广插接在消防端子箱套什么定额主机的哪个端子

 上传我的文档
 下载
 收藏
长期从事消防水,电方面的安装,调试,维修方面的工作,经验丰富。
 下载此文档
正在努力加载中...
消防主机陆和新LH160调试-071123
下载积分:300
内容提示:消防主机陆和新LH160调试-071123
文档格式:DOC|
浏览次数:18|
上传日期: 20:48:14|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
消防主机陆和新LH160调试-071123.DOC
官方公共微信松江消防主机3208那个怎么接消防应急广播,主机上要加那个1825模块吗_百度知道
松江消防主机3208那个怎么接消防应急广播,主机上要加那个1825模块吗
提问者采纳
需要广播主机(HJ-1757A)的,也需要1825输入输出模块,来控制不同区域内的音箱启动。
广播主机上怎么加模块接那个松江主机呢
HJ-1825型输入输出模块用于HJ-1757A消防应急广播系统中正常广播和消防广播间的切换。每只HJ-1825型输入输出模块用于联动控制一个楼层(或防火分区)的消防广播,利用其继电器两对常开常闭转换触点实现背景音乐与消防应急广播之间的切换。
我想问一下主机里那个1825模块怎么接那个应急广播的线,以前没做过这个产品
S+、S-是和控制器接的,信号线;背景广播、消防广播线就是广播主机接的。电源线图中没有画出来,也是要接的。
就是有一个120v输出那个广播机器他说要加个1825模块,怎么接呢?
接线图不是给了吗。广播机器的应急广播接线端子接常开,中心接喇叭音响,如果有背景音乐就把广播主机的背景音乐接常闭。
就是主机那个我想单点调试下广播
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
消防主机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁广插接在消防主机的哪个端子_百度知道
广插接在消防主机的哪个端子
2,通到消防模块:1.模块通到控制柜的2根线,端子不同,咨询电梯厂家,接到消防迫降信号的两个端子上,电梯品牌不同,当有消防信号时候.控制柜输出的两根线,一般由电梯消防联动继电器控制电梯部分
其他类似问题
为您推荐:
消防主机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁咨询电话全国咨询热线:010-
当前位置: >
一个完整的消防系统是应该包含广播系统的,那么今天就讲一讲广播是怎么接线的。
8305广播模块对外端子示意图如图7-13:
&Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性&&
&D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性&&
&ZC1、ZC2:正常广播线输入端子&&
&XF1、XF2:消防广播线输入端子&&
&SP1、SP2:与放音设备连接的输出端子
8305广播模块布线
:无极性信号二总线采用阻燃RVS双绞线,截面积&1.0mm2,DC24V电源二总线采用阻燃BV线,截面积&1.5mm2,正常广播线ZC1、ZC2消防广播线XF1、XF2及放音设备的连接线SP1、SP2均采用阻燃RV线,截面积&1.0mm2。&&
注意:如果-LD-8305模块接入正常广播线,需要在正常广播线和-LD-8305模块之间串接两个250V-22&M双极性铝电解电容器。&
海湾8305广播模块应用方法
系统接如图7-14所示。
&& 除了要注意每只模块所接的广播数量,也需要注意功率放大器的选型哦!
海湾消防安全技术有限公司
咨询电话:010-
邮箱: 在线QQ:
地址:河北省秦皇岛市开发区烟感报警,每层中,消防端子箱出线接到火灾报警区域显示器,接线是什么?
烟感报警,每层中,消防端子箱出线接到火灾报警区域显示器,接线是什么?
烟感报警,每层中,消防端子箱出线接到火灾报警区域显示器,接线是什么,用几根线?谢谢了!
从报警主机到楼层显示器的接线,要两根屏蔽双绞线,外加阻燃软导线做电源线,线芯面积大于1.5个平方。每个厂家的产品会有一点区别,看下产品手册后面的接线图就知道了。