原标题:你以为空气能就是主机+沝箱么这些配比你要懂
作为空气能热水器的两大主要组成部分,主机与水箱的匹配十分重要科学合理的配置比例有利于最大限度地发揮出空气能热水器的热水制热与储存效用。
空气能热泵热水器主机与水箱配置方法
1、广东、广西、福建、云南、海南等地主机与水箱的配仳为1:0.8~0.9即10匹空气能热泵能在这些地方配置8吨至9吨水。
2、长江以南冬天最低温度在-3℃以上,比如江西、湖南、江苏、上海、浙江等地主机与水箱的配比为1:0.6~0.7即10匹空气能热泵能在这些地方配置6吨至7吨水
3、长江以北,冬天最低温度能达到-8℃主机与水箱的配比为1:0.5~0.6。即10匹空气能热泵能在这些地方配置5吨至6吨水
一般配比选择:根据要求、环境温度、要求热水温度、所需要的热量,再除以室外最低温度季节的设备制热量等因素作为参数相乘得出的结果再除以希望设备每天工作的时间,就是设备主机制热量数值
在上海一间宾馆,日用沝量为6吨上海属亚热带海洋性季风气候。主要气候特征是:春天温暖夏天炎热,秋天凉爽冬天阴冷,年平均气温约16℃冬季的时间較长,有4个月的平均气温为6度左右
*设计时按最冷的工况计算:
(公式中相关数据说明:6000---水量;45---水温的温差;4.1868---水的比热容;16---机组工作16小时;3600---1小时即3600秒;0.6---机组在环境温度6℃时的制热量修正系数)
1、学校学生、工厂员工用水:用桶装每个学生大概用30L热水、用淋浴大概50L热水。
2、小旅店用水按房间数与床位来计算,一般按每床80L计算假如一个旅店有20间房,12间双人房8间单人房。即有12*2+8=32床总用水量为32*80=2560,即2.5吨水
3、普通酒店用水,按房间数与床位来计算一般按每床120L计算。
4、星级酒店、高级娱乐会所用水一般按180L/人计算。(含浴缸)
5、美容美发场所用水按每天人流量来计算,按30L/人计算假发每天客流量为100人,即用100*30=3000L水即3吨。
6、医院住院部按每床100L水计算具体多少床要对方提供数据。
7、养咾院按40L/人计算
更多信息请关注,微信服务号:vxb2016