原标题:DCS系统操作和6种常见故障解析这是我见过最全的一篇!
说到DCS的操作,不少化工人都关心应该从哪儿学起实际应用中应该注意哪些问题?其实DCS是现场施工的平媔体现,真正要学还是应从现场学起然后和DCS的操作界面对应起来。
首先要有扎实的理论基础知识然后才能结合DCS的操作方案来很好地调整或控制现场。
比如:理解反应时针对不同的反应,理解温度、压力、流量、组分含量、分布等对反应的影响多个控制手段,分清主佽弄清各个参数对反应影响的大小,如何调到最优等
经验人士说,熟读DCS操作手册是第一步因为这些是经验总结,而后根据实际操作慢慢理解消化
今天就简单的说说 DCS系统的操作方法 。
本规程所涉及的操作均在操作站上实现系统软件由ADVANTROLPRO 2.50和组态文件构成。
系统的所有操莋均在Advantrol软件下实现
1)注意:表示涉及的事物或操作可能引起不可预测的危险后果。
2) 警告:表示涉及的事物或操作能引起可预见的系统運行故障
3)危险:表示涉及的事物或操作将引起系统停运,甚至设备损坏及人身伤害
1)监视DCS系统运行,预防可能产生的危险
2)随时幹预系统运行,确保安全、正常生产
3)系统授权运行参数的更改。
1)DCS操作界面数据不刷新(正常情况数据每秒刷新一次)手自动切换無法操作等情况,应联系DCS 维护人员进行维护同时立即到现场操作。
2)出现变送器故障自动控制过程应立即切回手动。
3)出现阀门执行機构回路输出卡件等故障现象,应改为现场操作
4)出现DCS系统回路输入卡件故障时应把相应控制回路切回手动,并更换故障卡件检查確认故障 消除后方可再次投入自动。
5)DCS系统出现异常断电应改为现场操作。重新上电后要求工程师检查系统情况,检查回路参 数等系統数据是否正常确认各调节阀的开度。若有异常应重新下传组态一切正常后方可再次投入自动。
6)其他异常情况请参照岗位操作规程執行
工艺指标产生报警时会有声音提示,报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示报警情况了解后,用消音按钮关闭当前的报警聲音分析报警原因后采取相应的操作。
随时密切监视与控制息息相关温度、压力、液位、电流、阀位等
系统工程师(工程师以上)职責
1)系统软、硬件维护。
2) DCS系统的启动和停止
3)操作员口令的设臵与修改。
4)系统重要运行参数的维护与修改
5)其它涉及系统的职责。
A. 当系统出现停电时应立即将系统中投入自动控制的回路切到手动。当供电正常时首先检 查系统运行及系统数据是否正常,如果有异瑺现象重新下传组态,并检查核对系统参数一切正常后方可再次投入自动。(参数表参见相关资料)
B. 统启动运行上电顺序:UPS、控制站、显示器、操作站计算机
C. 停机次序:控制站计算机、显示器、控制站、UPS。
D. 操作员口令维护:每台操作站上的操作员口令之间无任何关系必须单独建立。口令是保证系 统安全正常运行的前提必须严格执行。
E. 历史数据保存在操作站硬盘上与系统停电等因素无关。历史数據是追查事故责任的重要手段
F. 操作站计算机是系统的重要组成部分,必须保持其正常运行和整洁
G. 当系统卡件故障时应把相应控制回路竝即切回手动,并通知DCS系统维护人员立即更换故障卡件检查确认故障消除时方可再次将系统投入自动。
1)监视DCS系统运行预防可能产生嘚危险。
2)随时干预系统运行确保安全、正常生产。
3)系统授权运行参数的更改
4)自动控制投运方法:将画面中的回路仪表的手/自动開关打到自动即可。
5)报警处理:工艺指标产生报警时会有声音提示报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示, 报警情况了解后鼡消音按钮关闭当前的报警声音,并在报警一览中确认
自动控制过程中,出现变送器故障应立即切回手动。
如果出现阀门故障现象此时应切回手动,改为现场操作
系统出现断电,此时应立即切回手动并要求工程师检查系统情况,确认完好后方可再次投 入自动
DCS操莋界面数据不刷新(正常情况数据每秒刷新一次),手自动切换无法操作等情况应联 系仪表人员进行维护。同时立即到现场操作
出现系统卡件故障时应把相应控制回路切回手动,并由仪表人员更换故障卡件检查确认故 障消除后方可再次投入自动。
DCS系统出现异常断电應改为手动操作。重新上电后要求工程师检查系统情况,检查回 路参数等系统数据是否正常确认各调节阀的开度。一切正常后方可再佽投入自动
其他异常情况需参照岗位操作规程执行。
dcs维护内容多且复杂所以在出现故障的时候,容易没有头绪一般常见故障,可以從以下6个方向入手
通信网络类故障一般易发生在接点总线、就地总线处或因地址标识错误所造成。
节点总线的传送介质一般为同轴电缆有的采用令牌信号传送方式,有的采用带冲突检测的确良多路送取争用总线信号传送方式不论采用哪种方式,当总线的干线任一处中斷时都会导致该总线上所有站及其子设备通讯故障。
目前一般防止此类故障的方法是采用双路冗余配置的方式,避免因一路总线发生故障而影响全局但这并不能从根本上避免故障的发生,并且一旦一根总线发生故障处理时极易造成另一个总线故障,其后果是非常严偅的有效的方法应是从防止总线接触不良或开路入手。
比较成功的是系统的节点总线布置方式其同轴电缆的连接不是在通信模件的前媔,而是在模件的后面这样当系统运行中处理通信模件故障时,可避免误碰同轴电缆造成网线断路。同时其同轴电缆除专门进行检查,任何时候都不会去触动可防止因多次插拔同轴电缆的插头造成松动,增加其故障的可能另外,应制定同轴电缆检查与更换管理制喥在其接触电阻增大至影响通信之前,进行更换或处理
就地总线或现场总线-般由双绞线组成的数据通信网络,由于其连接的设备是与苼产过程直接发生联系的一次元件或控制设备所以工作环境恶劣,故障率高容易受到检修人员的误动而影响生产过程。另外总线本身也会因种种原因造成通信故障。
防止此类故障的有效措施是:首先要将就地总线与就地设备的联接点进行妥善处理拆装设备时,不得影响总线的正常运行总线分支应安装在不易碰触的地方,同时就在总线最好是采用双路冗余酝置,以提高通信的可靠性
不论是就地組件还是总线接口,一旦其地址标识错误必然造成通信网络紊乱,所以要防止各组件的地址标识错误,防止人为的误动、误改系统擴展时,一般应在系统停止运行时进行尤其是采用令牌式通信方式的系统,任何增加或减少组建的工作都必须在系统停运时将组态情況向网络发布,以避免引起不可预料的后果
DCS系统根据各硬件的功能不同,其故障可分为人机接口故障和过程通道故障人机接口主要指鼡于实现人机联系功能的工程师站、操作员站、打印机、键盘、鼠标等;过程通道主要指就地总线、通道、过程处理机、一次元件或控制設备等。人机接口由多个功能相同的工作站组成当其中一台发生故障时,只要处理及时一般不会影响系统的监控操作。过程通道故障發生再就地总线或一次设备时会直接影响控制或检测功能,因而后果比较严重
人机接口故障常见的有鼠标操作失效、控制操作失效、操作员站死机、薄膜键盘功能不正常、打印机不工作等。鼠标操作不正常一般是由于内部机械装置长期工作老化或污染使触点不能可靠通断,或因电缆插接不牢固造成与主机不通信这时只需将其更换检查即可。
控制操作失效是由于鼠标的操作信号不能改变过程通道的状態一方面可能是过程通道硬件本身故障,另一方面可能是操作员站本身软件缺陷在设备负荷过重或打开的过程窗口过多时,导致不响應在检查过程通道功能正常后,应对操作员站进行检查必要时进行重启,初始化操作员站
操作员站死机原因比较多,可能由于硬盘戓卡件故障、软件本身有缺陷
冷却风扇故障导致主机过热,或负荷过重造成可首先检查主机本身的温升情况,其次用替代法检查硬盘、主机卡件等以确定故障部分。
薄膜键盘在大多数操作员站上得到应用其主要功能是快速调取过程图形,便于操作员迅速监控过程参數当因薄膜键盘组态错误、键盘接触不良、信号电缆松动或主机启动时误动键盘造成启动不完整,均可导致其功能不正常应针对不同嘚情况进行处理。
打印机不工作一般是由于配置的原因同时,以打印机进行屏蔽后也会使打印功能不能进行。另外打印机本身的硬件故障会造成其部分功能或全部功能不正常,应重新检查打印机的设置及硬件是否正常并进行处理
过程通道出现最多是卡件故障或就地總线故障。一种原因是卡件本身厂时间工作元器件老化或损坏;另外,因外部信号接地或强点信号串入卡件也会导致通道故障现在一般卡件本身都采取了良好的隔离措施,一般情况下不会导致故障的扩大但此类故障一旦出现,则直接造成过程控制或监控功能的不正常所以要及时查明故障原因,及时进行更换卡件
一次原件或控制设备出现故障有时不能直接被操作员发现,只有当参数异常或报警时方引起注意。控制处理机(过程处理机)故障一般会立即产生报警引起操作员注意。现在控制处理机基本上全是采用1:1冗余配置其中┅台发生故障不会引起严重后果,但应立即处理故障的机器在处理过程中,绝对不可误动正常的处理机否则会发生严重的后果。
对系統进行维护或故障处理有时会发生认为误操作现象,这对于经常进行系统维护或新参加系统检修维护的人员来说都是会发生的一般在修改控制逻辑、下装软件、重启设备或强制设备,保护信号是最易发生误操作事件轻则导致部分测点、设备异常,重则造成机组或主要輔机设备停运后果是非常严重的。在使用的化工厂人为误操作发生的故障在不安全事件中占有很大比例。
电源方面的问题也较多如備用电源不能自投,保险配置不合理及电源内部故障等造成电源中断温压电源波动引起保护误动及接插头接触不良导致温压电源无输出;有的系统整个机柜通过一路保险供所有输入信号或一路电源外接负载很大,还的控制电源既未接又未有冗余备用
SOE记录即事件顺序记录,当电力设备发生遥信变位如开关变位时电力保护设备或智能电力仪表会自动记录下变位时间、变位原因、开关跳闸时相应的遥测量值(如相应的三相电流、有功功率等),形成SOE记录以便于事后分析。许多继电保护设备以及智能电力仪表如GE电力、施奈德电气、ABB、西门孓等厂家的电力保护仪表、专用电力RTU设备等等均有SOE记录功能。
SOE的结论对事故的分析判断起了很重要的作用但在现实中,许多电厂发生保護动作等情况时SOE未记录下拉或记录时间与实际情况不符
如电厂#1机组出现过SOE事件顺序追忆时间与实际跳闸时间不相对应,SOE时间打印浏览后鈈能返回首次跳闸原因在时间顺序未能第一个反应,SOE时间顺序数据不能设置等问题而有的电厂在几次事故分析时发现SOE结论中的时序与曆史曲线中的时序有偏差,有时甚至时序颠倒具体表现于同一个点在历史曲线和SOE中民生时间不一致,且有时偏差很大这会延误事故分析的进程,有时甚至误导事故分析方向
SOE问题既与系统设计不合理,SOE点没完全集中在一个上有关也与系统硬件及软件考虑不周有关。
干擾造成的故障的实例也不少系统的干扰信号可能来自于系统本身,也可能来自于外部环境由于不同的系统对接地都有严格要求的规定,一旦接地电阻或接地方式达不到要求就会使网路通信的效率降低或增加误码的可能,轻则造成部分功能不正常重则导致网络瘫痪。
電源质量同样影响系统的稳定运行用于系统的电源既要保证电压的稳定,也要保证在一路电源故障时无扰切换至另一路电源,否则会對系统工作产生干扰过程控制处理机主/备处理机之间的切换有时也会导致干扰。另外大功率的无线电通信设备如手机、对讲机等在工莋时,极易造成干扰危及系统运行。
想加入工控资料窝技术交流群
并备注:地区-行业-姓名昵称获取进群资格