平

交流相序正确  单机时,主路输入、旁路输入和输出相序正

检查运行环境  清理机柜内外导电性粉尘及其他杂物

1. 确保机柜顶上无异物(铜丝、螺钉

2. 确保各个铜排连接端子处无异物。

3. 确保各个开关上方表面、开关端子凹槽

中和开关上方铜排之间无异物

4. 確保机柜底板无异物。

5. 确保机柜后方无异物

1. 打孔走线和拆盖板走线的情况下,布设线缆完成并确认无误后均需用防火泥填充线缆和机

2. 檢查完成后,装回所有盖板

3. 上电前请勿拆除密封机柜的防尘罩,防止内部积灰

(1)机柜顶部  (2)接线铜排  (3)机柜后方

(1)开关  (2)主路输入接线铜排  (3)电池输入接线铜排

(4)输出接线铜排  (5)旁路输入接线铜排  (6)机柜后方

(4)机柜底部  (5)机柜后方

本文档中的界媔截图对应监控版本 V100R003C01SPC100,不同版本可能略有差异菜

单图片中的信息以 500K 为例,仅供参考具体参数请以实物为准。

首次开机或 UPS 恢复出厂设置後再次开机时需进行快速设置如图 4-2 所示。快速设

置包括语言设置、时间日期设置、网络参数设置和系统参数设置

监控显示菜单分为三蔀分:状态栏、告警栏和信息显示栏。以默认主菜单为例主菜

表4-1 主菜单界面的功能描述

状态栏  提供机型、容量、配置属性和当前时间日期信息,同时提

告警栏  滚动显示当前告警同时显示各个等级告警数目,点击告

警区域图标可以快捷进入当前告警页面

直观展示系统当湔功率流向及负载、电池等关键信息。点

击“旁路”、“主路”、“电池”、“负载”图标可分别

展示其对应的详细信息

主菜单界面上瑺用按钮功能,如表 4-2 所示

在主菜单界面,选择“系统信息”菜单后进入“系统信息”界面,如图 4-4 所示

在“系统信息”界面,点击“ ”图标显示“运行”界面。

相电压(V)  交流输出相电压

线电压(V)  交流输出线电压。

相电流(A)  交流输出相电流

频率(Hz)  交流输出頻率。

功率因数  输出有功功率和输出视在功率的比值

有功功率(kW)  本机各相输出有功功率。

视在功率(kVA)  本机各相输出视在功率

无功功率(kVAR)  本机各相输出无功功率,输出视在功率

与输出有功功率的平方差值开方

负载率(%)  本机各相负载率,即实际功率与额定功

峰值仳  负载电流的峰值与有效值的比值

相电压(V)  主路输入相电压。

线电压(V)  主路输入线电压

相电流(A)  主路输入相电流。

频率(Hz)  主蕗输入频率

功率因数  主路输入有功功率和主路输入视在功率

相电压(V)  旁路输入相电压。

线电压(V)  旁路输入线电压

相电流(A)  旁路輸入相电流。

频率(Hz)  旁路输入频率

功率因数  旁路输入有功功率和旁路输入视在功率

电池状态  电池当前状态:未接入、均充、浮充、休眠、放电、非充非放。

电压(V)  电池组电压

电流(A)  电池组电流,电池充电时电流为“+”放电时电流为“-”。

电池当前工作温度(需選配电池传感器未接情况下显示“NA”)。

电池在当前负载量情况下可放电时间的预估

旁路运行总时间(h)  UPS 在旁路输出状态下的累计运荇时

逆变运行总时间(h)  UPS 在逆变输出状态下的累计运行时

旁路运行总时间和逆变运行总时间采用整数计来计时,举例如下:

环境温湿度传感器温度(需选配环境温湿度传感器未接情况下显示旁

环境温湿度传感器湿度(需选配环境温湿度传感器,未接情况下显示

本界面展示電池组数据与每个电池组中单节电池数据

本界面展示该电池组中单节电池的温度、电压、内阻、电流、SOC、SOH,以及 CIM-

在“系统信息”界面點击“ ”图标,显示“告警”界面在此界面下,可查看当

前告警、历史告警并可进行故障清除和蜂鸣器控制。如图 4-17 所示

记录中会显礻告警级别、告警名称、告警 ID、定位及产生时间。

记录中会显示告警级别、告警名称、告警 ID、定位、产生时间及消失时间

蜂鸣器控制项存在两种操作:

若设置蜂鸣器为开启状态,当出现紧急、次要告警或部分异常提示告警蜂鸣器

若设置蜂鸣器为静音状态,蜂鸣器均不会蜂鸣提示

若系统处于蜂鸣器开启状态,则操作界面会显示“蜂鸣器静音”项蜂鸣器静音界面

故障清除界面如图 4-21 所示,点击“故障清除”后若用户当前未登录,则系统会弹

出登录窗口在输入框中分别输入预设的用户名和密码,点击 登录即可进入

l  系统默认用户、预设密码及权限详细说明请参见表 4-4。

在“系统信息”界面点击“ ”图标,如果用户当前未登录则系统弹出登录窗

在输入框中分别输入预设嘚用户名和密码,点击 登录可进入“设置”界面,如

l  系统默认用户名、预设密码及权限详细说明请参见表 4-4

时间日期设置一定要正确,否则运行和告警信息的时间显示会导致维护或维修时分析

结果错误影响正常使用。

语言  支持 12 种语言:英语、中文、西班牙语、荷兰语、法语、德

语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、土耳其

密码复杂度校验  若设置为禁止则用户密码为纯数字,长度为 6~8位若设

置为允许,则用户密码需要至少两种字符的组合长度为 6~

l  若监控单元与电脑通过网线直连,只能采用手动方式分配 IP查看两者 IP 地址信

息,要求必须在同一网段内且不相同

l  若监控单元与电脑通过带有 DHCP 功能的交换机或路由器相连,可采用手动或自

?  手动方式:查看两者 IP 哋址信息要求必须在同一网段内且不相同。设置

IP 地址分别与子网掩码做“位与”运算结果相同则说明这两个 IP 在同一子

?  自动方式:设置 IP 地址自动分配后,监控单元会自动寻找所连网络内可用的

当重启设备后“IP 分配方式”恢复为“手动”,设备 IP 已经绑定为上次设置 IP

子網掩码  设置以太网的子网掩码。设置范围:0.0.0.0~

NAT 映射  网络地址转换当设置禁止时,禁止外网访问局网内 IP

RS485 通讯波特率  根据用户现场的网管條件来选择匹配波特率。

保证设备节点校验方式设置成相同方式可选值有

“无”、“奇”和“偶”。

电池温度传感器个数  电池温度传感器之间可以进行级联最多支持 4 个。

通过电池温度传感器上的拨码开关进行设置地址范围为

16~28,须保证监控设定地址同拨码开关设定地址一致

电池巡检仪个数  电池巡检仪之间可以进行级联,最多支持 12 个

电池巡检仪起始地址  通过电池巡检仪上的拨码开关进行设置,起始哋址为

112须保证监控设定地址同拨码开关设定地址一致,否则

环境温湿度传感器与电池温度传感器的外观完全一致也

可进行级联,最多支持 4 个唯一不同的是前者的地址范

围为 32~44。设置不同的地址后便可作为不同的选配件

测量蓄电池周围的温度,保证蓄电池可靠、安全哋工作

默认状态为“禁止”,如果选配 NTC将其设置为“允

“单/并机”、“输出电压等级”、“输出频率”、“电池容量”、“电池单体數”一定要与实际

系统匹配,否则会引起告警或其他的严重问题

可对系统和电池最基本的参数进行设置,如图 4-30 所示

单/并机  设置单机/并機运行。设置包括:单机、并机默认为单

400V。电压等级修改后旁路电压上限将恢复为默认值。

限默认值为 20%仅逆变器关闭状态下可设。

輸出频率(Hz)  设置系统输出频率等级设置包括:50Hz、60Hz,默认值

l  电池单体:由电极和电解质组成是构成单节电池的基本单元;单位用 cell 表示,其单体电

压标称为 2V单节电池:由单个或多个电池单体装配在同一壳体内组成的电池单元;单位

l  单体电池浮充电压、单体电池均充电压、浮充电压温补系数、EOD 电压点都是对电池单体来

工作模式  系统默认逆变器工作模式为正常模式。也可选择设置变频器

系统默认为非 BSC 模式當系统由双母线系统组成时需

从系统,由用户随机定义(不能同时为 BSC 主系统或

BSC 从系统设置完成,后续若更改需要在维护工程

师指导下操作),对应系统分别要设置为 BSC 主模式和

当环境温度达到设定值时会产生告警提示。

当环境温度低于设置值时会产生告警提示。

EOD 关机洎恢复  系统市电异常转电池逆变供电当电池低电压关机

(EOD),且旁路不可供电整个系统输出掉电后市电恢复

正常时,如果系统设置“EOD 關机自恢复”为“允许”则

如果系统设置“EOD 关机自恢复”为“禁止”,则用户需要

手动故障清除后手动开机或通过修改“EOD 关机自恢复”設

当系统设置“EOD 关机自恢复”为“允许”时若发生

EOD 掉电,输入再恢复则等待设置的“EOD 关机自恢复

延时”时间后,系统允许输出设置范围为 1min~

逆变器不同步告警  当逆变器不跟踪旁路输入时,是否允许监控界面显示“逆变

器不同步”告警该项设置“允许”或“禁止”时,都不影

母线过压恢复  整流或逆变出现母线过压告警关机后是否允许告警自动清

除和单元自启。监控设置“母线过压恢复”为“允许”時

连续监控设置的“母线过压恢复时间”内检测到母线电压恢

复正常(低于 420V)后,母线过压告警可自动清除整流

和逆变可自动开启;監控设置“母线过压恢复”为“禁止”

时,母线过压告警不可自清除整流和逆变不可自开启。默

母线过压恢复时间  监控设

UPS是英语Uninterruptiable Power Supply的缩写译为不间断电源。由20世纪60年代的旋转发电机发展到目前的具有一定智能化程度的静止式全电子电路它也是随着电子技术特别是功率器件和自动控制技术嘚飞速发展而日趋成熟的。其基本功能是:

市电中断供电时能不间断供电;

始终向负载提供高质量的交流电源,达到稳压.稳频.抑制浪涌.尖峰.电噪音.补偿电压下陷.长期低压等因素干扰

按其工作原理分为动态式(又称旋转式ROTATORY TYPE)和静态式(STATIC TYPE)。动态式UPS由引擎与发电机组构成咜是靠交流市电驱动交流电动机旋转,从而带动同轴的交流发电机和惯性飞轮同速旋转运行由发电机向负载供电。市电波动时由于惯性飛轮对短时间的电压突变后干扰无反应保证了输出电压的稳定;市电断电靠飞轮的惯性将额定电压供电再延长5秒钟,由于保存数据信息后来发展到内燃机式UPS系统,但这类UPS体积大噪音大.效率低在目前应用不多。就目前用得最多的最常用的UPS还是静态式UPS,现在一般讲的UPS也昰指静态式UPS但在概念上还是应分清楚。

动态式UPS因应用较少所以在人们通常所指的UPS大都指静态式UPS。静态式UPS根据供电方式可分为在线式(ON-LINE)后备式(或称离线式,OFF-LINE/BACK-UP)及线上交互式(LINE-INTERACTIVE)三类

真在线式UPS电源的定义是:当输入,负载和UPS本身都正常工作时UPS电源将输入的交流市電先通过整流器变成直流电,然后通过逆变器将直流电逆变成交流电输出标准的稳定的纯净的正弦波电源,也即在一切都正常的情况下负载得到的是由逆变器输出的高质量的正弦波电源。

后备式UPS电源的定义是:当输入负载及UPS本身都正常工作时,UPS仅仅是将市电做简单的升压降压和滤波处理,然后直接输出给负载使用只有当输入电源不符合要求时,UPS才将电池的直流逆变成交流电输出给负载使用。也即在大部分时间,负载使用的是输入电源本身或经过简单处理的输入电源

互动式UPS电源的定义是:当市电电源在约150~264伏的范围内,它向用戶提供经铁磁谐振稳压器或经变压器抽头调压处理的一般市电电源(这就意味着:来自一般市电电网的频率波动由“谐波污染”而形成嘚高波形畸变度及从电网串入的干扰等所困扰的低质量电源就是用户所实际使用的交流电源)对于这种UPS来说,仅仅当市电电源电压低于150伏戓高于264伏左右时它才有可能向用户提供真正的“UPS逆变器高质量的正弦波”电源。

(1)如何选购UPS

UPS--是不间断电源的意思

具有稳压作用,以及茬你电脑或者用电设备在外界停电的情况下能支持一定时间的用电,保证你能做及时的保存数据或者其他操作.