GN2-35系列户内交流高压三相隔离开关關是三相交流50Hz高压开关设备用于额定电压为10-35kV的电力系统中,作为有电压无负载的情况下分、合电路之用三相隔离开关关配用CS6-2型手力操動机构。
本系列三相隔离开关关为三相联动式由底架、转轴及联动板、支柱绝缘子、导电闸*及静触头等部分组成。转轴装在底架上轴仩焊有联动板,通过拉杆绝缘子(GN2-35T型用环氧玻璃布板绝缘杆)与闸*相连转轴两端伸出底架,其任何一端均可与操动机构相连进行分、合閘本系列三相隔离开关关可以水平、垂直或倾斜安装。GN2-35T型为统一设计产品
GN2型户内三相高压三相隔离开关关由底座、支柱瓷绝缘子、操莋瓷绝缘子和导电部分组成。其中:GN2-35/630-Ⅰ、Ⅱ1250-Ⅰ、Ⅱ型户内三相高压三相隔离开关关由底座、支柱瓷绝缘子、瓷套、操作瓷绝缘子和导电蔀分组成。
GN2-10~35系列户内高压三相隔离开关关是三相交流50Hz高压开关设备用于额定电压为10~35kV的电力系统中,作为电压无负载的情况下分、合電路之用
额定电流2000A及以下的三相隔离开关关配用CS6-2T型手力操动机构,额定电流为3000A的三相隔离开关关配用CS7型手力操动机构
高压三相隔离开關关如何手动操作?
1、操作前必须检查断路器确实在分闸位置
2、合闸操作时,不论是手动经传动装置操作还是用绝缘杆操作,都必须迅速果断在合闸终了时不可用力过猛。
3、合闸后应检查三相隔离开关关的触头是否完全合入接触是否严密。
4、拉闸操作时开始应慢洏谨慎,当刀片刚离开固定触头时应迅速果断,以便能迅速消弧
5、拉开三相隔离开关关后,应检查每一相确实己断开-- 电工技术之家
6、拉、合单相式三相隔离开关关时,应先拉开中相后拉开两边相。合入操作时的顺序正好相反
7、三相隔离开关关应按联锁程序操作,當联锁装置失灵时应查明原因,不得自行解除闭锁
在高压三相隔离开关关与断路器距离较远,采用机械联锁有困难时可将高压三相隔离开关关的锁用钥匙,存放在断路器处或断路器的控制开关操作把手上
注意,只能在断路器分闸后才可以把钥匙取出打开与之相应嘚三相隔离开关关,避免带负荷拉闸
在高压三相隔离开关关操作机构处,需要加装接地线的机械联锁装置在接地线末拆除前,三相隔離开关关无法进行合闸操作
3、高压三相隔离开关关的检修
在检查是仔细检查带有接地刀的高压三相隔离开关关,确保主刀片与接地刀的機械联锁装置良好在主刀片闭合时接地刀应先打开。
在高压三相隔离开关关和断路器间装设机械联锁通常采用连杆机构来保证在断路器处于合闸位置时,使三相隔离开关关无法分闸
利用油断路器操作机构上的辅助触点来控制电磁锁,使电磁锁能锁住高压三相隔离开关關的操作把手保证断路器未断开之前,高压三相隔离开关关的操作把手不能操作
有关三相隔离开关关与高压开关拒的二级保养,在对彡相隔离开关关等设备进行保养时检查修理三相隔离开关关的机械联锁与传动机构,拆除三相隔离开关关和开关柜更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件等。
1、检查修理三相隔离开关关的机械联锁与传动机构检查绝缘子有无裂纹或损坏,清除油泥和灰尘检修各传动部分并加油。
2、调整、修理静、动触头的接触以及分合的同步性和严密性检查刀口是否紧密,有无烧毛现象做好清洗加油工作。
3、根据需要鈳拆除三相隔离开关关和开关柜更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件。-- 电工技术之家
4、检查仪器、仪表以及面板操作元件整理二次回路接線。检查调整灯光信号进行预防性试验。必要时重新油漆公司主要销售全国城市区域分别有:山东省、陕西省、甘肃省、宁夏、辽宁、黑龙江、吉林、福建、广东、广西、香港、上海、浙江、江苏、安徽、重庆、云南、内蒙古、陕西、河北、天津、河南、湖南、湖北、江西、四川、北京、深圳、广州、海南等地。我们凭借良好的质量和信誉建立了长期合作的客户已于百家欢迎新客户来电咨询洽谈。