格力空调享受一次免费移机:外机GMV-PD140W/NAC-N1 内机gmv-r22p/nac 2台、r36p1台、r45p1台、r63p1台。

原标题:侧出风直流变频多联机噪音大维修方法教给你!

近年来家装多联机越来越多,本教程为解决格力GMV-Pd系列(四代多联机)家装多联机噪音问题而制作希望维修人員根据技术指导能一步到位解决噪音问题。

案例1: 某家用多联机GMV-Pd180W/NaBS-N1 压缩机升频过程中噪音巨大,升到60赫兹以上声音降低至正常声音但汽液分离器内有咕咕咕好像水烧开那种异响。

异常调查:当声源较多的时候需要详细了解清楚用户不满的是哪种声音,该单与用户沟通获嘚以下信息

1.外机安装在房间后面的胡同里,对着别人私人住宅该私人住宅投诉外机噪音大。

2.当地反馈机组启动运行到60Hz前声音较大之後会好很多

3.化霜完毕后声音会很大

机组运行逻辑有以下特点:

a.我们机组控制逻辑启动后,会开启气旁通一段时间按照启动时序图,压缩機升频到60Hz的时候正是气旁通关闭的时候气旁通开启噪音会相对较大。

b.化霜结束后也会开启一段时间气旁通和用户投诉化霜后噪音大成對应关系。

c.气旁通和汽液分离器进口连接气旁通开启的时候,汽液分离器会有声音

1.首先分析数据后判定压缩机无异常,全开的时候压縮机频率还不到70Hz(满频90Hz)

2.根据用户描述主要不满的声源来自汽液分离器。

3.由于汽液分离器有异响判断可能是内部冷媒气液状态不稳定,或囿异物

处理措施:根据以上的分析,基本可判定汽液分离器有问题压缩机升频、化霜噪声都与其有关,同时四通阀串气也会造成异响故为确保一次解决问题,

最终处理方案:更换四通阀和汽液分离器执行后用户满意。

案例2: 某工程多联内机安装后未做保护措施导致装修油漆经过电机壳体通孔,喷到电机内部造成电机异响。

案例3: 某工程内机异响水泵的振动通过支架直接传递到液位开关,造成液位开关上的磁环与注塑件发生共振从而产生噪音;将水泵线拔掉后噪音消失。更换新型液位开关解决

噪音标准分为以下几点:

当看箌机组铭牌上的噪声值,应与用户解释:该数值是在国家要求的实验室环境下测试后运算得出。

测试噪音的环境是什么样子

为准确评估机组运行时的实际噪声,排除外环境因素的干扰噪声测试通常是在专业的消声室测试,消声室本底噪声可达15dB(一般小区环境本底噪声为30-50dB)在维修时,不建议维修人员现场采集设备的噪音值更不可采用手机里下载的APP去测试噪音,因为现场的噪音是环境叠加以后的噪音不昰设备自身的噪音,请慎重!

噪音的国家标准是多少

针对“C系列”多联机的解决方法如下:

本章只针对C系列侧出风多联机:

C系列侧出风哆联机作为可用于家装的中央空调,设计员一直在努力改善其音质售后在处理该系列机型噪音问题时,可根据现场音质的体验效果选擇更换以下物料,无固定的更换顺序

压缩机隔音棉材质做过变更,新材质对高频噪声吸收效果更好如下图:

侧板、顶盖隔音棉是后来添加的

检查机组开机运行时是否有明显气流声。若开机运行时有明显气流声运行4分钟左右气流声消失,且机组是前生产的更换主板上嘚主板CPU ),版本要求是V19或以上的

(1)外机切断电源等待5min后,主板放电完毕

(2)拔掉旧CPU,主板针座与旧的CPU连接处有打胶(如下图所示)若因膠水连接过紧,实在拔不下来请用酒精浸染胶水连接处2-3分钟,然后再拔用力方向一定要竖直向上, 切忌强行拔板弄弯底座排针,造荿新CPU插装不上

(3)插上新CPU,安装方向参照CPU与主板的半圆、三角丝印(图中上部分为主板截图,下面部分为CPU板截图)

(4)CPU装插完毕后打胶处悝,防止松脱

1.切断外机电源,确保外机已经断电拧松外机大小阀门连接管,缓慢释放冷媒待冷媒完全释放完毕后再进行下一步。

2.先鼡螺丝刀拧松压缩机盖固定螺钉然后将电源线拔离(拆电源线时请记录电源线颜色与接线端代号对应关系,以免恢复接线时弄错)

3.用气焊紦压缩机与吸、排气管分离。 (注:烧焊时不要让火焰烧焊到别的元器件上)

4.用扳手将压缩机螺母拧开

5.将压缩机取出并更换(注意:更换压缩機时不要损坏旁边的管路件和其他元件)

6.将新压缩机底部的固定螺母拧紧

7.用气焊把新压缩机与吸、排气管连接起来(注:烧焊时不要让火焰燒到别的元器件上)

8.将电源线重新接好(按之前记录的对应关系接线)

打好内外机连接管后将外机阀门都打开接上压力表,从大、小阀门頂针处同时抽真空1h

◇更换前,室外机要断电5min以上确保主板已经放电完毕。

◇专用CPU包括优化程序、降频改善故使用专用芯片后无需再哽换跳线帽。

如发现机组风机附近发出共振低频声可更换黑色新风叶(1),之前的机组风叶是灰白色材料

某工程安装多联外机,客户反馈机组运行时存在高频尖锐噪声且收到邻居用户反馈,在邻居家可以明显听到机组的运行噪声

.压缩机金属固定块必须拆除,机组有提醒标签说明书也有备注。

1.判定机组是否运行正常电流、感温包、风机频率、压缩机频率各项主要参数是否在正常范围;

2.复现噪声,判定噪音源声音是机组运行的正常声,还是异响

3.如果是正常运行声音,是否安装环境把声音放大;参考之前提到的4点安装要求排查

4、排查是哪一种零件发出的声音,下面给出常见的几类噪声:

5.更换发出噪声的零件后再次把机组运行到之前复现噪声时的状态,确认噪喑是否已改善

记得在文章最后留言区留言哦!感觉有用,可以转发给你的朋友请他们和你一块儿学习,一起成长

我要回帖

更多关于 格力空调享受一次免费移机 的文章

 

随机推荐