●FX10 MR/MT●& 控制规模:10 MR/MT●& 内置2K容量的EEPROM存储器,无需电池,免维护●& CPU运算处理速度0.55~0.7&S/基本指令●& 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)● 简单介绍●FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。● FX1S-10MR/MT适用于最小的封装,提供10个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能●输入输出点数:&输入输出合计点数&输入点数&输出点数&DC输入 继电器输出&DC输入 晶体管输出&10&6&4&FX1s-10MR-001&&FX1s-10MT-001&14&8&6&&FX1s-14MR-001&&&FX1s-14MT-001&20&12&8&&FX1s-20MR-001&&&FX1s-20MT-001&30&16&14&&FX1s-30MR-001&&&FX1s-30MT-001●其它功能&内置式24V直流电源&24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。&时钟功能和小时表功能&在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。&持续扫描功能&为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。&输入滤波器调节功能&可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。&元件注解记录功能&元件注解可以记录在程序寄存器中。&在线程序编辑&在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。&RUN/STOP 开关&面板上运行/停止开关易于操作。&远程维护&远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据&密码保护&使用一个八位数字密码保护您的程序。●交流电源、24V直流输入类型模型I/O总数输入输出尺寸mm(英寸)(宽)*(厚)*(高)数目类型数目类型FX1s-10MR-001106漏型4继电器60*75*90(2.4*3.0*3.5)FX1s-10MT晶体管●FX1s性能规格项目规格备注运转控制方式通过储存的程序周期运转I/O控制方法批次处理方法(当执行END指令时)I/O指令可以刷新运转处理时间基本指令:0.55至0.7&s应用指令:3.7至几百&s编程语言逻辑梯形图和指令清单使用步进梯形图能生成SFC类型程序程式容量内置2K步EEPROM存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选指令数目基本顺序指令:27步进梯形指令:2应用指令:85最大可用167条应用指令,包括所有的变化I/O配置, 最大总I/O由主处理单元设置辅助继电器(M线圈)一般384点M0至M383锁定128点(子系统)M384至M511特殊256点M8000至M8255状态继电器(S线圈)一般128点S0至S127初始10点(子系统)S0至S9定时器(T)100毫秒范围:0至点T0至T5510毫秒范围:0至327.67秒31点当特殊M线圈工作时T32至T621毫秒范围:0.001至32.767秒1点T63计数器(C)一般范围:1至32767数16点C0至C15类型:16位增计数器锁定范围:1至32767数16点C16至C31类型:16位增计数器高速计数器(C)单相范围:-至 数FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度) 1ph计数器速度。C235至C2384点(注意C235被锁定)单相c/w起始停止输入C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点双相C246、C247和C249(都锁定)3点A/B相C251、C252和C254(都锁定)3点数据寄存器(D)一般128点D0至D127类型:32位元件的16位数据存储寄存器对锁定128点D128至D255类型:32位元件的16位数据存储寄存器对外部调节范围:0至255 2点通过外部设置电位计间接输入D8013或D数据特殊256点(包含D8030,D8031)从D8000至D8255类型:16位数据存储寄存器变址16点V和Z类型:16位数据存储寄存器指标(P)用于CALL64点P0至P64用于中断6点100*至130*(上升触发*=1,下降触发*=0)嵌套层次用于MC和MRC时8点N0至N7常数十进位K16位:-32768至 3276832位:-至 十六进位H16位:0000至FFFF32位:至FFFFFFFF
以上是三凌PLC FX1S-10MT-001的详细介绍,包括三凌PLC FX1S-10MT-001的价格、型号、图片、厂家等信息!
●FX10 MR/MT●& 控制规模:10 MR/MT●& 内置2K容量的EEPROM存储器,无需电池,免维护●& CPU运算处理速度0.55~0.7&S/基本指令●& 基本单元内置2轴独立最高...
商机库包括所有采购、招标信息的汇总
三凌PLC FX1S-10MT-001产品相关搜索
最新PLC/可编程控制系统产品
按排行字母分类:
我需要采购PLC/可编程控制系统,请供应商联系我....
马可波罗&&全心服务
联系电话:*
允许同品类其他优质供应商联系我年度积分:50
历史总积分:150
注册时间:
一、我伺服接的是220V的单相电。
二、plc 的+24V接伺服的CN1B &com(13)端;24G接CN1B sg(10)端;Y0接CN1A pp(2)端;Y1接CN1A np(3)端;Y2接CN1B son(5)端。
三、伺服里面的EMG(15)与SG(10)短接。PLC里24V的com与com0、com1、com2接在一起。
四、PLC里脉冲输出用 [ DDRVA D50 D52 Y000 Y001 ] 。
我现在的情况是开机接通伺服启动。然后就出现AL 31 (超速报警)了。
[此贴子已经被作者于 11:35:09编辑过]
文章数:31507
年度积分:192
历史总积分:51248
注册时间:
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;FX系列手册上有详细的接线图;
文章数:1910
年度积分:106
历史总积分:5555
注册时间:
正常驱动器设置位位置控制就可以转了
然后是加减速时间
电子齿轮比之类的
文章数:2902
年度积分:113
历史总积分:8282
注册时间:
具体操作要看伺服说明书,PLC还要有对应程序才行。
fumz78 版主
文章数:11500
年度积分:113
历史总积分:21313
注册时间:
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
集电极开路接法时,伺服上的OPC信号要接到电源正端
用FX控制时参数中的脉冲形式要设置成脉冲加方向
PLC、触摸屏、伺服电机、变频器 &及配件
&三菱 & & & &S & &S & &S & &S
年度积分:50
历史总积分:150
注册时间:
我伺服器一开机就AL 31超速报警,是怎么回事呢?
我调过增益(p6),还有齿轮比(p3、p4)。要么出现AL 52 (误差过大)要么就出现AL 31(超速报警)了。伺服器正常开启还需要什么外部条件吗?
我看了下,我220V接的是L1跟L2端。还是这里要改成L1跟L3端呢?
fumz78 版主
文章数:11500
年度积分:113
历史总积分:21313
注册时间:
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
电源接L1 L2
先不要带负载,不要调增益,就简单动下,看能不能正常动起来
PLC、触摸屏、伺服电机、变频器 &及配件
&三菱 & & & &S & &S & &S & &S
年度积分:50
历史总积分:150
注册时间:
现在我的伺服电机就是没有带负载的,放在那里空转的。增益是用那个P2=105的。我可以用面板设置恢复原厂设置吗?怎么做?
文章数:174
年度积分:59
历史总积分:1607
注册时间:
电源接L1 L2是对的
+24V接伺服的CN1A-11 OPC 1A-2 NP接Y0 CN1B-13 C0M &
负线接伺服的CN1A-10和20 SG &CN1B-5 SON CN1B-10和20 SG &CN1B-8和17 CN1B-15ENG
设置参数电子齿轮。
PLSY D0 K0 Y0
去下一个伺服软件
年度积分:50
历史总积分:150
注册时间:
没看懂哦,有没有标准的接法呢?