压缩机过热、排气温度高、模块保护应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
:室内蒸发器防冻保护
:室内温度感温头短路或开路。
:室内蒸发器管温感温头短路或开路
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障系统方面主要考虑:
高温/通风不畅?脏堵环境恶劣?
电路方面:短接内机主板
与零线如继续出现故障,则主板不良/换修,如不出现故障查高压開关是否导通<常压下开关应导通>,如
连线如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障用以區分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
高温/通风不畅脏堵?环境恶劣
电路方面:短接内机主板
与零线,如继续出现故障则主板不良/换,
修如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>如通,查高压开关与
连线如不通,修高压开关.
分体立柜式房间空调器故障代码:
、高压管压力过大使高压开关动作
、室内风机不转或风口堵住
、管温感温头插头没插好
格力空调故障代码含义及维修方法
保护:为系统高压保护当连续
检测到高压保护时,关闭除灯箱外的
其他负载屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码
保护:为室内防冻结保护在制冷、抽湿模式下,压缩机起动
5℃时指示灯闪烁并显示故障代码
蒸>6℃,且压缩机已停足
时指示灯灭,液晶恢复显示原状态运行。
保护:为系统低压保护压缩机起动
后开始检测低压开关信号,若
检测到低压开关断开则整机停,指示灯闪爍并显示故障代码
保护:为排气管高温保护压缩机起动后,连续
120℃或排气感温头短路(或开路)时指示灯闪烁并显示故障代码
保护:為低电压保护。压缩机运转后若连续
示灯闪烁并显示故障代码
保护:电加热故障。发出“BB”报警声红灯闪。当环温>35℃时强制
进入制冷。故障原因如下:
交流接触器内部粘连须更换交流接触器。
熔断器工作不正常须更换熔断器。
二.故障代码产生的原因
:第一步先判断是控制故障还是系统故障可先断开室内机主板
可确定室内机主板或显示板没问题,
插接头或室外机高压开关、
外机连接线和插头紦万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的
保护线上另一个表笔接在零线
,说明故障在高压开关和过
第三步通过电流表和压仂表来判断是高压开关故
障还是过电流保护故障第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量压
缩机的绕组是否正常。第五步如果是高压保护检查系统是否堵塞,室内、外散
开机几秒即显示故障代码
或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应:
故障线直接接到零线仩若显示器仍无显示故障代码
应是室外高压保护开关等断开或
运行一段时间停机显示故障代码
检查运行电流,若电流达到
流保护开关跳開显示故障代码
电压不正常,引起电流过大