别墅贯通门对井道要求井与井之间的最小距离尺寸是多少

【 规范学习】“建筑防烟排烟系統技术标准”百问

近日参加了一场由《建筑防烟排烟系统技术标准》GB参编专家主讲的针对该规范的技术交流会对规范中许多关注点有了較为清晰的认识。以下是本人根据听课内容整理出的一些问题及其解答

需要说明,这些问题的解答有的是专家直接给出的,有的是本囚根据专家的讲解整理的有的纯粹是本人学习规范的体会。因此仅做参考。

作为一个设计师也应该知道,即使专家的答复也不能莋为工程设计的依据。工程设计的依据只能是正式出版的规范条文、规范组盖章的书面答复、当地消防局的解释

(以下“新规范”指建築防烟排烟系统技术标准》GB、“老规范”指《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《建筑设计防火规范》GB,“建规”指《建筑设计防火规范》GB-2018姩版)

(以下为正文黑字为规范条文,红字为问题蓝字为解答)

1.  《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称新规范)现在进展到什么程度,什么时候可以拿到正式稿

答:截止目前仍有部分条文还在修改中,目前尚未见到8.1日不能实施的正式文件

答:问过四川消防所相關人员,目前没有新的文件

答:新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑当专业标准有特别规定的,可从其规定

地铁建筑、医药高洁净区等反响较为强烈,应按其专业标准执荇人防、汽车库仍按相应规范执行。

答:减少火灾危害保护人员和财产安全,兼顾灭火救援

1对于不同高度建筑物机械加压送风和自嘫通风方式的使用条件;

2 防烟楼梯间机械加压送风系统的设置要求(合用前室、剪刀楼梯);

3 自然通风设施的设置要求3条(楼梯间、前室、避难间);

4 机械加压送风系统分段设置要求;

5 加压送风管道材料要求及风速限制;

6 封闭楼梯间、防烟楼梯间的固定窗设置要求;

7 加压送風系统风量的确定(1.2倍计算风量);

1 水平设置排烟系统按防火分区独立设置;

2 排烟系统设置要求(分段设置、排烟防火阀设置)

3 排烟管道嘚材料要求及风速限制;

4 设置补风系统的条件与要求;

5 排烟系统风量的确定(1.2倍计算风量)

1 加压送风机的启动控制要求

2 火灾发生时的加压送风系统的联动控制;

3 排烟系统与补风系统控制要求。

 建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑其防烟樓梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通風系统时,应采用机械加压送风系统防烟系统的选择,商应符合下列要求:

1 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时楼梯间可不设置防烟系统:(1) 采用全敞开的阳台或凹廊;(2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于 2.0m2 合用前室两个外窗媔积分别不小于 3.0m2

2 当独立前室、合用前室及共用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时楼梯间应采用机械加压送风系统。

3 当防烟楼梯间在裙房高度以上蔀分采用自然通风时不具备自然通风条件的裙房的独立前室、合用前室及共用前室应采用机械加压送风系统,且独立前室、合用前室及囲用前室送风口的设置方式应符合本条第2款的要求

6.  满足3.1.3.1款,是不是楼梯间可以是完全封闭的楼梯间不设置任何外窗?

答:是防烟系统包括自然通风和机械送风,不设置防烟系统也就是可以没有自然通风条件的楼梯间也可以不设置送风系统。

7.  楼梯间有外窗是否可鉯设置成固定窗,而采用加压送风系统(楼梯间自然通风、前室、合用前室加压时风量很大如分别送风可减小风量)?

答:采用加压送風的楼梯间不宜设置可开启外窗与老规范要求是一致的。

8.  当独立前室、合用前室及共用前室的机械加压送风口设置在前室的“顶部”是指什么距离顶板多少?设计时如何把握

10.计算前室、合用前室开窗面积时,可否采用凸窗

答:即使采用凸窗后开启面积加大了,但窗洞口面积没变通风面积并没有加大,采用凸窗没有任何意义

3.1.4 建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自嘫通风不满足要求时应采用机械加压送风系统;

11.地下二层及以下防烟楼梯间、前室及消防电梯前室采用自然通风时应满足什么要求?

答:地下的前室、消防电梯前室除非是半地下室,否则是不可能有外窗的如果是半地下室,开窗面积满足规范要求当然可以自然通风。

建筑地下部分的防烟楼梯间当满足3.2.1条要求时,可采用自然通风

12.地下部分采用自然排烟时能否采用通风竖井,竖井面积是否按开窗面積设计出地面后百叶风口面积怎么折算?

3.1.5条:防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置尚应符合下列要求:

 1 建筑高度小于等于 50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于 100m 的住宅建筑当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统;

 2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别獨立设置机械加压送风系统;

 3 当采用剪刀楼梯时其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

13.剪刀楼梯间及其与消防电梯共用前室的情况如果有外窗是否能采用自然通风?结合3.1.33.1.5两条似乎应该理解为:防烟楼梯间不管是不是剪刀梯,如果具备自然通风條件就应自然通风。而三合一前室不管是否具备自然通风条件,都应加压送风当剪刀梯不具备自然通风条件时,其加压送风系统应汾别设置

答:剪刀楼梯是两个独立的疏散出口,由防火墙完全分开由于以下原因,剪刀楼梯间建议设置加压送风系统而且是分别设置。

1)因两部楼梯封闭不严引起漏风;

2)两部楼梯通常是在建筑的一个立面上设置外窗根据《建规》GB6.1.3条,“建筑外墙…紧靠防火墙两側的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m”剪刀楼梯很难满足此条规定。

14.还是无论有无外窗楼梯间均需采用机械加压送风系统(老《高规》6.1.2.3明确规定共用前室的剪刀楼梯间必须设加压送风。目前消防局都是这样要求:对于三合一前室无论楼梯间、前室是否具备洎然通风条件,两部楼梯、三合一前室均应设置加压送风且应分别独立设置)

答:按本条第3款要求,只要是剪刀楼梯其两个楼梯间及其前室,都要分别独立设置送风系统比老规范要求更严了。

3.1.6 封闭楼梯间应采用自然通风系统不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应設置机械加压送风系统当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统泹首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。

15.封闭楼梯间采用自然通风的开窗面积要求是什么

答:与防烟楼梯间偠求相同,见3.2.1

3.1.7 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口前室应设置常闭风口;火灾时其联动开启方式应符合本规范 5.1.3 条規定。

16.对于地下只有1~3层需要设置加压送风的前室或合用前室,是否可采用常开风口

答:规范明确采用常闭风口。常闭风口具有手动开啟、远程开启、自动开启等开启方式开启信号传至消控室显示。阀门开启同时联动送风机开启。如采用常开风口则仅具有风口送风功能,常闭风口具有的功能就丧失了

3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于 1.0㎡的可开启外窗或开ロ;当建筑高度大于 10m 时尚应在楼梯间的外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2.0㎡可开启外窗或开口,且布置间隔不大于

17.当建筑高度不大于10m时僅在顶层设置1.0㎡的可开启外窗或开口就可以了?不需满足2.0

答:不小于1.0㎡即可。

18.布置间隔不大于3层如何理解?

答:两个外窗之间最多呮能有两层不设外窗

3.2.3 采用自然通风方式的避难层()应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%且烸个朝向的面积不应小于 2.0m2

19.病房楼避难间是否执行本条按《建规》“5.5.24 6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗”

答:已咨询规范组,未答复

3.2.4 可开启外窗应方便直接开启;设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m1.5m 嘚位置设置手动开启装置。

20.手动开启装置是什么东西

答:配手动开窗器的外窗,有链条式、剪刀式、连杆式等形式如图(图片来自公眾号“暖通飞语”):

21. 3.1.3中的第2款中的各种前室如果有2个以上的门与走廊或房间(住宅户门)相通,是否需要在所有门的顶部上方均设置風口2个以上的门与走廊或房间(住宅户门)相通以正对各前室入口的墙面以哪个门为准?

答:要么在每个门上方均设风口要么楼梯间設加压送风。

    要么正对每个门均设风口要么楼梯间设加压送风。

22. 3.1.3中的第3款结合3.2.1条是否可以理解为裙房高度(公共建筑)如果超过3层(含3層)楼梯间即不满足自然通风需要设正压送风?

   而且3.1.33款对前室送风口设置非常严格,不满足也要楼梯间送风。如果楼梯间送风僦不能局部送风,应该整个楼梯间送风此时,楼梯间外窗就应设成固定窗了

3.1.6封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件嘚封闭楼梯间应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门

23  结合3.2.1条,地下如果是两层的封闭楼梯间是否必须采用機械送风是否可以在一层开设2㎡的外窗或门自然通风?

答:可以明确的是门肯定不行了。

3.2.1条是否适合地下室专家没给答复,我也实茬不敢妄言从条文来看,是必须采用加压送风的

只能说这一条太严了,看以后建审怎么掌握了

24  3.1.75.1.3条是否可理解为前室的常闭风口20层鉯下层都按开启3层计算?如果前室只有1-2层是否也按3层计算系统正压送风量

答:前室只有1-2层,肯定是按1~2层计算风量了

3.2.2前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2合用前室、共用前室不应小于3.0m2

3.2.3采用自然通风方式的避难层()应设囿不同朝向的可开启外窗其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0m2

25.  3.2.23.2.3条前室、避难间的可开启外窗是否也要求设置在净高的1/2以上或储烟仓内?

答:既然规范对设置在上部的开窗有明确要求那没有提到的就认为没有高度要求。

   3.2节的自嘫通风设施是属于防烟系统,防烟系统的作用是阻止烟气进来可开启外窗的作用,是通过空气对流阻止烟气侵入被保护区域。而排煙系统是把侵入室内的烟气排出去。所以自然通风的外窗不要求一定设在高处,而排烟系统的外窗一定设在储烟仓内

3.2.4 可开启外窗应方便直接开启;设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m1.5m的位置设置手动开启装置。

答:4.3.6条有专门需要自动开启的条攵:净空高度大于 9m 的中庭、建筑面积大于 2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

3.3 机械加压送风设施

3.3.1建筑高度大于 100m 的建筑其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m

27.  按《建规》,建筑高度指室外地面以上蔀分的建筑对于建筑高度100米建筑,可否采用地上、地下合用系统

答:本规范所说的“建筑高度”,均指系统有效高度

 3.3.3 建筑高度小于等于 50m 的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时楼梯间可采用直灌式加压送风系统。并应符合下列规定:

 1 建筑高度大于 32m 的高層建筑应采用楼梯间两点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的 1/2

 2 送风量应按计算值或本规范第 3.4.2 条规定的送风量增加 20%

 3 加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位

28.  该条条文说明“直灌式送风通常是直接将送风机设置在楼梯间的顶部…”,按此做法地下楼梯间采用直灌式送风是否也可采用这种方式?

答:当送风口设在人员疏散经过的部位、且位于人体高度送风气流受人体影响,有可能降低送风量降低送风效果。此时可将送风口设在人体高度以上。

3.3.4设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分其机械加压送風系统应分别独立设置。当受建筑条件限制且地下部分为汽车库或设备用房时,可共用机械加压送风系统,并应符合下列要求:

 1 应按本规范第 3.4.5条的要求分别计算地上、地下部分的加压送风量相加后作为共用加压送风系统风量;

 2 应采取有效措施分别满足地上、地下部分的送風量的要求。

30.对于住宅来说住宅投影部分的地下一般是储藏室,其周围是车库是否满足本条要求,可以地上地下共用加压送风系统

答:住宅储藏室可认为满足本条要求。

    当地下为商业、餐饮、娱乐等功能性房间时地下部分楼梯间应采用单独送风的方式。

31.分别满足地仩、地下送风量的措施能否举例说明一下

答:按计算风量、风道水力计算分别选择风口尺寸、风口设置调节阀等。

3.3.5机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机其设置应符合下列要求:

 1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施;

 2 送风机的进風口宜设在机械加压送风系统的下部;

送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上当确有困难时,送风机的进风口与排烟风機的出风口应分开布置且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方其两者边缘井与井之间的最小距离垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘井与井之间的最小距离水平距离不应小于20.0m

 4 送风机宜设置在系统的下部且应采取保证各层送风量均匀性的措施;

 5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定; 

 6 当送风机出风管或进风管上安装单向风阀戓电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施

32. “送风机的进风口应直通室外”指什么?

答:当机房外墙设百叶风口送风机自机房内吸风时,不满足本条送风机进风口直通室外的要求

33.对于第3款,当进风口与排烟口不在一个面上时是否还有距离要求?

答:当设在不同朝向的墙面上且进风口设在该地区主导风向的上风侧时,可以没有距离要求

34.水平、垂直均有距离时,但不能满足垂直距离6m或水平距离20m時如何判断是否满足要求?

35.进风管道可否与平时通风系统合用吸风管道

答:加压送风系统的进风管道宜单独设置,不宜与平时通风系統的进风管道合用

36.防止烟气被吸入的措施指什么?

答:送风机室外进风口不受火灾和烟气污染的空气就是本条第2款、第3款规定。

37.保证各层送风量均匀性的措施有哪些

 答:主要是楼梯间常开送风口,应设置双层百叶风口或单层百叶带调节阀风口

38.送风机应设置在专用机房内,是否允许和补风机房、空调机房合用

答:专用机房指满足“建规”6.2.7条:采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板、采用甲级防火門。

    送风机可以和补风机、空调机组、平时通风机合用机房机房满足上述要求。严禁和排烟风机合用机房

39.若加压送风机设置在屋顶,昰否需要设置专用的机房机房设置要求和室内是一样的吗?

答:屋顶风机设在机房内主要是防止长期风吹日晒,风机及其电器装置老囮、失效

专家认为,此机房设置要求可以适当降低如机房层高可以不超过2.2m,机房的隔墙可以耐火等级稍低等

   根据《建筑工程建筑面積计算规范》GB/T,层高2.2m及以上的算全面积层高2.2m以下的算1/2面积。

所以以后设备专业在报规前就要给建筑专业提屋顶风机房了!!

40.什么情况丅需要安装单向风阀或电动风阀?

答:对于寒冷、严寒地区设置常开风口的楼梯间加压送风机,为了防止产生烟囱效应风机出风口应設置单向风阀或电动风阀。

    设置电动风阀还有一个作用,可以通过阀门节流调节楼梯间或前室余压。

41.加压送风机能否参照技术措施20094.8.6條“设置在吊顶等专用空间内空间四周围护结构采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体”?

3.3.6加压送风口的设置应符合下列要求:

1 除直灌式加压送风方式外楼梯间宜每隔 23 层设一个常开式百叶送风口;

2 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;

3 送风口的风速不宜大于7m/s

42.自垂百叶风口是否还可用

答:不建议采用自垂百叶风口。自垂百叶也属于常开风口因其启动时不需要电信号开启,仅需通过送风系统气流吹开但自垂百叶损失了风机的压头,平时其关闭并不严密无法起到防止烟囱效应的作用;另外,自垂百叶无法进行风量調节

43.常开式百叶送风口是否应设手动调节阀?

答:可采用双层百叶风口或单层百叶带调节阀风口

44.首层扩大前室是否也要设常闭式加压送风口?

答:从防火机理上来说前室是人员自房间、走廊向疏散楼梯逃生的中间缓冲通道,设置防烟系统是为了保证人员安全。首层擴大前室是人员从楼梯间向室外疏散的通道,外门亦非防火门此处加压,难以维持应有压力

45.计算送风口风速时,是否考虑风口有效媔积系数该系数取多少(大红本0.67)?(条文说明的例题未考虑)

答:按新规范计算风口面积时可不考虑风口有效面积系数。

3.3.7条:机械加压送风系统应采用管道送风且不应采用土建风道;

46.如采用镀锌钢板风管,镀锌钢板风管衬在土建风道内与土建风道的空隙预留多少匼适(新版标准图是否有做法?)

47.如采用玻镁风管等非金属风管直接黏贴在风道内壁,是否可以

答:首先该非金属风管应满足不燃A级偠求,其次施工工艺需满足风管强度要求、漏风量要求等如果满足这些条件,应该可以而且个人认为,这种做法比铁皮风管更容易实現

3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列要求:

1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时未设置在管道井內或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于 1.0h

2 水平设置的送风管道当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于 0.5h;当未设置在吊顶内时其耐火极限不应低于 1.0h

48.何种风管能够满足耐火极限不低于1.0h0.5h?

答:镀锌钢板风管是不具有任何耐火极限的请参考本公众号攵章“风管系统选择与安装(三)关于钢板风管的耐火极限”。

国标图集《07K103-2 防排烟系统设备及附件选用与安装》附录给出了一种防火风管——火克(Hawk)纤维增强硅酸盐板,耐火极限可以达到2h3h有自撑式、钢板风管包覆两种制作方式。

另一种防火板——波特板耐火极限1-4h,其材料成分中60%以上与花岗岩的主要成分相同厚度6~15mm

3.3.10采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗且不宜设置可开启外窗。

3.3.12设置机械加压送风系统的避难层(间)尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 1%有效面积的计算应符合本规范苐 4.3.5

49.两条表述矛盾哦?

答:3.3.10条应该是指3.3.12条之外的加压送风场合但愿正式稿没这种低级错误了。

3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟樓梯间尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗;靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每 5 层内设置总面积不小于2㎡的固定窗

50.固定窗的作鼡及要求?

答:为给灭火救援提供一个较好的条件保障救援人员生命安全、不延误灭火救援战机,应在楼梯间的顶部设置可破拆的固定窗以及时排出火灾烟气及热量

    上述是条文说明的说法。本人还是不太明白:设置加压送风的场所哪来的火灾烟气及热量?

51.部分地下楼梯间、建筑下部数层增加的疏散楼梯可能不具备开窗条件,如何处理

答:看来只能让建筑修改方案了。

3.4 机械加压送风系统风量计算

3.4.1机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的 1.2

4.6.1排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。

52. 系统的设计风量是否指风机风量还是选择风机时在1.2倍基础上再附加漏风系数?

答:系统的设计风量用来选择风机就是风机的额定风量。

53. 计算风道截面、风口尺寸时按系统设计风量还是计算风量?

3.4.2防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~苐 3.4.8 条的规定计算确定当系统负担建筑高度大于 24m, 防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表 3.4.2-1~表 3.4.2-4 的值中的较大值確定。

答:1)系统高度  24m时直接根据计算确定风量。

    2)不同系统高度采用线插法选取风量。

3)按每层一樘2.0m*1.6m的双扇门单扇门时,查表數值乘以0.75系数

4)楼梯间设置了一樘疏散门,而独立前室、消防电梯前室或合用前室也都是只设置了一樘疏散门

5)楼梯间疏散门的开启媔积和与之配套的前室的疏散门的开启面积应基本相当。

6)首先要根据第 3.4.5~第 3.4.8 条的规定计算风量再与表格数据比较,取其大者作为计算风量。

55. 对于有多个门的独立前室、合用前室、共用前室风量如何确定?

答:根据第 3.4.5~第 3.4.8 条的规定计算风量再与表格数据比较,取其夶者作为计算风量。

3.4.3封闭避难层()、避难走道的机械加压送风量应按避难层()、避难走道的净面积每平方米不少于30m?/h 计算避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以 1.0m/s 门洞断面风速计算。

56. 病房楼避难间是否执行本条每层避难间采用常闭风口还是常開风口?

答:病房楼避难间每层面积约为25~50㎡建议风量按净面积每平方米 30m?/h和门洞风速1.0m/s中的大者作为加压送风量。避难间应采用常闭风口火灾时,开启相应楼层

3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:

1 前室、封闭避难层()與走道之间的压差应为 25Pa30Pa

2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa50Pa

3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施最大允许压力差应由夲规范第3.4.9 条计算确定。

57. 能否举例说明泄压措施及其做法

2)采用压力传感器,控制风机出口电动旁通阀启闭据说,效果不太好

3)采用壓力传感器,控制风机进口或出口的电动风阀开度通过节流作用,达到调节余压目的

58. 住宅通常多个户门直接开向前室,如何计算送风量

答:对于有多个门的独立前室,其送风量按前室门的个数计算确定但住宅Ak1 个单扇门的面积确定。

59. 计算前室送风时前室门洞是否包括前室通向楼梯间的门?

答:楼梯间门洞风速:指通向楼梯间的疏散门开启时的风速;前室门洞风速:指通向前室的疏散门开启时的风速

60. 地下楼梯间送风时,设计 1 层内的疏散门开启取N1=1,是否不论地下多少层数吗

答:根据专家讲课意见,当地下楼层数多时(≥3层)N1=2

61. 前室:采用常闭风口计算风量时取N1=3。当前室仅有1~2层呢

答:当前室仅有1~2层时,应按实际层数计算

62. 计算送风量时,窗缝或电梯门缝如何栲虑

答:楼梯间窗缝或合用前室电梯门缝的漏风量,对总送风量的影响很小在工程的允许范围内可以忽略不计。

4.1.2 同一防烟分区应采用哃一种排烟方式

63. 一个防火分区内,当采用挡烟垂壁划分为多个防烟分区是否可以部分防烟分区自然排烟,部分防烟分区机械排烟

4.1.3建築的中庭、与中庭相连通的回廊及周围场所的排烟系统的设计应符合下列要求:

1 中庭应设置排烟设施;

2 周围场所应按现行国家标准《建筑設计防火规范》GB50016要求设置排烟设施;

3 回廊排烟设施的设置应符合下列要求:

1)当周围场所各房间均设置排烟设施时,回廊可不设但商店建筑的回廊应设置排烟设施;

2)当周围场所任一房间未设置排烟设施时,回廊应设置排烟设施;

4 当中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火箥璃隔墙、防火卷帘时中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁;

5 中庭及其周围场所和回廊的排烟设计计算应符合本规范第 4.6.5条的规定;

6 中庭忣其周围场所和回廊应根据建筑构造及本规范第4.6节规定,选择设置自然排烟系统或机械排烟系统

64. 住宅入口大堂,经常做成两层通高的形式算不算中庭,是否需要排烟

答:当大堂属于首层扩大前室时,肯定不用考虑排烟

当大堂与前室分设时,建议按4.3.3条设置自然排烟窗注意,新规范对电动排烟窗的要求明确了一般场合是不需电动排烟窗的,设置手动开启装置就行

4.1.4下列地上建筑或部位,当设置机械排烟系统时尚应按本规范第 4.4.144.4.16 条的要求在外墙或屋顶设置固定窗:

1 任一层建筑面积大于2500㎡的丙类厂房(仓库);

2 任一层建筑面积大于3000㎡嘚商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑;

3 总建筑面积大于 1000㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;

4 商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑Φ长度大于 60m 的走道;

5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。

注:当符合本规范 4.4.17 规定的场所时可采用可熔性采光带(窗)替代作固定窗。

65. 这些區域不靠外墙或屋顶时如何设置固定窗?

答:修改建筑方案使得这些区域具备外墙或屋顶条件。

4.2.1设置排烟系统的场所或部位应采用挡煙垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区防烟分区不应跨越防火分区。

66. 挡烟垂壁是按照板底开始算还是从梁底开始算?

答:有吊顶且吊顶为封闭吊顶,挡烟垂壁自吊顶算起;

有吊顶且吊顶为格栅式、孔板式等非封闭吊顶,挡烟垂壁自梁底算起

67. 什么样的结构梁可以作為挡烟垂壁?

答:根据排烟的机理排烟口必须设在储烟仓内。通常的结构梁都是井字形布置绝大部分梁高都是一致的,井字梁之间的媔积很小即使梁高满足挡烟垂壁高度要求,也不能作为挡烟垂壁使用

只有当防烟分区边界有较其他区域突出的结构梁、且高度满足4.2.2条偠求时,方可作为挡烟垂壁使用

4.2.2挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本规范第 4.6.2 条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间当吊顶开孔不均匀或开孔率≤25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度

68. 当吊顶开孔不均匀或开孔率≤25%时,挡烟垂壁如何设置

答:挡烟垂壁应自梁底设置,向下穿过吊顶吊顶下高度应满足4.6.2条要求。

4.2.3设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施

69. 是否可以理解为敞开楼梯间外窗不能作为走道自然排烟口?

答:上、下层之间应是两个不同防烟分区烟气应该在着火层及时排出。設置挡烟垂壁后如走道不满足自然排烟条件,就应设置机械排烟设施

4.2.4公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许長度应符合表 4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的 8

70. 防烟分区井与井之间的最小距离面积没有规定,会出现为了降低排烟量而多划防烟分区的做法如果把握?

答:防烟分区的面积过小会使储烟能力减弱,使烟气过早沉降或蔓延到相邻的防烟分区个人认为,防烟分区划分原则应有:

  1)尽可能接近最大允许面积;

  2)各防烟分区面积尽可能接近;

  3)防煙分区宜形状规则尽量避免狭长、曲折的防烟分区形状。

本标准第4.6.3条的条文说明:对于建筑空间净高小于等于 6m 的场所如果单个防烟分區排烟量计算值小于 15000 m?/h,按 15000m?/h 取值为宜

71. 2:“当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施”与老规范中“室内净高大于6m 且不劃分防烟分区的空间”,两者如何理解

答:1)老规范中,当室内净高大于6m时整个空间既不设置挡烟垂壁,也不划分防烟分区计算排煙量时,按整个空间的地面面积60m?/h计算排烟口保证距最远点不大于30m即可,对排烟风机设置无要求

   2)新规范中,当室内净高大于9m时室內仍需划分防烟分区,分区面积要满足本条规定当防烟分区之间不设置挡烟垂壁等挡烟设施,防烟分区形成了“逻辑防烟分区”计算排烟量、排烟口、以及排烟风机设置均需按已划分好的防烟分区进行。

72. 具备自然对流条件是指哪些条件?

答: 1)室内场所采用自然排烟;

2)两个排烟窗应设在防烟分区短边(注意不是房间短边)外墙面的同一高度位置上;窗的底边应在室内2/3 高度以上,且应在储烟仓以内

3)房间补风口应设置在室内 1/2 高度以下,且不高于 10m

4)排烟窗与补风口的面积应满足本标准第 4.6.15 条的计算要求且排烟窗应均匀布置。

上述條件就是要形成具有对穿堂风和自然拔风的排烟效果

73. 对于住宅的地下储藏室等区域,防烟分区面积以何为依据

根据《建规》,住宅地丅储藏室属于总面积大于200㎡、可燃物较多的地下房间一般没有单个房间大于50㎡的情况,净高大于3m或小于3m单个防火分区面积500㎡(设喷淋時1000㎡)。划分好的储藏室相当于一个个独立的防烟分区不存在最大防烟分区问题。

排烟系统可执行本规范第4.4.12条第3款即:对于需要设置機械排烟系统的房间,当其建筑面积小于 5㎡时可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本规范第 4.6.3 条第 3 款计算;

排烟量按4.6.3條第3款:当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时其机械排烟量不应小于 13,000m?/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于 2㎡ 的自然排烟窗(ロ)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的

即:地下储藏室设置机械排烟是每个防火分区的排烟量满足13000m?/h即可。

如为保险也可执行按4.6.3条第1款:建筑空间净高小于等于6m 的场所,其排烟量不应小于 60m? /h·㎡ )即目前通行的做法:地下储藏室除满足自然通风房間、核心筒、机房外的所有面积数乘以600m? /h·㎡ )作为设计排烟量。数值上该算法一般会大于按第3款的算法。

4.3.1采用自然排烟系统的场所應设置自然排烟窗(口)

4.3.2防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本规范第 4.6.3 条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最菦的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍;当公共建筑空间净高大于等于6m且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于 37.5m

74. 室内空间净高的理解?

答:有吊顶且吊顶为封闭吊顶时,为吊頂下高度;

有吊顶且吊顶为格栅式、孔板式等非封闭吊顶时,为顶板板底净高;

当建筑为坡屋面、或顶板高度不一致情况时净高为该防烟分区内的最低点净高。

4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙并应符合下列要求:

1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内但走道、室内空间净高不大于 3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2 以上;

2 自然排烟窗(口)的开启形式應有利于火灾烟气的排出;

3 当房间面积不大于 200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限;

4 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长喥不宜大于 3.0m

5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m

75 当外门的开启面积满足第1款要求时,可否作为自嘫排烟口目前大量小区商铺,面积>100㎡只有一个外门,如外门不能自然排烟就必须设置机械排烟了。

新规范中自然排烟设施是“自嘫排烟窗(口)”并未限定为外窗。

术语:自然排烟窗(口) Natural Smoke Vent:具有排烟作用的可开启外窗或开口可通过自动、手动、温控释放等方式开启。

    非防火门的外门其在储烟仓内的部分,应视为自然排烟设施

76 自然排烟口是否和机械排烟口一样,要求“与附近安全出口相邻邊缘之间的水平距离不应小于1.5m

答:新规范1.5m距离要求,是在机械排烟一节给出的正常理解,自然排烟可以不遵守此规定

   自然排烟参照执行,至少没什么坏处

77 工业建筑内附属用房如何执行?

答:根据附属用房的性质如为公共建筑,则按相应公共建筑条文执行

4.3.6自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口)应设置距地面高度(1.31.5m 的手动开启装置。净空高喥大于 9m 的中庭、建筑面积大于 2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

78  新、老规范自然排烟窗设置的区别

答:老建规:9.2.4 作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置其条文说明:排烟窗口应囿方便开启的装置,包括手动和自动装置

老高规:8.2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置

老规范规定的较为笼统,实际工程中采用手动开启的不多,大多采用电动排烟窗造成造价高、控制复杂、故障率高、可靠性低。

新规范对手动开启进行了明确规定要点洳下:

1)高位排烟窗应设置手动开启装置;

2)手动开启装置距地1.3~1.5m

3)重点场合要求手动开启装置集中设置,当集中设置于一处确有困难时可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启且应设置在人员疏散口附近。

4)重点场合除了手动开启,还应设置电动自动开启

4.4.1当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置

79  机械排煙系统的排烟风管是否可以跨防火分区布置?

答:机械排烟系统横向按每个防火分区设置独立系统是指风机、风口、风管都独立设置。

當排烟系统仅负担某个防火分区排烟但其风管跨越其他防火分区,只要满足风管的耐火极限(采用防火风管)即可

4.4.2 建筑高度超过 50m 的公囲建筑和建筑高度超过 100m 的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置且公共建筑每段高度不应超过 50m,住宅建筑每段高度不应超过 100m

80  分段排烟鈳否采取如下做法,设置两个排烟竖井其中一个负担0~50m,另一个负担50~100m但排烟风机都设置在屋顶?

4.4.5排烟风机应设置在专用机房内并应符匼本规范第 3.3.5 条第 5 款的规定,且风机两侧应有600mm 以上的空间对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:

1 机房内应设置自动喷水灭火系统;

2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;

3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在 280℃时连续 30min 保证其结构完整性。

81  排烟风机可否和送排风机房、空调机房合用

答:可以。排烟风机房严禁和加压送风机房、补风机房合用

82 住宅储藏室或某些多层建筑,地下室排风兼排烟全楼没有自动喷淋系统,地下排风、排烟合用系统的机房是否必须设置自喷系統

答:是。如欲回避设置自喷系统可将排烟风机与排风风机分设,并分设机房

4.4.7机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时管道设计风速不应大于 20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设計风速不应大于 15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行

83  按现行国家标准《通风与空調工程施工质量验收规范》GB,排烟系统的风管厚度与新规范表6.2.1 “钢板风管板材厚度”不一致如何执行?

答:如最终版本没有调整首先執行本条,本条是强制性条文即排烟系统采用钢板风管时,风管壁厚按GB3.2.3-1中的高压系统厚度

4.4.8排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求:

1 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内;

2 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.5h;当确有困难时可直接設置在室内,但管道的耐火极限不应小于 1.0h

3 设置在走道部位吊顶内的排烟管道以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小於1.0h但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于 0.5h

84 除设置在独立管井内的排烟管道耐火极限最低要求达到0.5h,如何满足风管的耐火極限

答:根据《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428)的测试方法,0.5h后试验炉的温度已经达到850℃左右而普通钢材500℃即发生变形,不能保证风管嘚完整型据此分析,排烟管道只能采用防火风管

根据GB4.2.2条,有关防火风管的条文说明:

防火风管主要应用与建筑中的安全救生系统昰指建筑物局部起火后,仍能维持一定时间正常功能的风管它们主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统、一般可分为1h2h4h等的不同要求级别。我们把应用于防止排烟系统高温引发电气线缆及其他易燃物生次火灾的风管称为排烟防火风管把用于避难空间与安铨通道送风系统,能满足设计与消防耐火极限时间的风管称为正压送风防火风管

防火风管最低耐火极限就是1h,笔者暂未找到满足0.5h的风管莋法

4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

85 隔热层厚度怎么确定

答:條文说明,举例:隔热材料选用玻璃棉计算环境温度 35℃,烟气温度 280℃表面放热系数 8.141W/㎡ ·K,计算结果如下表:

其实在6.3.1条第5款有明确规定:排烟风管的隔热层应采用厚度不小于 40mm 的不燃绝热材料

4.4.10下列部位应设置排烟防火阀:

1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

2 一個排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

86  走道侧墙排烟口通常采用格栅式排烟口,按3C认证要求其不具备280℃温控关闭功能,与如何解決

答:关于3C认证与防火排烟阀设置,参见本人公众号“木子暖通”——“也谈3C认证与防火排烟阀设置”、“再谈3C认证与防火排烟阀设置”

需要说明的是,目前各地对3C认证的掌握尺度不同如有的地区要求走道侧墙排烟的格栅式排烟口按垂直风管与水平风管交接处的水平管道上必须设置排烟防火阀,有的地区认为走道侧墙设置的格栅式排烟口不知3C认证的范围内可以直接采用。

4.4.12 排烟口的设置应按本规范第 4.6.3 條经计算确定且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本规范第 4.4.13 条规定情况以外排烟口的设置尚应符合下列偠求:

1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上;

2 排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于 3m的区域其排烟口可设置在其净涳高度的 1/2 以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近的边缘的距离不应大于 0.5m

3 对于需要设置机械排烟系统的房间当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本规范第 4.6.3 条第3款计算;

4 火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排煙口,应在现场设置手动开启装置;

5 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不應小于 1.5m

6 每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许排烟量应按本规范第 4.6.14 条的规定计算确定;

7 排烟口的风速不宜大于10m/s

87  计算排烟口风速时,是否考虑风口有效面积系数格栅式排烟口、板式排烟口各如何考虑?

答:计算排烟口、送风口尺寸时均不需考虑风口囿效面积系数。

4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于 500㎡的房间外设置排烟系统的场所应设置补风系统。

88 “建筑面积小于500㎡的房间”包括地丅房间吗

答:仅地上建筑的走道、和地上建筑中面积小于500㎡的房间,排烟系统不需设置补风系统

4.5.2补风系统应直接从室外引入空气,且補风量不应小于排烟量的 50%

89.  补风量不小于排烟量的50%,是补风量的下限请问,有没有上限

4.5.3补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施风机应设置在专用机房内。

90  补风机应设置在专用机房内是否可鉯和空调、通风机房合并?

91  补风系统是否应设置防火阀采用70℃防烟防火阀还是280℃排烟防火阀?

答:穿越机房隔墙等需要设置防火阀的部位补风管道应设置70℃防烟防火阀。

4.5.4补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同┅防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于 5m

92  补风口可否设置在同一防火分区、不同房间内,如房間排烟补风口设在走道内?

答:补风口与排烟口应设置在同一空间内因此,房间排烟补风口设在走道内的做法是不合适的。补风口設置方式如下图:

4.6 排烟系统设计计算

4.6.2当采用自然排烟方式时储烟仓的厚度不应小于空间净高的 20%,且不应小于 500mm;当采用机械排烟方式时鈈应小于空间净高的 10%,且不应小于 500mm同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的井与井之间的最小距离清晰高度,井与井之间的朂小距离清晰高度应按本规范第 4.6.9 条的规定计算确定

93  储烟仓厚度是自梁底算起还是板底算起?

答:首先看储烟仓定义:位于建筑空间顶部由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。该空间是聚集并排出烟气的区域

储烟仓厚度也就是挡烟垂壁的高度,可如丅确定:

当有封闭吊顶时储烟仓高度自吊顶算起;

有吊顶,且吊顶为格栅式、孔板式等非封闭吊顶时一般情况下,储烟仓高度自最高嘚梁底算起

4.6.3除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定,且单台风机的排烟量不小于7200m?/h

1 建筑空间净高小于等于6m 的场所其排烟量不应小于 60 m?/h·m),或设置有效面积不小于该房间建筑面积 2%的自然排烟窗(口);

2 公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本规范第 4.6.6条~第 4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表 4.6.3 中的数值或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表 4.6.3 及自然排烟窗(口)处风速计算;

3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时其机械排烟量不应尛于 13,000m?/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于 2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的

4 当公共建筑房間内与走道或回廊均需设置排烟时其走道或回廊的机械排烟量可按 60 m?/h·㎡ )计算,且不小于 13,000 m?/h或设置有效面积不小于走道、回廊建築面积 2%的自然排烟窗(口)。

94  房间排烟设计新、老规范主要对比?

95  走道排烟设计新、老规范主要对比?

4.6.5中庭排烟量的设计计算应符合丅列规定:

1 中庭周围场所设有排烟系统时中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的 2 倍数值计算且鈈应小于 107,000m?/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于 0.5m/s计算有效开窗面积;

2 当中庭周围场所不需设置排烟系统仅在回廊设置排烟系统时,回廊的排烟量不应小于本规范第4.6.3 条第 3 款规定中庭的排烟量不应小于40,000 m?/h;中庭采用自然排烟系统时,應按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于 0.4m/s 计算有效开窗面积;

3 单台风机的排烟量不小于 7200 m?/h

96  中庭排烟设计,新、老规范主要对比

97  一些商场扶梯开口、办公入口大堂、酒店大堂、医院大堂等,建筑面积从几十平米到几百平米不等是否都按中庭设置排烟系统,其排煙量如何计算

答: 如前所述,消防规范对中庭并没有严格的定义

1)关于商场扶梯开口

5.3.2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相連通的开口时…… 建筑内设置中庭时……

“这样的开口主要有:自动扶梯、中庭、敞开楼梯等,中庭等共享空间贯通数个楼层,甚至从艏层直通到顶层四周与建筑物各楼层的廊道、营业厅、展览厅或窗口直接连通;自动扶梯、敞开楼梯也是连通上下两层或数个楼层。火災时这些开口是火势竖向蔓延的主要通道,火势和烟气会从开口部位侵入上下楼层对人员疏散和火灾控制带来困难。因此应对这些楿连通的空间采取可靠的防火分隔措施,以防止火灾通过连通空间迅速向上蔓延”

可见,《建规》对于自动扶梯开口、中庭是有所区分嘚但区别又是模糊的,其对火灾的危险性的描述是一致的

《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

4.1.8 办公建筑的门厅应符合下列要求:

 4 有中庭空间的门廳应组织好人流交通,并应满足现行国家防火规范规定的防火疏散要求

大型写字楼、商务办公楼和公寓式、酒店式办公楼对门厅要求更高,在空间上有的设置了中庭…

可见《办公建筑设计规范》对于通高的门厅也是认为就是中庭的。

3)《中国土木建筑百科辞典》:

古唏腊住宅正中由回廊和房间围绕而成的庭院近现代特别是20世纪六七十年代发展成为旅馆中多层的室内大厅,后又被广泛地运用在办公楼、购物中心等各类大中型公共建筑中又称为四季厅或共享大厅。

想严格地区分典型中庭与非典型中庭看来是一件困难的事,一般来说消防设计都是本着从严原则,所以商场扶梯开口、办公、酒店通高大堂都宜按中庭设计

机械排烟的排烟量不小,自然排烟的开口面积哽是一个巨大的数字

对于一个200㎡、5层、净高20m的商场扶梯开口,机械排烟量10.7m?/h如采用自然排烟,排烟风速0.5m/s有效开口面积达到60㎡。换氣次数达到10.7/h开窗面积达到地面面积的30%,远远超过老规范了

现在只能寄希望于将来审查人员有新的把握标准了。

98  居住建筑排烟如何设計

答: 按《建规》GB,建筑分类只有住宅和公建两类公寓、宿舍等居住建筑消防设计上都属于公共建筑。

《建规》第5.4.10:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。

青岛中三曳引式对向贯通门最大別墅户外电梯/家用户外电梯设计图纸设计:这是又一款最大尺寸别墅电梯设计方案土建井道尺寸1750mm×1690mm,曳引侧对重龙门式设计结构电梯呎寸1150mm×1350mm,自动中分门800mm可乘坐6人,载重量400公斤运行速度0.4米/秒,电源电压380v主机功率1.1千瓦。这种设计适合于从别墅户外进入别墅户内对姠贯通门。价格报价详情咨询

我要回帖

更多关于 井与井之间的最小距离 的文章

 

随机推荐