编码器五根线如何接线和手报的连接线弄丢了,再买一个,到那买

型手动火灾报警按钮是一种新型智能化两总线按钮其依

《手动火灾报警按钮》设计,内含微型单片机电子编码。有

独立的接收与控制系统

主要用于监测人为报警,

警控制器它完全由总线供电,无需外接电源它有很强的抗干扰措施,能够可

靠地监视压下部件的动作情况其尺寸及外型见图一所示:

两总线,电子编码设定地址

动作部件采用可恢复式,无需外接电源

位微型单片机,具有接收输入信号功能

采用特殊的屏蔽处理,鈳有效抑制电磁干扰

具有良好的抗潮湿,抗腐蚀能力

低功耗,可有效增大系统容量

带有标准水晶电话插孔

工作状态显示:巡检工作指示红色闪亮,报警信号指示红色常亮

FANT6000产品调试常用知识及

1、模块(6042/1)程序为V32版本&编程器、编码器程序为V1.3版本

同时两个版本才能设置模块点动功能,编程器、编码器说明书上有具体的点动方式

2、一个总线盤按键只能控制一个输出点,一个双入双出模块就要占两

3、一个防爆接口最多接20个防爆探测器但只能返回一个地址。

4、中控室声光如果鈈接显示外部声光断线,报硬件故障需在主机

5、一台硬线直启设备(如消防泵)如果是自锁的,可接两个多线模块

一个启动、一个停止。如果接一个多线模块按停止键后模块继电器断开,设备不会停止

6、输入模块和输入输出模块,输入端接20K电阻输出端如果接设備

就可以不接电阻。如果从控制器中取消电阻检测模块输入端未封20K电阻,模块不报故障但在回路查询里面,模块的图标会显示成故障嫼框封20K电阻则正常。如果输入端封成10K电阻则模块不能复位模块的反馈灯不灭,反馈信息不能消除V2.0(在模块标签上体现)以上版本模塊输入端则封10K电阻。如果模块继电器处于闭合状态用编码器读一次继电器就会断开或者在确定回路线无强电的情况下,接入主机通电後即断开。

7、主机电源15V起稳定信号的作用