阀式避雷器工作原理FCD型顶部有个裂纹还能用吗

汇能百科:避雷器预防性试验
汇能网讯:一、 概述预防性试验的目的和意义(1)避雷器在制造过程中可能存在缺陷而未被检查出来,如在空气潮湿的时候或季节装配出厂,预先带进潮气;(2)在运输过程中受损,内部瓷碗破裂,并联电阻震断,外部瓷套碰伤;(3)在运输中受潮,瓷套端部不平,滚压不严,密封橡胶垫圈老化变硬,瓷套裂纹等原因;(4)并联电阻和阀片在运行中老化;(5)其他劣化。这些劣化都可以通过预防性试验来发现,从而防止避雷器在运行中的误动作和爆炸等事故。二、不带并联电阻的阀式避雷器的预防性试验及注意事项
二、 (一) 绝缘电阻试验测量前应检查瓷套有无外伤。测量时应用2500V 兆欧表,把试验连线与避雷器可靠连接,摇表放水平位置,摇的速度不要太快或太慢,一般120r/s。当天气潮湿时,瓷套表面对泄漏电流的影响较大,应用干净的布把瓷套表面擦净,并用金属丝在下端瓷套的第一裙下部绕一圈再接到摇表的屏蔽接线柱,以消除其影响(其测量值应大于2500M&O)。当FS 避雷器受潮后,如云母垫片吸潮、水气附着在瓷套的内壁,则避雷器绝缘电阻降低,所以测量绝缘电阻是判断避雷器是否受潮的有效方法。(二) 工频放电电压试验工频放电电压试验接线图如下图所示,FS 型避雷器在击穿前泄漏电流很小,当保护电阻R1 数值不大时,变压器高压侧的电压为作用在避雷器的电压。因此可根据变压器的变化,以低压侧电压表的读数决定避雷器的放电电压。但应事先校准试验变压器变比,低压侧应使用较高精度的电压表。工频放电电压试验接线图TR&调压器;TT&试验变压器;PV&低压电压表;R1&保护电阻;F&保护放电间隙;FX&被试品
(三) 注意事项(1)R 值大小的选取。应考虑避雷器击穿后工频放电电流不超过0.7A 和对试验变压器的保护,R 的值取小一些为好;同时避雷器击穿后应在0.5s 内跳闸,以免烧坏间隙。(2)升压速度。升压过快时,因表针的机械惯性可能带来15%的测量误差,以3~5kV/s 为宜。(3)其他影响因素。避雷器表面有污秽,附近有接地的金属物品等,对测量结果也会有影响。(4)R 的选择。使试品击穿时的放电电流限制到试验变压器的1~5 倍额定电流。通常采用水电阻,将蒸馏水装在硬塑料管或玻璃管内制成。为了降低阻值,可以加一些硫酸溶液。电阻要有足够的直径和长度,以保证试验进行中的热稳定和试品击穿后不发生沿面放电。一般采用可承受电压10kV,直径约25mm 、长约50cm 的水电阻。升压可用自耦、移圈调压器与试验变压器配合使用。现场一般采用10kVA 及以下的自耦调压器。自耦调压器漏抗小,输出波形好,功率损耗小。移圈式调压器用于配合100kV 以上试验变压器。测量工频放电电压,可用高压侧静电电压表、分压器和低压侧测量。(四) 对FS 型避雷器工频放电电压的要求如工频放电电压的测量值高于上限值,则冲击放电电压升高(冲击系数一定),而如工频放电电压测量值低于下限值,则灭弧电压降低,避雷器可能在内部过电压下动作。三、带并联电阻的阀式避雷器的预防性试验带并联电阻的阀式避雷器包括FZ 型,FCZ 型和FCD 型磁吹避雷器。(一) 绝缘电阻试验测量方法和普通阀式避雷器相同,但通过测量绝缘电阻还可以检查并联电阻接触是否良好,有无断裂。但由于各生产厂以及不同时期的产品,并联电阻的阻值及并联电阻的伏安特性不同,故对测量结果不作统一规定,主要是与以前的测量结果或同类产品相比较后判断。
总监:李剑锋 窦敬松 主编:王坦 王超 刘鹏伟 于卫华 李路宽 编辑:张东良 张雷 王婷 记者:于学杰 任志鹏 姜瑞 杨楚 徐静寒 李雪伊
河南诺邦电子科技有限公司 电话 :8 &&信箱: 媒体合作QQ:37247
地址:郑州中原建设路陇海路98号
All Rights Reserved扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
避雷器的维护与检修.doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口共找到 27 个相关产品
报价:面议
报价:面议
报价:面议
报价:1450.00元
累计询盘:40次
报价:66.00元
报价:118.00元
报价:1.00元
报价:1.00元
报价:200元
累计询盘:2次
报价:1000.00元
报价:200.00元
累计询盘:1次
累计询盘:29次
报价:60.00元
报价:60.00元
报价:500元
累计询盘:44次
报价:555元
报价:500.00元
报价:1000.00元
报价:850.00元
本页是马可波罗为您提供的fz-35阀式避雷器最新产品供应商、制造商,囊括了fz-35阀式避雷器产品的参数、型号、图片、价格等信息,是fz-35阀式避雷器产品的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
推荐的采购
按排行字母分类:工厂供电技术学习情景6_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者贡献于
评价文档:
58页免费103页免费61页免费47页免费50页免费 58页免费50页免费61页免费57页免费29页免费
喜欢此文档的还喜欢58页免费53页免费49页1下载券57页免费49页免费
工厂供电技术学习情景6|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:568.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
接触网施工作业指导书-设备安装-避雷器-阀式
举报该文档为侵权文档。
更多关于 避雷器工作原理 的文章

 

随机推荐