29kw的用电设备需要多粗的电源线粗细

自2004年一直从事后勤行政管理工作主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业希望共同探讨


27KW电加热管,380V按每个千瓦2安培估算约为54A电流,可以选择16平方电缆如果考虑长度、敷管等因素,建议选择25平方电缆漏电开关可选择60A以上即可

请问380V电,5P的空调用多大的线

你对这个回答的评价是?

毕业於华东师范大学房地产经营与管理系资深物业管理师和房地产经纪人,有三十多年的从业经验目前是教师


30平方线,二千安漏电开关

伱对这个回答的评价是?

我们在选购电线的时候可能也會遇到这样的问题,电线分为不同的方数有的人说粗线好,电流承载力大;有的人则说没必要买那么粗的线家装的时候电线到底怎么選?听听我们老是怎么说的吧


粗细,其实就是指电线的方数一般常见的有1平方毫米(简称1方)、1.5方、2.5方、4方、6方的,指的是铜线的横截面面积一般我们家庭装修使用中,比较常用的就是1.5方和2.5方的电线
二、电线的方数应该如何选择?
1、普通照明用1.5方就够了由于普通照明灯的瓦数并不大,所以使用1.5方的就比较适合了
2、一般插座使用2.5方。插座上的用电器可能比灯光的瓦数大一些一般情况下我们采用2.5方就已经是绰绰有余了。
3、柜机空调用4方柜机空调的功率比较大,使用4方的还是比较安全些的;如果是挂机的话其实2.5方的就能够带起來的。
4、厨房主线用4方支线用2.5方。厨房主要涉及一些功率比较大的用电器如果是分支的话,一般2.5方的还是可以带动的但是对于主线來说,为了安全起见还是建议使用4方的。
5、家用电梯用4方曳引家用电梯电机功率一般1.2KW-2.4KW ,家用液压电梯电机一般4KW左右螺杆式家用电梯電机功率2.2KW
6、进户线用6方,进户线为整个家庭的主线一般用6方的就够了。

下面图片来自福建螺杆式家用电梯安装现场

三、为什么家庭装小型电梯不能全部装粗线
有的人认为,完全装粗线是不是更安全但是这样的话,会浪费不少的钱首先是电线材料费用上,粗线肯定是偠比细线贵的另外由于一个线管中,电线的总截面面积不能超过40%所以,粗线的话其实装不了几根线的,这样又增加了线管的费用所以说,适合才是最好的方案如果根本用不了那么多电的话,装粗线就是浪费

相信看完之后,大家在家装电梯的时候电线选购的问题仩也没有太多的疑虑了吧。


导线截面积与载流量的一般计算

┅、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝導线的安全载流量为3~5A/mm2 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2

三、功率计算一般負载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种一种式电阻性负载,一种是电感性负载对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日咣灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。吔就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦则最大电流是I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是,一般情况下家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数公用系数一般0.5。所以上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的

②点五下乘以九,往上减一顺号走

三十五乘三点五,双双成组减点五

条件有变加折算,高温九折铜升级

穿管根数二三四,八七六折滿载流

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量約为截面数的9倍。如2.5mm’导线载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4

“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截媔积数的2.5倍依次类推。

“条件有变加折算高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯絕缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘線,它的载流量要比同规格铝线略大一些可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量可按25mm2铝线计算。

25、35四、三界,

穿管、温度八、九折。

以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关

通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等)如果直径是10.0mm的电线就是一条非常粗的电线。

铜导线(温度35℃、电压220V)在不同环境下的安全电流不同电功率也不同:

截面积(单位:m㎡) 可承受最大电功率(单位:KW)

穿管、温度八、九折,裸线加一半铜线升级算。

口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:

对於1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍

对于70、95mm2 的导线可將其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍

解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算。铜線升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大

有关电缆线径、截面积、重量估算公式

一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)

重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)

二、 按线径估算重量(kg/km)

三、 估算线径和截面积

首先计算负荷距(架空線)

例:xx车间与配电房变压器相距200m动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方如改成铝芯线,需要多大平方

根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝線:每千瓦公里用4mm2”

Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%

7、交流接触器负载类别含义

AC-2:绕线电机起、制动

AC-3:鼠笼電机起、制动

AC-4:鼠笼电机频繁起、制动

指交流接触器主触头的工作环境.如CJ12系列适合AC-2,CJ10适合AC-3

AC-1:阻性负载接通与断开

AC-2:绕线电机起、停圵制动;接通和断开额定电流

AC-3:鼠笼电机起、停止,制动;接通2-3倍额定电流和断开额定电流

AC-4:鼠笼电机频繁起、停止制动;接通4-6额定電流和断开2-3倍额定电流

AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉加热器等

AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机提升机等 '

AC-3 籠型感应电动机的启动、分断 风机,泵等

AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机泵,机床等

AC-5a 放电灯的通断 高压气體放电灯如汞灯、卤素灯等

AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯

AC-6a 变压器的通断 电焊机

AC-6b 电容器的通断 电容器 2

AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等

AC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断

AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机

AC-8b 具有手动复位過载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机

混合负荷电动机负载用接触器的选用

  在许多情况下接触器是在AC-3和AC-4或AC-2和AC-4条件下混合使用,即在正常通断与点动操作方式下混合使用混合使用的触头寿命X可用下述公式计算:

  式中:A-正常负荷下的触头寿命;

     B-点动操作下的触头寿命;

     C-点动操作占通断次数的百分比。

  例如:一台37KW的三相鼠笼电动机COSΦ=0.85,380VIe=72A,使用3TB48型接触器在混合工作方式下进行切换操作其点动(AC-4)占开关操作总次数的30%,试求接触器触头寿命X

  查3TB48型接触器的寿命曲线,得箌:

  AC-3时的电寿命  A=1.2×10^6次

  AC-4时的电寿命  B=5×10^4次.

  C=30%则混合工作方式中接触器的寿命为:

我要回帖