配电箱价格怎么接

地区:陇南
头衔:项目副经理
悬赏分:50
浏览数:1279
电缆在配电箱内怎么接?怎么算?
请问:左上的ALS31的电源引自右下的ALS31箱,电缆在右下的ALS31中怎么接?预算怎么算?是不是进入右下箱的两根电缆都计算铜接线端子就行了?
地区:甘肃
等级:6 级
头衔:项目副经理
请问:左上的ALS31的电源引自右下的ALS31箱,电缆在右下的ALS31中怎么接?预算怎么算?是不是进入右下箱的两根电缆都计算铜接线端子就行了?
电缆每进或出一个配电箱,按电缆规格计算一个电缆头,不再计算接线端子,每进或出配电箱计算一个预留长度2.0M
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:11 级
头衔:总经理
计算一个70mm2的电缆头制作安装,
配电箱连接的是电缆不是电线,要做电缆头的
地区:吉林
等级:6 级
头衔:项目副经理
计算两个70mm2的电缆终端头制作安装,电缆长度按照连接最短长度计算。预留长度按定额表计算。
地区:四川
等级:10 级
头衔:副总★
连接设备导线预留线(每一根线)
1 各种开关箱、柜、板
高+宽 盘面尺寸
2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒等
0.3m 从安装对象中心算起
3 由地面管子出口引至动力接线箱 1.0m 从管口计算
4 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点) 1.5m 从管口计算
5 出户线 1.5m 从管口计算
地区:天津
等级:10 级
头衔:副总★
我认为应该用计算铜接线端子就行了
地区:新疆
等级:10 级
头衔:副总★
对的,两根电缆有多少线头,分不同线径,套铜接线端子定额子目。
地区:陕西
等级:11 级
头衔:总经理
计算两个70mm2的铜芯电缆头(干包式)制作、安装。压铜端子也就包括在其中了
地区:新疆
等级:6 级
头衔:项目副经理
“2-627 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下”,已包含压接铜接线端子。
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
“请问:左上的ALS31的电源引自右下的ALS31箱,电缆在右下的ALS31中怎么接?预算怎么算?是不是进入右下箱的两根电缆都计算铜接线端子就行了?”
a:左上的ALS31的电源引自右下的ALS31箱,二个配电箱同一名称,但箱内内容不一样,设计规范是不容许的,现将右下的ALS31箱变更名称为ALS31-A。
b:ALS31-A箱设计应该出图纸,但没有,你应该行文告知,他不理,你要将你的想做的方法行文告知业主、监理,让他们批准才去干。。。。。
1:从图纸上看,ALS31-A箱是一根进入电缆二根引出电缆,右1根电缆引入箱,一根电缆从箱引至ALS31箱,另一根电缆从箱引至左边配电箱,所以,工程量为安装ALS31-A箱(内含分线排)一个,箱内安装电缆头3个。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
箱子变压器输送的范围小,配电房输送范围大可以包括整个小区。
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'发表评论需要登录
已有0条评论
免费装修报价
四份精准报价PK,挤干水分
已有149238位业主申请免费设计
装修效果图
问答一个主开关(可选用隔离开关或塑壳)后面根据电机功率和数量确定跟多大…问答就是在一般的工程中低压照明配电箱里面也就是一些模数化的小型空气断路…问答一般在购买纱窗的地方,就会提供上门安装的服务。只要保证钢丝拉紧,间…问答应该是放在干燥、通风及常温场所,不要装设在严重瓦斯、烟气、蒸汽、液…问答您好!根据我之前勘察过的工地来说,大多数是放在客厅的墙壁下方,必须…问答1).准备 2).划线 以安装的那个支座作为标准划线,划出支座定位线和孔…问答配电箱依据用处的不一样,可分为照明箱、动力箱和计量箱。照明箱用于带…
百科效果图

我要回帖

更多关于 配电箱价格 的文章

 

随机推荐